Motor an langem Kabel

Diskutiere Motor an langem Kabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wir haben gerade eine Aufgabe, die sicher von Euch verlässlich beantwortet werden könnte, bitte. Insbesondere habe ich keine vernünfige Idee, wie...

  1. isi1

    isi1 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    27.03.2009
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    Wir haben gerade eine Aufgabe, die sicher von Euch verlässlich beantwortet werden könnte, bitte.
    Insbesondere habe ich keine vernünfige Idee, wie das komplex berechnet werden könnte (m.E. reicht die Berechnung mit cos phi und Wurzel aus 3) und welche Maßnahmen man verbindlich vorschlagen könnte.
    [​IMG]
    Bis jetzt haben wir dies:
    el. Scheinleistung S = mechan. Leistung / (eta * cosφ) = I*U*√3
    30kW / (0,89 * 0,86) = I*400V*√3 ...daraus I=56,6A
    Widerstand einer Ader: R = L / (κ * q) = 240m / (58 S/cm) * 10mm²) = 0,414Ω
    Spannungsabfall pro Ader: ΔU = I*R <= 3% * U / √3
    ΔU = I*R = 23,4V soll sein <= 0,03 * U / √3 = 6,93V

    Vielen Dank im voraus.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Motor an langem Kabel. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Spellbreaker, 21.01.2014
    Spellbreaker

    Spellbreaker Strippenstrolch

    Dabei seit:
    09.05.2012
    Beiträge:
    120
    Zustimmungen:
    0
    AW: Motor an langem Kabel

    Moin,

    für die Maßnahmen reicht eigentlich die normale Berechnung des Querschnitts nach der Forman A = ( √3*l*I*cosφ)/(κ*ΔU ), wobei A der errechnete Leiterquerschnitt ist, da sollte wenn ich mich nicht vertippt habe 30,32mm² rauskommen. Also musst du schon Aufgrund dieser Berechnung 35mm² verlegen.

    Gruß,

    Spellbreaker
     
  4. isi1

    isi1 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    27.03.2009
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    AW: Motor an langem Kabel

    Ahh, genau, Spellbreaker.
    Meine letzten Zeilen sollten also heißen:
     
  5. #4 oberwelle, 21.01.2014
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Motor an langem Kabel

    Moin..

    ist schon ein wenig her.. , aber du musst wohl dann den Wirk- und den Blindanteil getrennt rechnen.
    Das macht Sinn, wenn man das Kabel nicht als idealen Wirkwiderstand sieht ( was es nicht ist ).

    Also die aufgenommene Wirkleistung berechnen, dann die aufgenommene Blindleistung berechnen.
    Tipp: cos = Wirk / Scheinleistung -//- sin = Blind- / Scheinleistung

    Dann kannst du den Wirk- und den Blindanteil des Stromes berechnen..


    OW
     
Thema:

Motor an langem Kabel

Die Seite wird geladen...

Motor an langem Kabel - Ähnliche Themen

  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad

    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. 230v Motor anschließen

    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  3. Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011

    Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011: Hallo Zusammen, bei der Kreissäge eines guten Freundes hat sich der Motorschutzschalter verabschiedet. Es geht um eine Flott Kreissäge, von der...
  4. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter

    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  5. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter

    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...