    Hallo,

    ich bin neu hier im Forum und hab sogleich ne Frage. Und zwar möchte ich so einigen Pfusch in einer ISA 2000 beseitigen. So muss ich einen motorgetriebenen Leistungschalter durch einen Handbetätigten ersetzen. Dies sind die typen EL mit einer Nennstrombelastung von 1000A in Einschubtechnik von "EAW". Hat jemand von euch Unterlagen, z.B. Installations oder Wartungsanleitungen?

    MfG
    Ronny
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    17.257
    Zustimmungen:
    118
    Entweder nicht dran herumbasteln oder gleich rausreißen die ISA2000. Dafür gibt es schon seit jahrzehnten jede Menge Nachrüstvorderungen. Ich glaube mich zu erinnern, das z.B. die herausziehnaren schalter eine Verriegelung brauchen, die das herausziehen verhindert bei eingeschaltenem Schalter. Bei uns ist das Zeug zum Glück vor 2 Jahren herausgeflogen. Zum Glück sage ich nicht deshalb, weil das Neue besser ist, aber man hat jetzt weniger Probleme mit dem Tüv.
    Wir hatten die Handschalter mit Kurbel, wenn du da aber mal falsch herum gekurbelt hast, waren die auch im Eimer. Zum Glück hatten wir davon nur 3. Die Abgänge waren alles NH mit FLTA Schaltern.
     
  4. #3 horstausnforst, 27.05.2018
    horstausnforst

    horstausnforst Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    24.05.2018
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    1
    Hallo,

    herumgebastelt wurde da schon zu viel... bspw. wurde aus 2 FLTA nen FLTAU gebastelt usw.. Es wird zum teil rückgebaut, also von 12 Schaltfeldern fliegen 5 raus. Kuppelschalter ( der motorgetriebene EL1000) wird ein Handbetätigter mit Türkopplungsgriff als Einspeiseschalter. Abgänge sind bei uns auch NH und FLTA 400er. Die Leistungschalter haben da, wo der Hebel zum rausziehen dran kommt, original schon beitseitig eine Verriegelung dran.

    Nur wäre eine Wartungs oder Installationsanleitung von Vorteil.

    MfG
    Ronny
     
Thema:

Leistungsschalter EL

Die Seite wird geladen...

Leistungsschalter EL - Ähnliche Themen

  1. Motorschutzschalter oder Leistungsschalter

    Motorschutzschalter oder Leistungsschalter: Hallo, der Siemens 3VU1600-1MN00 läuft gebraucht mal unter Motorschutzschalter mal unter Leitungsschutzschalter. Äußerlich kann ich Ihn nicht von...
  2. Leistungsschalter

    Leistungsschalter: Mit Entelliguard stellt GE Consumer & Industrial neue offene Leistungsschalter vor. Die Reihe ist speziell für sehr hohe Schutzanforderungen in...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden