Messstangen bei jeder MS Anlage pflicht?

Diskutiere Messstangen bei jeder MS Anlage pflicht? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi leute ich habe mal na frage zu den prüfstangen für ms anlagen. muss jede ms anlage mit so einer pfüfstange bestückt sein? es geht im...

  1. #1 mr.handschuh, 20.10.2010
    mr.handschuh

    mr.handschuh Neues Mitglied

    Dabei seit:
    20.10.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    hi leute

    ich habe mal na frage zu den prüfstangen für ms anlagen.
    muss jede ms anlage mit so einer pfüfstange bestückt sein?

    es geht im genauen um windkraftanlagen. da ist nun die frage ob auf jeder anlage im on bzw offshorebereich so ein prüfstab vorhanden sein muss

    kennt einer von euch da die vorschriften von? wenn möglich mit direktem verweis auf die jeweilige vorschrift.

    danke schon mal im vorraus
     
  2. Anzeige

  3. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Messstangen bei jeder MS Anlage pflicht?

    Was ist bei dir eine Prüfstange? Der Spannungsprüfer oder was?
     
  4. #3 mr.handschuh, 20.10.2010
    mr.handschuh

    mr.handschuh Neues Mitglied

    Dabei seit:
    20.10.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Messstangen bei jeder MS Anlage pflicht?

    ich meine die prüfstangen zum messen der spannungsfreiheit von ms anlagen ;)
    zu benutzen damit man den sicherheitsabstand zu spannungsführenden teilen einhalten kann.
     
  5. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Messstangen bei jeder MS Anlage pflicht?

    Scheinbar ist deine Shift-Taste defekt. Ich versuche dir mal zu helfen.

    Eine solche "Stange" braucht man nicht um dem Sicherheitsabstand zu den spannungsführenden Teilen einzuhalten.
    Den Sicherheitsabstand muss man immer einhalten.

    Dann meinst du sicherlich einen Spannungsprüfer. Siehe Link
    Nur ein Muster. Es gibt noch andere Hersteller und Bauarten.

    Ich vermute mal das du Betreiber einer Anlage bist? Oder warum fragst du? Wenn ja ist es eine Einzelanlage oder sind mehrere Anlagen vorhanden? Sind bei euch noch offene oder gasisolierte
    Schaltanlagen vorhanden?
     
  6. #5 mr.handschuh, 20.10.2010
    mr.handschuh

    mr.handschuh Neues Mitglied

    Dabei seit:
    20.10.2010
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    AW: Messstangen bei jeder MS Anlage pflicht?

    Also es sind mehrere Anlagen vorhanden.
    und die Schaltanlagen sind gasisoliert.

    Danke für deine Hilfe
     
  7. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Messstangen bei jeder MS Anlage pflicht?

    Dann brauchst du keinen Spannungsprüfer für luftisolierte Schaltanlagen. Was für ein Schaltanlage sitzt in der Anlage Hersteller und Typ.

    Es sollten Spannunngsprüfer vom Schaltanlagenhersteller bei der Lieferung mit dabei gewesen sein.

    Sonst siehe Link für Muster
     
  8. #7 kabelmafia, 21.10.2010
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Messstangen bei jeder MS Anlage pflicht?

    Moin,

    die MS-Schaltanlage gehört nicht direkt zur WEA. Sie ist in den meisten Fällen im Verantwortungsbereich des Windparkbetreibers errichtet und wird durch ihn betrieben.
    Die Feststellung der Spannungsfreiheit wird dann über die kapazitiven Spannungsanzeiger und die Sichtmelder der Schaltanlage sichergestellt.
    Bei Offshore-WEA sind die MS-Anlagen grundsätzlich gleich der Onshor-Anlagen ausgeführt, nur besitzen sie noch einen Motorantrieb, damit sie auch fernbedient wieder zugeschaltet werden können.

    Wie kommst du zu der Frage? Welche Tätigkeiten sollst du ausführen?

    Grundsätzlich gelten dann die DIN VDE 0101 ganz algemein, die DIN VDE 0670 für die Schaltanlage selbst und die harmonisierten EN-Titel für die Offshor-Varianten.
     
Thema:

Messstangen bei jeder MS Anlage pflicht?

Die Seite wird geladen...

Messstangen bei jeder MS Anlage pflicht? - Ähnliche Themen

  1. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche

    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
  2. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne

    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  3. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)

    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  4. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?

    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  5. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser

    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....