1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS

Diskutiere Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS im Benutzereigene Beiträge Forum im Bereich OFF TOPIC; Neue VDE 0100-600 https://www.elektrofachkraft.de/expertenbeitraege/neue-vde-0100-600 Alle Aktiven Leiter mit der Iso-Messung erfassen. Geräte...

  1. #81 Elektro, 24.07.2017
    Zuletzt bearbeitet: 24.07.2017
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.253
    Zustimmungen:
    45
    Neue VDE 0100-600
    https://www.elektrofachkraft.de/expertenbeitraege/neue-vde-0100-600

    Alle Aktiven Leiter mit der Iso-Messung erfassen.

    Geräte die mit der Iso-Messung beschädigt werden, abklemmen.
    Ich sehe schon die Fachkraft durch die ganze Anlage laufen und alles mögliche Abklemmt.
    Ich denke da an Leuchten mit LED, Leuchtstofflampen, Dimmer ...


    http://www.elektro.net/79830/errichten-von-niederspannungsanlagen-teil-6-pruefungen/
    Wie soll das gehen wenn alle Aktiven Leiter untereinander zu Messen sind?

    Sieht so aus als wenn jetzt die Anlagen vor Einbau von den Geräten wie Dimmer, Leuchten ... geprüft werden müssen.

    Da wird der Arbeitsablauf teilweise geändert werden müssen.


    neue VDE 0105-100/A1:2017-06
    https://www.mebedo.de/vde-0105-100a1-betrieb-von-elektrischen-anlagen/
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #82 Elektro, 28.07.2017
  4. #83 Elektro, 29.07.2017
    Zuletzt bearbeitet: 16.08.2017
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.253
    Zustimmungen:
    45
  5. #84 Elektro, 30.07.2017
    Zuletzt bearbeitet: 30.07.2017
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.253
    Zustimmungen:
    45
    Sonel
    Erdungswiderstands-Messung – Spannungsfallverfahren mit Zangen
    http://www.sonel.pl/de/erdungswiderstands-messung-spannungsfallverfahren-mit-zangen.html

    EP
    Erdung und Erdungsmessung
    https://www.elektropraktiker.de/ep-...Id=7730&hash=02495c67b694161c9b62de72f1d5882d

    Messungen von Erdungswiderständen - Teil 1: Übersicht und Allgemeingültiges
    https://www.elektropraktiker.de/nc/...den-teil-1-uebersicht-und-allgemeingueltiges/

    Messungen von Erdungswiderständen - Teil 2: Messverfahren ohne Netzstrom
    https://www.elektropraktiker.de/ep-...Id=7637&hash=3f6dd608d97fa503d26e81845ebbd84b

    Messung von Erdungswiderständen - Teil 3: Messverfahren mit Netzstrom
    https://www.elektropraktiker.de/nc/...rstaenden-teil-3-messverfahren-mit-netzstrom/

    Erdung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen
    https://www.elektropraktiker.de/pv-...d=14575&hash=c6d7123ed5e3fecb36543553ae58a290


    Leitfaden zur Erdungsprüfung
    www.pewa.de%2FDATENBLATT%2FDBL_CA_BERICHT_LEITFADEN_ERDUNGSPRUEFUNG_DEUTSCH.PDF&usg=AFQjCNHCoD3KwhqhSVijjyxamZVEknB3Aw

    Edit
    Die 3 Teile "Messungen von Erdungswiderständen" von EP sind gleich mit der schon am Anfang des Themas verlinkten PDF als Sonderdruck vom Kupferinstitut.
     
    UdoausLu und Zosse gefällt das.
  6. #85 Elektro, 31.07.2017
    Zuletzt bearbeitet: 17.08.2017
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.253
    Zustimmungen:
    45
    Isolationsmessung mit elektronischen Geräten

    Gira
    Was ist bei der Isolationsmessung von elektronischen Geräten zu beachten?
    https://www.gira.de/service/faq/antwort.html?id=1283

    Aus Anleitungen der Hersteller
    Rcd vom Typ B sind vor der Isolationsmessung abzuklemmen.
    Ein Brandschutzschalter ist auch abzuklemmen.

    Fluke
    Grundlegende Installationsprüfung gem. DIN VDE 0100-600
    https://www.voltimum.de/artikel/grundlegende-installationspruefung-gem-din-vde-0100-600
    Isolationsmessung
    Fachzeitschrift de
    http://www.elektro.net/praxispro
    bleme/wiederholungspruefungen-im-industriellen-umfeld/?loginerror=1


    Rademacher
     
  7. #86 Elektro, 16.08.2017
    Zuletzt bearbeitet: 16.08.2017
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.253
    Zustimmungen:
    45
    Messpraktikum: Auslöseströme und -zeiten von RCDs
    https://www.elektrofachkraft.de/pruefung/messpraktikum-ausloesestroeme-und-zeiten-von-rcds
    Das ist nicht mehr aktuell. Es ist dafür die Niederohmmessung anzuwenden.

    Das gilt beim RCD mit sinusförmiger Wechselstrom ....
    Typ A und B RCD werden noch anders geprüft
    Beispiele 30 mA RCD
    Bei pulsierender Gleichstrom + - Halbwellen ist 42 mA möglich.
    Bei Pulsierender Gleichstrom überlagert mit glattem Gleichfehlerstrom von 6 mA sind 48 mA möglich
    Ich hatte dafür 2012 eine Tabelle gemacht diese findet sich hier.
    https://www.elektrikforen.de/thread...nd-geraete-vde-bg-vds.7907/page-4#post-113658




    Messpraktikum: Schleifenimpedanz und Netzinnenwiderstand
    https://www.elektrofachkraft.de/pruefung/messpraktikum-schleifenimpedanz-und-netzinnenwiderstand
    Hier wird Zs ≤ 0,7 x (230 V/80 A) angegeben. Nach der VDE 2/3 Formel ist der Faktor 0,67
    In zuvor verlinkten Beiträgen steht es auch so.

    https://www.elektrikforen.de/threads/messungen-anlagen-und-geraete-vde-bg-vds.7907/page-2#post-95452


    Prüfungen an elektrischen Niederspannungsanlagen
    https://www.elektrofachkraft.de/pruefung/pruefungen-elektrische-niederspannungsanlagen
     
  8. #87 Elektro, 24.08.2017
    Zuletzt bearbeitet: 24.08.2017
  9. #88 Elektro, 25.08.2017
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.253
    Zustimmungen:
    45
  10. #89 Elektro, 14.09.2017
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.253
    Zustimmungen:
    45
  11. #90 Elektro, 21.09.2017
Thema:

Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS

Die Seite wird geladen...

Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS - Ähnliche Themen

  1. Messungen an Ortsfesten Anlagen

    Messungen an Ortsfesten Anlagen: Hallo ich bin gerade auf der Suche nach den richtigen Vorschriften/ Normen etc. aus denen hervorgeht, welche elektrischen Messungen/Prüfungen...
  2. Kochendwassergerät VDE Messungen

    Kochendwassergerät VDE Messungen: Ich meine die Dinger welche über der Spüle hängen und mit einem Schukostecker an die elektrische Anlage angeschlossen sind. Bei einigen kann man...
  3. Messungen an einer Maschine

    Messungen an einer Maschine: hab kein passendes Forum dafür gefunden, heute eine Maschine durchgemessen. Drehstromanschluss. Schutzleiterwiderstand OK. R iso an einer...
  4. Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?

    Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?: Sorry zunächst für die Anfängerfragen. Ich habe mir einen Digitalen Mutlimeter besorgt und will damit den aktuellen Ampere-Wert der Autobatterie...
  5. Messungen im Blitzschutz

    Messungen im Blitzschutz: Hallo, welche Messungen müssen vom Blitzschutzunternehmen durchgeführt werden und wo jeweils? Mir erschließt sich dabei noch nicht, wie sich das...