LOGO / 230V / Inputsignal

Diskutiere LOGO / 230V / Inputsignal im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen Ich habe zur LOGO!8 / 230V-Version zwar die Auswertung der Schaltzustände bei den Eingängen finden können, aber leider keinerlei...

  1. G-Tech

    G-Tech Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    17.10.2017
    Beiträge:
    1.334
    Zustimmungen:
    61
    Hallo zusammen

    Ich habe zur LOGO!8 / 230V-Version zwar die Auswertung der Schaltzustände bei den Eingängen finden können, aber leider keinerlei Angaben zu den max. Eingangsströmen.

    Kann es sein, dass ein Eingang (I1) direkt mit einem Taster (230V) angestubst werden kann, ohne eine Strombegrenzung auf einen bestimmten Wert (ausser einem LS B16)?

    Nach dem original Logo-Schaltplan vom Handbuch ist das jedenfalls so gezeichnet...

    Grüsse G-Tech

    LOGO230V_Data.png LOGO230V_Input.png
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: LOGO / 230V / Inputsignal. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 19.09.2024
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.783
    Zustimmungen:
    737
    Ja, die max Vorsicherung ist 16A. Den Eingangsstrom regelt die Logo ja Selbst weil sie der Verbraucher ist und du keine Last direkt schaltest sondern nur ein Relais
    Siemens rät nur für den 230V Netzanschluss zusätzlich einen Varistor zu verwenden
     
    G-Tech gefällt das.
  4. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.521
    Zustimmungen:
    896
    Und mit unterschiedlichen Phasen muss man aufpassen. also 2 Phasen auf dem Basismodul, je 4 Klemmen und wenn du mehr hast dann die 3. auf der Erweiterung.
     
    G-Tech gefällt das.
Thema:

LOGO / 230V / Inputsignal

Die Seite wird geladen...

LOGO / 230V / Inputsignal - Ähnliche Themen

  1. Logo 8 24V und 230V Rolladensteuerung

    Logo 8 24V und 230V Rolladensteuerung: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Rolladensteuerung auf Basis der 24V Logo8 und den DM16 24R Modulen. Dabei habe ich folgende Fragen: 1)...
  2. Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung

    Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung: Hallo euch allen Ich bräuchte mal schnellen Rat und Hilfe Meine Partnerin ist gehörlos und nutzt tagsüber zwei CI ( Cochelar Implantate ) als...
  3. Siemens Logo im Wohnmobil

    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  4. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8

    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  5. Frage Programmierung Logo

    Frage Programmierung Logo: Moin Ich habe eine frage zur Programmierung Es geht um eine Steckdosensäule auf einem Wohnmobilplatz mit Münzeinwurf und Wahlhebel 1-4. Die...