    Hallo zusammen,
    hier einige Hinweise
    Mit neuen Geräten wie Brandschutzschalter und RCD Typ B gibt es einige Tipps für die Messung

    Isolationsprüfung Brandschutzschalter
    bis 500 V AFDD Abschalten. Prüfspannung über 500 V Gerät abklemmen.
    Oder Prüfspannung auf 250 V reduzieren.

    Schleifenwiderstand Brandschutzschalter
    Differenzstrom darf 300 mA nicht überschreiten.

    Quelle PDF Seite 3 Unten.
    https://www.hager.de/files/download...050_TIP_H_40_AFDD_BRANDSCHUTZSCHALTER_WEB.PDF

    RCD
    Bei RCD Typ B ist dieser für die Iso-Messung abzuklemmen.
     
    Joker33 gefällt das.
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #112 Elektro, 22.05.2018
    Zuletzt bearbeitet: 22.05.2018
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.410
    Zustimmungen:
    64
    Schutzleiterwiderstand in der Praxis Teil 2

    Hallo zusammen,

    ich hatte an den Service eine weitere Mail am 20.04 gesendet.
    Ich habe dazu keine Antwort bekommen.

    Anschließend habe ich ein anderes ähnliches Modell vom gleichen Hersteller geprüft.
    Auch hier hatten die Seitenwände keine Verbindung zum PE.
    Dieses habe ich dann mit einer weiteren Mail am 16.05 dem Hersteller mitgeteilt.
    Ich habe um Nochmalige Rücksprache mit der Technik gebeten.

    Heute am 22.05 habe ich eine Mail vom Hersteller erhalten.
    Die Seitenwände sind doppelt isoliert.

    Es dauert eben und die erste Antwort muss nicht die richtige sein.
     
  4. #113 Elektro, 22.05.2018
    Zuletzt bearbeitet: 04.06.2018
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.410
    Zustimmungen:
    64
  5. #114 Elektro, 28.05.2018
    Zuletzt bearbeitet: 04.06.2018
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.410
    Zustimmungen:
    64
    Joker33 gefällt das.
  6. Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.410
    Zustimmungen:
    64
Thema:

Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS

Die Seite wird geladen...

Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS - Ähnliche Themen

  1. Messungen an Ortsfesten Anlagen

    Messungen an Ortsfesten Anlagen: Hallo ich bin gerade auf der Suche nach den richtigen Vorschriften/ Normen etc. aus denen hervorgeht, welche elektrischen Messungen/Prüfungen...
  2. Kochendwassergerät VDE Messungen

    Kochendwassergerät VDE Messungen: Ich meine die Dinger welche über der Spüle hängen und mit einem Schukostecker an die elektrische Anlage angeschlossen sind. Bei einigen kann man...
  3. Messungen an einer Maschine

    Messungen an einer Maschine: hab kein passendes Forum dafür gefunden, heute eine Maschine durchgemessen. Drehstromanschluss. Schutzleiterwiderstand OK. R iso an einer...
  4. Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?

    Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?: Sorry zunächst für die Anfängerfragen. Ich habe mir einen Digitalen Mutlimeter besorgt und will damit den aktuellen Ampere-Wert der Autobatterie...
  5. Messungen im Blitzschutz

    Messungen im Blitzschutz: Hallo, welche Messungen müssen vom Blitzschutzunternehmen durchgeführt werden und wo jeweils? Mir erschließt sich dabei noch nicht, wie sich das...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden