Leitung für Verkabelung von LED-Einbaustrahler?

Diskutiere Leitung für Verkabelung von LED-Einbaustrahler? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte mir für meinen Neubau LED-Einbaustrahler zulegen, welche in die abgehängte Rigipsdecke (1,2cm Rigips plus 5cm Lattung)...

  1. muffe

    muffe Neues Mitglied

    Dabei seit:
    03.02.2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich möchte mir für meinen Neubau LED-Einbaustrahler zulegen, welche in die abgehängte Rigipsdecke (1,2cm Rigips plus 5cm Lattung) eingelassen werden sollen. In der Decke habe ich eine Leitung mit NYM-J 3x1,55qmm. Ich möchte 5 LED Strahler a 5 Watt (also insgesamt 25 Watt) anschließen und die Leitung von Strahler zu Strahler parallel verlegen. Die Frage ist nur, welche Leitung/Kabel nehme ich hierfür (bitte die genaue Bezeichnung)? Sollte es ein flexibles Kabel sein, oder sollte man mit NYM-J weiterfahren? Welchen Kabelquerschnitt benötigt man?

    Nach I=P/U=25W/230V=0,109A, einer einfachen Kabellänge von sagen wir l=6m, einem Spannungsabfall von dU=0,25V (passt das i.d.R. für LED-Strahler?) müsste nach einem Kabelquerschnittsrechner im Netz eine Leitung mit 3x0,5mm² ausreichen. Aber es kann doch nicht schaden, sicherheitshalber 1,5mm² zu nehmen, oder? Wer weiß, ob später nicht doch mal wieder Halogenstrahler eingebaut werden und dann wird ja mehr Strom fließen?

    Zusätzlich zur Kabelart würde mich noch interessieren, welche Klemme man am besten als Verbindungselement verwendet? Und muss da eine extra Isolierung drüber?

    Danke euch für die Antworten
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. muffe

    muffe Neues Mitglied

    Dabei seit:
    03.02.2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Leitung für Verkabelung von LED-Einbaustrahler?

    Hat keiner eine Antwort für mich?
     
  4. muffe

    muffe Neues Mitglied

    Dabei seit:
    03.02.2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Leitung für Verkabelung von LED-Einbaustrahler?

    Tolles Forum - bitte löscht meinen Account! Danke!
     
  5. #4 Strippentod, 05.02.2014
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Leitung für Verkabelung von LED-Einbaustrahler?

    Moin.
    Da hat man dich wohl übersehen. Kommt vor im Gedrängel.

    Also für festverlegte Leitungen, welche Netzspannung führen, ist ein Mindestquerschnitt von 1,5mm² vorgeschrieben.

    Gruß
     
Thema:

Leitung für Verkabelung von LED-Einbaustrahler?

Die Seite wird geladen...

Leitung für Verkabelung von LED-Einbaustrahler? - Ähnliche Themen

  1. Kerbverbinder für 2,5mm² und 1,5mm²-Leitungen

    Kerbverbinder für 2,5mm² und 1,5mm²-Leitungen: hi, ich brauche Kerbverbinder für 1,5 mm² und für 2,5mm²-Kabel. Sind das die richtigen?...
  2. Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler: Hallo Zusammen, Das Dachgeschoss eines Hauses soll modernisiert werden. Bisher nur Lichtstromkreis mit LS 16A. Zuleitung zum UV 4x4 mm². 1 Phase...
  3. Norm für Datenleitung im Heizkreisverteiler

    Norm für Datenleitung im Heizkreisverteiler: Hallo erstmal, ich bin neu hier und dies ist mein erster Beitrag und direkt auch eine Frage. :) Hat jemand schon von der Norm gehört, eine...
  4. Wandlermessung - Wofür sind die Spannungsleitungen? (siehe Zeichnung)

    Wandlermessung - Wofür sind die Spannungsleitungen? (siehe Zeichnung): Hallo, Bitte zur Frage auch die Zeichnung im Anhang ansehen. kann mir jemand erklären , warum bei einer Wandlermessung auch Leitungen direkt...
  5. Leitungsquerschnitt für LED-Stripe bestimmen

    Leitungsquerschnitt für LED-Stripe bestimmen: Hallo, ich habe mir im Wohnzimmer eine Lichtdecke gebaut. Dort soll ein umlaufender LED-Stripe oder Schlauch für indirekte Beleuchtung rein. Da...