    Hallo zusammen,

    ich bin neu hier und habe eine sehr einfache Frage, die ich mir aber leider nicht erklären kann.

    Ich habe bei mir im Haus für ein paar Verbraucher Raspis und Bewegungsmelder eine Kleinspannung Gleichstrom Leitung gelegt. Mir war klar, dass bei so kleinen Spannungen recht hohe Leitungsverluste stattfinden, deshalb hab ich 2,5qmm verlegt und das ganze mit 5 Adern. Ist zwar recht anstrengend zu verlegen aber Lohnt sich meiner Meinung nach.

    Jetzt kam ich auf die Idee, da ich 5x2,5qmm verlegt habe, durch Verwendung von 2 Litzen für 5V nochmal die Verluste zu halbieren. Meine Frage, wenn ich für 5V 2 Drähte nehme, muss ich dann für Ground auch 2x2,5 nehmen. Ich vermute eher nicht, weil die Leitungsverluste und der Spannungsabfall beim Hinweg anfallen. Aber dann könnte man ja eine Mini-Litze für Ground nehmen? Z.B. 0,25 oder so, aber das kann ich irgendwie nicht glauben. Genauso hat sich mir die Frage gestellt, ob ich den Ground für die 12V und 5V zusammen legen kann? Das heißt für minimalen Verbrauch könnte ich 2x2,5qmm für 5V nehmen 2x2,5qmm für 12V und 1x2,5qmm für Ground? Oder wenn ich auf einem Strang ganz viel 5V Verbraucher habe z.B. sogar 3x2,5qmm.

    Vielen Dank fürs erleuchten :D
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    20.687
    Zustimmungen:
    732
    AW: Leitungsverluste Gleichstrom 5V und 12V und gemeinsamer Ground

    Der Spannungsfall fällt auf dem hin und Rückweg an. es ist also besser du nimmst den gemeinsamen Ground doppelt, weil da der meißte Strom fließt.
    Noch besser du versorgst alles z.B. mit 24V und setzt vor Ort die Spannung mit Step down Wandlern auf 5 oder 12 V herunter.
     
Thema:

Leitungsverluste Gleichstrom 5V und 12V und gemeinsamer Ground

Die Seite wird geladen...

Leitungsverluste Gleichstrom 5V und 12V und gemeinsamer Ground - Ähnliche Themen

  1. 6v Wechselstrom von Mofa auf Gleichstrom umwandeln

    6v Wechselstrom von Mofa auf Gleichstrom umwandeln: Hallo liebes Forum, Ich würde auf meinem Puch Maxi gerne eine LED Lampe installieren, da die regulären Birnen sehr schwaches Licht abgeben. Da...
  2. Gleichstrommaschine-GSM

    Gleichstrommaschine-GSM: Guten Tag, welche Möglichkeiten gibt es um ein Drehfeld zu erzeugen?
  3. Gleichstrom Stellantrieb

    Gleichstrom Stellantrieb: Hallo zusammen, die Schule ist schon lange vorbei.... Ich benötige eure Hilfe für eine Leitungsberechung. Folgender Fall: Über meine...
  4. Ausgleichströme

    Ausgleichströme: Hallo Frage wenn man von Ausgleichströmen redet spricht man dann von 2 Spannungsquellen bzw. das ist der Strom der auf Grund von...
  5. Laden eines Kondensators mit einem parallelen Widerstand und einem in reihe im Gleichstromkreis

    Laden eines Kondensators mit einem parallelen Widerstand und einem in reihe im Gleichstromkreis: Hallo, Ich habe ein Problem die folgende Aufgabe (im Anhang) vollständig zu lösen. (Der Schalter wird geschlossen) Ich weiß bereits dass die...