Motorschutzschalter bei stern-dreieck Schaltung

Diskutiere Motorschutzschalter bei stern-dreieck Schaltung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Bei der Automatischen Stern-Dreieck Schaltung kann man den Motorschutzschalter in zwei verschiedenen Positionen montieren (Position A...

  1. Tom 10

    Tom 10 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.04.2011
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Hallo.

    Bei der Automatischen Stern-Dreieck Schaltung kann man den Motorschutzschalter in zwei verschiedenen Positionen montieren
    (Position A oder Position B) siehe Zeichnung
    Moeller - Stern-Dreieck-Schalten von Drehstrommotoren - Automatische Stern-Dreieck-Schalter SDAINL

    Warum ist in Position B bei Stern Schaltung der Motorschutz nicht gegeben?
    Wieso ist bei Position A die umrechnungszahl genau 0,58x I und nicht z.b. 0,5 oder 0,6?

    Danke
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Günther, 15.08.2011
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    895
    Zustimmungen:
    7
    AW: Motorschutzschalter bei stern-dreieck Schaltung

    Bei B wird auf den Nennstrom der Dreieckschaltung eingestellt. In den Strängen fließt dann der 1/Wurzel3-fache Motor-Nennstrom.
    Wenn aber jetzt in Stern der Motor belastet wird, könnten die Stränge um den Faktor Wurzel3 überlastet werden, bis der MS das merkt.
    und: 0,58 = 1/Wurzel3
     
  4. Tom 10

    Tom 10 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.04.2011
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    AW: Motorschutzschalter bei stern-dreieck Schaltung

    Hallo,

    danke für die Antwort.

    Wann montiert man also den MS an Position B?

    Noch eine andere Frage: Wie rechnet man die optimale Umschaltzeit zwischen dem Stern-Schütz und dem Dreieck-Schütz aus?
     
  5. -V-

    -V- Leitungssucher

    Dabei seit:
    20.07.2008
    Beiträge:
    232
    Zustimmungen:
    1
    AW: Motorschutzschalter bei stern-dreieck Schaltung

    In Position B wird der MSS nur als Leitungsschutz montiert. Häufig werde dafür aber auch Schmelsicherungen (NH, Neaozed)

    Für die Umschaltzeit gibt es keine fest Formel. Es hängt davon ab wie schwer der Anlauf des Motors ist. Im Tabellenbuch findest du dafür aber Hinweise.
     
  6. Tom 10

    Tom 10 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.04.2011
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    AW: Motorschutzschalter bei stern-dreieck Schaltung

    Darf man den MS auch als Leitungsschutz benutzen? Ich dachte, er ist nur für den Motorschutz zulässig.
     
  7. -V-

    -V- Leitungssucher

    Dabei seit:
    20.07.2008
    Beiträge:
    232
    Zustimmungen:
    1
  8. #7 Elektro, 15.08.2011
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
  9. #8 Günther, 16.08.2011
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    895
    Zustimmungen:
    7
    AW: Motorschutzschalter bei stern-dreieck Schaltung

    Zitat: 'Noch eine andere Frage: Wie rechnet man die optimale Umschaltzeit zwischen dem Stern-Schütz und dem Dreieck-Schütz aus?'
    Nix ausrechnen, Kennlinien verwenden und testen: Der optimale Umschaltpunkt ist bei der Drehzahl, bei der die Stromaufnahme im Dreieck genauso klein wird, wie der Einschaltstrom im Stern (= ja Sinn und Zweck) . . .
     
  10. Tom 10

    Tom 10 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.04.2011
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    AW: Motorschutzschalter bei stern-dreieck Schaltung

    Dankeschön für die Antworten
     
  11. #10 cabellehro, 31.08.2011
    cabellehro

    cabellehro Strippenstrolch

    Dabei seit:
    02.03.2007
    Beiträge:
    86
    Zustimmungen:
    1
    AW: Motorschutzschalter bei stern-dreieck Schaltung

    Hallo Tom10,es lohnt sich, im Forum zu blättern, denn dann findest Du weitere Informationen, z.B.http://www.elektrikforen.de/grundlagen-der-elektroinstallation/9056-stern-dreieck-umschaltzeit.html#post57524cabellehro
     
Thema:

Motorschutzschalter bei stern-dreieck Schaltung

Die Seite wird geladen...

Motorschutzschalter bei stern-dreieck Schaltung - Ähnliche Themen

  1. Motor an 380 V mit Motorschutzschalter verbinden

    Motor an 380 V mit Motorschutzschalter verbinden: Hallo Leute Problemlösungen zu finden ist gar nicht so einfach, deshalb versuche ich es mal bei Euch. Forum ist sehr übersichtlich aber leider...
  2. Einstellbereich motorschutzschalter

    Einstellbereich motorschutzschalter: Hallo, Ich arbeite auf einem prüffeld, wo auch Motoren der unterschiedlichsten grösse zum Einsatz kommen. Je nach Prüfling sind andere Motore...
  3. Motorschutzschalter oder Leistungsschalter

    Motorschutzschalter oder Leistungsschalter: Hallo, der Siemens 3VU1600-1MN00 läuft gebraucht mal unter Motorschutzschalter mal unter Leitungsschutzschalter. Äußerlich kann ich Ihn nicht von...
  4. Motorschutzschalter welche Vorsicherung

    Motorschutzschalter welche Vorsicherung: Hallo Leute, Ich hab folgende Frage und zwar ich möchte einen Motor (wie auf typenschild steht) an einem Motorschutzschalter anschließen...
  5. Auswahl Motorschutzschalter

    Auswahl Motorschutzschalter: Hallo Elektriker, ich möchte einen 380 V Drehstrommotor eines Stallventilators mit einem geeigneten Motorschutzschalter ausrüsten.Folgende Daten...