    moin,

    ich hab folgendes: ich soll eine Überwachungskamera installieren, die folgende Daten hat: Betreibsspannung: 12 VDC, 24VAC (10,5~30VDC, 12~20VAC), leistungsaufnahme ca 5 Watt
    1. Frage: Kann ich sie theoretisch dauerbetrieb an 24 Volt DC laufen lassen?

    Das zweite: Ich muss ja irgendwie eine Zuleitung zur Spannungsversorgung machen. Das ist so, dass die Kamera an einen mast soll, und unten an dem Mast steht ein Steuerschrank, in dem das netzteil kommt. So das wäre dann in etwa eine Strekce von ~ 8 Metern vom Netzteil zur Kamera.
    Nun hab ich mich hingesetzt und gerechnet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass eine 1 mm² Leitung schon ziemlich knapp wird. Aber die Kamera hat eine Leistungsaufnahme von 5 Watt. Stimmt das wirklich? Muss ich bei 12 Volt wirklich einen so großen querschnitt für mickrige 5 Watt nehmen? Weil laut meiner rechnugn mit Spannungsverlust und allem kommt beim querschnitt 1,00058269 mm² raus.
    Aber irgendwie bin ich mir da gerade nciht so sicher. Ich hab noch ncith viel mit gleichstrom gemacht. Es ist mir zwar klar, dass 2000 Watt bei 12v einen größeren Querschnitt brauchen, als bei 230v aber ist das wirklich so gewaltig? Weil um auf die sichere Seite zu gehen, muss ich ja schon minimum 1,5 mm² legen, auch für den fall, dass da nochmal ir-scheinwerfer dazukommt oder so.

    Ode rhab ich falsch gerechnet. womit muss ich denn bei einer Strekce von 8 Metern rechenen? Mit 8 oder mit 16 Metern?

    Da eigentliche Problem ist, dass es schwer ist, an leitungen zu kommen, die 2x1,5mm² sind. weil ich auch sehr eingegrenz mit den vorhandenen möglichkeiten zur leitungsführung bin. ich hab leider nur eine verschraubung mit 4 auslässen à 5mm zur Verfügung. und 3x1,5 mm² hat ja mit isolierung und so weit über 5mm durchmesser.

    vielen dank schonmal
    gruss
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kalledom, 20.12.2007
    kalledom

    kalledom Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    12.05.2007
    Beiträge:
    2.654
    Zustimmungen:
    23
    AW: Mindesquerschnitt bei 12 Volt

    Wenn als Betriebsspannung 10,5~30VDC angegeben ist, kann die Kamera mit 24VDC versorgt werden.

    Bei 5 Watt ergibt sich dann ein Strom von I = P / U = 5W / 24V = 0,208A.
    Der Widerstand von Kupferdraht berechnet sich: R = (2 * Länge) / (56 * Querschnitt).
    Bei 1mm² wären es (2 * 8m) / (56 * 1mm²) = 16 / 56 = 0,286 Ohm.

    Bei 1mm² Leitung entsteht somit ein Spannungsabfall von U = R * I = 0,286 Ohm * 0,208A = 0,059V.
    Da die Kamera mit 10,5V (theoretisch) auch noch läuft, dürften 0,059V keine Rolle spielen.
    Jetzt kannst Du das Ganze noch mal mit 0,5mm² durchrechnen.
     
  4. #3 darthmopp, 21.12.2007
    darthmopp

    darthmopp Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    26.03.2007
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    AW: Mindesquerschnitt bei 12 Volt

    ok... dann hab ich mich da wohl irgendwo heftig verrechnet. das heißt, dass ich bei 24V locker 0,75 bzw. 0,5 nehmen kann... ohne dass das irgendwas macht.
    Hatte mich auch schon gewundert, da das kabel an der kamear sowas von dünn ist...
     
Thema:

Mindesquerschnitt bei 12 Volt

Die Seite wird geladen...

Mindesquerschnitt bei 12 Volt - Ähnliche Themen

  1. Fundamenterder bei einem neuen Nebengebäude

    Fundamenterder bei einem neuen Nebengebäude: Guten Abend, zuerst bitte ich um Nachsicht wegen meiner Anfängerfrage, aber es geht mir darum, etwas zu verstehen, was mich mehrere Hundert Euro...
  2. Bticino Audio Sprechanlage Hausstation A16E fällt aus oder arbeitet unzuverlässig.

    Bticino Audio Sprechanlage Hausstation A16E fällt aus oder arbeitet unzuverlässig.: Hallo zusammen, wir haben seit 3 Monaten die folgende Anlage im Einsatz. Bticino 6Teilnehmer Audio Sprechanlage Hausstation A16E freisprechend...
  3. Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln

    Berker System2 Glimmaggregat einbauen bei 2 Kabeln: Hallo! Ich bin ein absolutes Elektro-Greenhorn, denke aber es sollte mir trotzdem möglich sein, ein Glimmelement einzubauen ohne einen Elektriker...
  4. Bitte um Hilfe bei Led-Trafo anschließen.

    Bitte um Hilfe bei Led-Trafo anschließen.: Sorry Leute, wie ihr wahrscheinlich gleich bemerken werdet bin ich ein Elektrik Laie. Wollte meine 5 Halogenspots auf Led umrüsten. Nach dem...
  5. Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß

    Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß: Hallo, Wir haben ein Problem auf unserer baustelle bei einer 2-fach Hohlwanddosen Kombination (Knx-Taster) ist der Abstand zu groß sowie bei einer...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden