LOGO Vergleich Analogeingang alle 30 sec (nicht permanent)

Diskutiere LOGO Vergleich Analogeingang alle 30 sec (nicht permanent) im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte mir am Analogeingang einen Wert merken und nach 30 sec mit jenem vergleichen der dann dort anliegt. Dazu gibt es zwar die...

  1. #1 Wolf359, 23.08.2012
    Wolf359

    Wolf359 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    22.07.2008
    Beiträge:
    73
    Zustimmungen:
    1
    Hallo,
    ich möchte mir am Analogeingang einen Wert merken und nach 30 sec mit jenem vergleichen der dann dort anliegt.
    Dazu gibt es zwar die Analogwertüberwachung, aber die überwacht permanent.
    Also sobald nach dem Trigger (Analogwert merken) eine eingestellte Differenz auftritt schaltet sie.
    Ich möchte aber keine störenden Schaltungen innerhalb der 30 Sekunden haben, sondern es sollen immer die Werte
    miteinander verglichen werden die genau einen zeitlichen Abstand von 30 sec haben.

    Mir fällt nur der Max/Min ein von dem ich zwei verwende, diese im Abstand von 30sec triggere und so die Werte länger gespeichert haben kann
    um sie danach mit dem Analogkomperator zu vergleichen. Im Detail ist das zwar so möglich es wird aber etwas umständlich.

    Weiß jemand eine einfachere Lösung. Das sollte doch eine Standardaufgabe sein, oder?

    Besten Dank für die Unterstützung!
    Wolfgang
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.040
    Zustimmungen:
    1.001
    AW: LOGO Vergleich Analogeingang alle 30 sec (nicht permanent)

    Wenn du den Eingang EN der Analogwertüberwachung setzt, brauchst du doch nur einen Timer (speichernde Einschaltwerzögerung oder impulsgeber oder nur Enschschaltverzögerung) zu starten, und mit einem And den Ausgang der Analogwertüberwachung und des Timers verknüpfen.
     
  4. #3 Wolf359, 24.08.2012
    Wolf359

    Wolf359 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    22.07.2008
    Beiträge:
    73
    Zustimmungen:
    1
    AW: LOGO Vergleich Analogeingang alle 30 sec (nicht permanent)

    Habe eine Stunde überlegt, dabei ist es so logisch. :-)
    Dauert etwas bis ich von der objektorientierten Programmierung etwas in dieses Logikdings reinwachse.
    Danke!
    Wolfgang
     
Thema:

LOGO Vergleich Analogeingang alle 30 sec (nicht permanent)

Die Seite wird geladen...

LOGO Vergleich Analogeingang alle 30 sec (nicht permanent) - Ähnliche Themen

  1. Logo 9

    Logo 9: Auf der Light+Builing wird gerade die neue Logo9 vorgestellt Und die sieht komplett anders aus, kann mehr Ein und Ausgänge und deswegen ist es...
  2. Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung

    Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung: Hallo euch allen Ich bräuchte mal schnellen Rat und Hilfe Meine Partnerin ist gehörlos und nutzt tagsüber zwei CI ( Cochelar Implantate ) als...
  3. LOGO / 230V / Inputsignal

    LOGO / 230V / Inputsignal: Hallo zusammen Ich habe zur LOGO!8 / 230V-Version zwar die Auswertung der Schaltzustände bei den Eingängen finden können, aber leider keinerlei...
  4. Siemens Logo im Wohnmobil

    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  5. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8

    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...