Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?

Diskutiere Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter, wie von ABB, Hager usw. letztendlich die Grätsche macht...

  1. #1 TschonnRambo, 01.09.2024
    TschonnRambo

    TschonnRambo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    22.08.2024
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    4
    Guten Tag
    Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter,
    wie von ABB, Hager usw.
    letztendlich die Grätsche macht

    Haben mal einen B16 Hager LS rund 20 x ausgelöst, durch satte Kurzschlüsse ( L1 + N
    mit der Rohrzange/isoliert )

    Erkenntnis: Der LS funktioniert immer noch -

    ? Nach wie viel Kurzschlüssen müsste der LS ausgetauscht werden - wenn man es genau
    nimmt ?

    lt. Unterlagen soll der LS Schalter nach 3 x satten Kurzschlüssen kein Garant mehr für
    rechtzeitige Abschaltzeiten sein -
    unter Umständen, könnte der Dachboden und das Haus komplett abbrennen, wenn eine
    Maus am
    Kabel nagt und es dann zu Kurzschlüssen kommt ( so einem Bekannten geschehen - War beim
    Einkaufen - Maus Kabel angeknabbert -
    Feuerwehr stand vor dem Haus und löschte = Totalabbrand = Totalverlust -
    Musste ein anderes Haus kaufen

    Wie effizient sind die neuen
    Siemens SENTRON ECPD
    (Electronic Circuit Protection Device) ? Könnte ich den theoretisch 1.000 - 2.000 mal auslösen lassen,
    so dass
    eine Gewährleistung nach mehreren Kurzschlüssen noch besteht, dass im Fehlerfall abgeschalten
    wird ?
    Wird der ECPD in 2 Jahren mal bezahlbar sein ? Oder glänzt Dieser dann weiter hin mit Mondpreisen
    vs. knx-Markt ?

    mfg
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.521
    Zustimmungen:
    895
    Wie oft löst denn ein LS wegen Kurzschluss aus? In meinem Haus so etwa 50, aber bisher hat da noch nie einer ausgelöst.
    2. Schützt ein LS immer nur die Leitung gegen Überlastung und direkten Kurzschluss, wenn eine Maus dran knabbert und dabei einen Lichtbogen zündet, der nicht mehr als 16 oder 20 A zieht, dann macht der halt werden 4 oder mehr kW punktuell in Wärme umgesetzt und ist da brennbares Material, dann wird das auch brennen egal ob der LS alt oder neu ist.
    Deswegen ist wohl auch heute noch ein FI als Brandschutz z.B. in feuergefährdeten Gebäuden wie Scheune Vorschrift
     
  4. #3 Klotzkopf, 02.09.2024
    Klotzkopf

    Klotzkopf Leitungssucher

    Dabei seit:
    18.05.2023
    Beiträge:
    210
    Zustimmungen:
    63
    hab dazu was Merkwürdiges gefunden

    https://new.abb.com/low-voltage/de/...e mechanische Lebensdauer wird ebenfalls,von >30%20Jahren%20angenommen%20werden.
    schnippel-------------------------------------------------------
    Lebensdauer

    Die elektrische Lebensdauer wird nach IEC/EN60898-1
    geprüft und häufig mit 20.000 Schaltspielen bei AG
    Spannungen angegeben (Baureihen S200 und S200M).
    Die mechanische Lebensdauer wird ebenfalls mit 20.000
    Schaltspielen angegeben.
    Unter der Annahme das eine Auslösung eines
    Sicherungsautomaten in Standard
    Wohnungsanwendungen während der Betriebszeit fast
    ausschließlich thermisch auslöst, kann eine Lebensdauer
    von >30 Jahren angenommen werden.
    Jedoch ist unbedingt darauf zu achten, dass ein
    Sicherungsautomat nach einem
    Grenzkurzschlussausschaltung (Bsp. S200 mit einem
    max. Kurzschluss von 6kA) sofort ausgewechselt wird, da
    das Bemessungsschaltvermögen (len) nach IEC/EN
    60898-1 maximal eine zweite Ausschaltung auf einen
    Kurzschluss vorsieht.
    schnippel-------------------------------------------------------

    Jetzt frag ich mich woher der Anlagenpfleger weiß, ob da 6kA geflossen sind?
    Vielleicht muss man dran riechen.

    ich werd verrückt!
     
    TschonnRambo gefällt das.
  5. #4 Strippentod, 02.09.2024
    Strippentod

    Strippentod Freiluftschalter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.322
    Zustimmungen:
    133
    Das ist nur der maximale Kurzschlussstrom, den er theoretisch schalten könnte.
    Nehmen wir mal einen relativ günstigen Schleifenwiderstand von 0,25 Ohm an, dann kommen da nur knapp 1 KA bei 230 V zum fließen.
    Die Industrie will ihr Zeug verkaufen, logisch, daher die Empfehlung.
    Es gibt Automaten, die schalten dir mehrfach Kurzschlüsse ab, und leben weiter und dann gibt es welche, die gehen beim ersten Kurzschluss mechanisch kaputt und lassen sich nicht mehr einschalten.
    Spätestens dann muss der eh ausgewechselt werden.

    Wenn ich nen Automaten tauschen muß, und der ist mit meinem Hersteller, den ich aufm Auto habe nicht kammschienenkompatibel, und ich sehe, daß die Automaten eh veraltet oder Grütze sind, dann tausch ich gleich die ganze Reihe und kann das auch begründen.
     
    TschonnRambo, Lasttrennschalter und Kaffeeruler gefällt das.
  6. #5 TschonnRambo, 04.09.2024
    TschonnRambo

    TschonnRambo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    22.08.2024
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    4
  7. #6 TschonnRambo, 04.09.2024
    TschonnRambo

    TschonnRambo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    22.08.2024
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    4
    Gibt es da nicht aktuell Brandschutzschalter ( Sinn und Un-Sinn mal dahin gestellt )
    Soll wohl Vorschrift sein, wobei eine Mindestlast oft unterschritten wird

    mfg
     
Thema:

Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?

Die Seite wird geladen...

Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ? - Ähnliche Themen

  1. Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?

    Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?: Hallo zusammen, ich habe einen Victron Batteriewechselrichter MultiPlus-II mit 48V Batterie daran. Das ist netzparallel zu einer PV Anlage...
  2. Wiederanlauf Raspi4 nach Stromausfall

    Wiederanlauf Raspi4 nach Stromausfall: Hallo zusammen, ich habe einen Raspi4 mit Ethercat am laufen und der soll hinter einer USV hängen. An die USV-Infos komme ich ggf. nicht ran....
  3. AC nach DC umwandeln, wie?

    AC nach DC umwandeln, wie?: Hi Community, ist es möglich ca 17V AC nach DC 9 V um zu wandeln? Ich finde einfach keine komponente was es machen könnte. Zur Sache; Ich will...
  4. Leitungen nach Zähler wieder zusammengeführt

    Leitungen nach Zähler wieder zusammengeführt: Hallo zusammen, ich habe am Samstag einen Zwischenzähler und einen FI in einer Garage installiert, da diese künftig getrennt von der Wohnung...
  5. Hilfe - Alter Nachtspeicher, nur wie alt?

    Hilfe - Alter Nachtspeicher, nur wie alt?: Hallo in die Runde, ich ziehe mit meiner Freundin demnächst um und wir haben in der gesamten Wohnung Nachtspeicheröfen. In den wesentlichen...