Leitung im Ausenbereich

Diskutiere Leitung im Ausenbereich im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich wollte mal fragen, ob es zulässig ist, eine flexible Leitung außen zu vergraben? Ich glaube 60cm sollen es sein, oder? Der Stecker...

  1. #1 Elektro-Bastler, 16.05.2009
    Elektro-Bastler

    Elektro-Bastler Strippenstrolch

    Dabei seit:
    18.08.2008
    Beiträge:
    104
    Zustimmungen:
    0
    Hi, ich wollte mal fragen, ob es zulässig ist, eine flexible Leitung außen zu vergraben? Ich glaube 60cm sollen es sein, oder?

    Der Stecker kommt in eine Steckdose, das sollte kein Problem sein. Auf der anderen Seite soll entweder eine Kupplung sein (mit Deckel) oder ein Erdspieß mit Doppelsteckdose. Kann das dann so überwintern? Soll man lieber starre Leitung verwenden? Gibt es Probleme, wo die Leitung aus den 60cm hoch zum Erdspieß kommt (Frost, ...)?

    Vielen Dank
    Elektro-Bastler
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Leitung im Ausenbereich. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 17.05.2009
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.783
    Zustimmungen:
    738
    AW: Leitung im Ausenbereich


    Also NYY x*xmm² od andere die für die verlegung im Erdreich zulässig sing

    und weiter heisst es dort

    Siehe z.B vorgaben der Hersteller.

    Das stück zum Erdspieß macht dem NYY sicherlich auch nichts aus.
    Trassenwarnband nicht vergessen, min. 1 Spatenstich über dem Kabel

    Mfg Dierk
     
Thema:

Leitung im Ausenbereich

Die Seite wird geladen...

Leitung im Ausenbereich - Ähnliche Themen

  1. Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich

    Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich: Hallöchen, Habe vor, o .g. Adern als Zuleitung zu einer Steckdosen-Schalterkombination an einer häuslichen Außenwand in einem Minikanal 6x12mm...
  2. Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich

    Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich: Hallo Allerseits! Wie sieht es denn aus mit der Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich? Z.B Steuerleitung Ölflex, NYM-J,.......
  3. Leitungen für den Außenbereich

    Leitungen für den Außenbereich: Gibt es eigentlich spezielle Leitungen (aufputz) für den Außenbereich, also eigentlich geht es um nicht geschlossene Garagen und ein Stück nach...
  4. Leitungen aus Thermostat löse n

    Leitungen aus Thermostat löse n: Guten Morgen, leider ist das Thermostat im Wohnzimmer von der Fußbodenheizung defekt und muss ausgetauscht werden. Könnte mir bitte jemand...
  5. Zuleitung kleiner Flur oben und unten

    Zuleitung kleiner Flur oben und unten: Ich möchte vom Zählerschrank bis zum Dachboden ein Nym Kabel 3x2,5mm² durch durch die beiden Flure bis zum Dachboden verlegen. In den Fluren wird...