1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?

Diskutiere Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ist es zulässig, in einem Kabelklemmkasten mit Hutschine, bzw Kleinverteiler, mehrere Stromkreise mittels Schützen zu schalten und mittels...

  1. Andy

    Andy Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    04.06.2017
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Hallo.

    Ist es zulässig, in einem Kabelklemmkasten mit Hutschine, bzw Kleinverteiler, mehrere Stromkreise mittels Schützen zu schalten und mittels Reihenklemmen durchzuverbinden?

    Folgendes Setup für die Werkstatt:

    Spannung 1: Dauerspannung für Licht und normale Raumsteckdosen, Steuerspannung über Schalter für Schütze
    Spannung 2+3: 230V für Elektrowerkzeuge, C16 Absicherung, geschaltet via Schütz
    Spannung 4: 400V Drehstrom, C16, Geschaltet über Schütz 2.


    Es gibt keine "Dicke" Zuleitung zur Werkstatt und Unterverteilung, sondern nur Einzelleitungen bis zur Hauptverteilung. (3x 3x2,5mm² und 1x5x2,5mm²)
    Ich möchte nun einen "Zentralschalter" in der Werkstatt haben. Schütze in die HV geht nicht, da keine Steuerleitung / Freie Ader für Steuerstromkreis vorhanden ist.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    17.222
    Zustimmungen:
    116
    Ist nicht verboten, man sollte das nur eindeutig kennzeichnen. Es gibt z.B. auch für Reihenklemmen meißt größere Trennplatten um verschiedene Abschnitte schon rein optisch zu trennen.
     
  4. #3 Strippe-HH, 14.05.2018
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    3.554
    Zustimmungen:
    55
    Dafür ist schon ein Kleinverteiler mit mindestens 12 Teilungseinheiten als Steuertableau die beste Wahl.
    Ein Schütz ist ja auch dafür da um mehrere Stromkreise gemeinsam zu schalten.
    Wichtig ist auch FI-Schaltung für der weitergehenden Betriebsmittel.
     
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    5.038
    Zustimmungen:
    58
    Durchverbinden darf man nur den PE. Die Phasen und auch die N-Leiter müssen getrennt bleiben.

    Gruß Gert
     
Thema:

Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?

Die Seite wird geladen...

Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig? - Ähnliche Themen

  1. Stromkreisverteiler Verbindungskasten für mehrere Stromkreise

    Stromkreisverteiler Verbindungskasten für mehrere Stromkreise: Hallo, die Zuleitungen einiger Außenleuchten um das Haus herum (7 Stück) kommen in verschiedenen Räumen ins Haus. Dazu sollen 2 Leuchtengruppen...
  2. Mehrere Stromkreise in Dosen nebeneinander

    Mehrere Stromkreise in Dosen nebeneinander: Hallo, in einer Dose ist es ja nicht erlaubt,mehrere Stromkreise zu haben. Darf man in benachbarten Dosen getrennte Stromkreise haben? d.h. z.B....
  3. mehrere Gartenleuchten mit einem Kabel

    mehrere Gartenleuchten mit einem Kabel: Hallo Bei mir stehen demnächst grössere Umbauarbeiten rund um das Haus bevor, neue Wasserleitung, Sanierung der Kanalisation etc. Dabei möchte...
  4. mehrere Fi in einem Unterverteiler

    mehrere Fi in einem Unterverteiler: Hallo alle zusammen. Das Thema wurde schon mehrmals beredet und im Netz gibt es sehr viele Antworten, aber keine die ich wirklich verstehe. Es...
  5. mehrere Glühbirnen zusammenschließen

    mehrere Glühbirnen zusammenschließen: Ich habe sechs LED Glühbirnen mit unterschiedlicher Wattzahl die ich von einem Brett hängend an der Decke anbringen will. Reicht es da, wenn ich...