Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?

Diskutiere Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ist es zulässig, in einem Kabelklemmkasten mit Hutschine, bzw Kleinverteiler, mehrere Stromkreise mittels Schützen zu schalten und mittels...

  1. Andy

    Andy Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    04.06.2017
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Hallo.

    Ist es zulässig, in einem Kabelklemmkasten mit Hutschine, bzw Kleinverteiler, mehrere Stromkreise mittels Schützen zu schalten und mittels Reihenklemmen durchzuverbinden?

    Folgendes Setup für die Werkstatt:

    Spannung 1: Dauerspannung für Licht und normale Raumsteckdosen, Steuerspannung über Schalter für Schütze
    Spannung 2+3: 230V für Elektrowerkzeuge, C16 Absicherung, geschaltet via Schütz
    Spannung 4: 400V Drehstrom, C16, Geschaltet über Schütz 2.


    Es gibt keine "Dicke" Zuleitung zur Werkstatt und Unterverteilung, sondern nur Einzelleitungen bis zur Hauptverteilung. (3x 3x2,5mm² und 1x5x2,5mm²)
    Ich möchte nun einen "Zentralschalter" in der Werkstatt haben. Schütze in die HV geht nicht, da keine Steuerleitung / Freie Ader für Steuerstromkreis vorhanden ist.
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.210
    Zustimmungen:
    822
    Ist nicht verboten, man sollte das nur eindeutig kennzeichnen. Es gibt z.B. auch für Reihenklemmen meißt größere Trennplatten um verschiedene Abschnitte schon rein optisch zu trennen.
     
  4. #3 Strippe-HH, 14.05.2018
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.582
    Zustimmungen:
    239
    Dafür ist schon ein Kleinverteiler mit mindestens 12 Teilungseinheiten als Steuertableau die beste Wahl.
    Ein Schütz ist ja auch dafür da um mehrere Stromkreise gemeinsam zu schalten.
    Wichtig ist auch FI-Schaltung für der weitergehenden Betriebsmittel.
     
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
    Durchverbinden darf man nur den PE. Die Phasen und auch die N-Leiter müssen getrennt bleiben.

    Gruß Gert
     
Thema:

Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?

Die Seite wird geladen...

Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig? - Ähnliche Themen

  1. Mehrere Stromkreise in Verteilerdosen - Drehstrom ?

    Mehrere Stromkreise in Verteilerdosen - Drehstrom ?: Hallo an Alle! Mal eine Frage in die Runde.... Man darf pro Dose nur einen Stromkreis verwenden ohne Trennsteg. Wie sieht es denn bei 3 phasigen...
  2. Einer Zuleitung mehrere Stromkreise

    Einer Zuleitung mehrere Stromkreise: Hi Wir (Clique) "renovieren" grade unsere Hütte. Also Dach, putz und so alles neu. Natürlich auch die Elektrik. Die Zuleitung ist ein...
  3. Stromkreisverteiler Verbindungskasten für mehrere Stromkreise

    Stromkreisverteiler Verbindungskasten für mehrere Stromkreise: Hallo, die Zuleitungen einiger Außenleuchten um das Haus herum (7 Stück) kommen in verschiedenen Räumen ins Haus. Dazu sollen 2 Leuchtengruppen...
  4. Mehrere Stromkreise in Dosen nebeneinander

    Mehrere Stromkreise in Dosen nebeneinander: Hallo, in einer Dose ist es ja nicht erlaubt,mehrere Stromkreise zu haben. Darf man in benachbarten Dosen getrennte Stromkreise haben? d.h. z.B....
  5. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren

    Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren: Hallo Forumsmitglieder, ich habe ein Frage, die ihren Ursprung im Segelsport hat. Unser Schiff hat neben all den anderen Netzen auch ein 230V...