Leuchtstofflampendimmung mit EVG ( Funktion)

Diskutiere Leuchtstofflampendimmung mit EVG ( Funktion) im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin neu hier im Forum und habe einige Fragen zur Dimmung von Leuchtstofflampen mit EVG's - Wie Funktioniert ein EVG im Allgemeinen ( Ich...

  1. #1 diehappy, 05.12.2009
    diehappy

    diehappy Neues Mitglied

    Dabei seit:
    05.12.2009
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, bin neu hier im Forum

    und habe einige Fragen zur Dimmung von Leuchtstofflampen mit EVG's

    - Wie Funktioniert ein EVG im Allgemeinen ( Ich möchte hierbei nicht die Funktion wissen wie z.B das die Frequenz erhöht wird die Allgemeinen Funktionen sind mir bekannt sondern interresant finde ich welche Bauteile in einem EVG verbaut sind und welche Wirkung diese erzielen und vorallem wie diese dann mit dem Dimmer gekoppelt werden.)

    -Eine weitere Frage die ich mir Stelle ist, wenn man Leuchstofflampen mit einem Phasenabschnitts/anschnitts Dimmer dimmt wieso wird dann beim unterbrechen der Spannungskurve keine Spannung induziert. Ebenso interessiert mich wie es möglich ist das die Leuchtstoff Lampe weiterleuchtet obwohl der Stromkreis für einen kurzen Moment unterbrochen ist und somit das Gas in der Leuchstofflampe eigentlich neu ionisiert werden müsste

    Vielen Dank Schonmal für die Hilfe

    Mfg Harry
     
  2. Anzeige

  3. #2 Tracktor33, 05.12.2009
    Tracktor33

    Tracktor33 Leitungssucher

    Dabei seit:
    31.07.2009
    Beiträge:
    175
    Zustimmungen:
    0
    AW: Leuchtstofflampendimmung mit EVG ( Funktion)

    also in einem EVG sind die bauteile der reihenfolge nach zuerst ein Entstörglied dann ein Gleichrichter dann ein Hochfrequenzwechselrichter meistens 35kHz und zum schluss Elektrodenheizung und was zu Strombegrenzung!

    mfg tracktor33
     
  4. #3 diehappy, 08.12.2009
    diehappy

    diehappy Neues Mitglied

    Dabei seit:
    05.12.2009
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Leuchtstofflampendimmung mit EVG ( Funktion)

    Aber wodurch wird dann denn die Startspannung induziert die die Leuchtstoffrörhre benötigt, damit das Gas ionisiert wird?

    Gruß
     
  5. #4 Tracktor33, 11.12.2009
    Tracktor33

    Tracktor33 Leitungssucher

    Dabei seit:
    31.07.2009
    Beiträge:
    175
    Zustimmungen:
    0
    AW: Leuchtstofflampendimmung mit EVG ( Funktion)

    Die Zündung der Leuchtstofflampe erfolgt nach vorheriger Vorheizung durch die Einstellung der Taktfrequenz der Halbbrücke auf einen Wert, der den Reihenschwingkreis in die Resonanz steuert, was zu einer hohen Spannung von etwa 1000 V über der Lampe führt, die die Leuchtstofflampe zündet. Nach der Zündung fällt die Impedanz der Lampe auf ihren Betriebswert, wodurch sich an der Lampe die Betriebsspannung einstellt.

    mfg tracktor33
     
Thema:

Leuchtstofflampendimmung mit EVG ( Funktion)

Die Seite wird geladen...

Leuchtstofflampendimmung mit EVG ( Funktion) - Ähnliche Themen

  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe

    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)

    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation

    Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation: Hallo, ich habe eine Falstad-Simulation für eine Schulaufgabe erstellt und möchte daraus gerne ein Platinenlayout machen. Die Schaltung ist eine...
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan

    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)

    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...