Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen?

Diskutiere Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, aktuell beschäftige ich mich mit der Auslegung einiger Leitungen im Niederspannungsbereich. Die Belastbarkeit kann ich den...

  1. #1 Hydro87, 02.02.2016
    Hydro87

    Hydro87 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    02.02.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    aktuell beschäftige ich mich mit der Auslegung einiger Leitungen im Niederspannungsbereich.

    Die Belastbarkeit kann ich den Tabellen der Normen entnehmen (Bspw. VDE 0298-4, etc), das ist nicht das Problem.

    Bei der Berechnung der Ströme (Drehstromsystem) die in der Anlage auftreten können rechne ich entsprechend der Formeln mit der Nennspannung von 400V Außenleiterspannung. Nun kann es aber ja aufgrund des erlaubten Spannungsbandes (+-10%) sein, dass minimal eine Außenleiterspannung von 360V an den Klemmen anliegt, was zu einer Erhöhung der Ströme um ca. 11% führt. Ist eine solche Erhöhung in den Belastbarkeiten der Kabel/Leitungen in Normen schon berücksichtigt oder müsste ich generell mit einer Spannung von 360V auslegen?

    Grüße
    Hydro87
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.473
    Zustimmungen:
    63
    AW: Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen?

    Ich würde mal sagen bei vielen Geräten sinkt der Strom mit sinkender Spannung.
     
  4. #3 Hydro87, 02.02.2016
    Hydro87

    Hydro87 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    02.02.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen?

    Gut, hätte erwähnen müssen, dass auch einspeisende Geräte betrachtet werden.

    Gucke ich mit hier die Formel für den Strom an: I = P / ( U * Wurzel(3) ) steigt die Stromabgabe bei sinkender Spannung bei gleichbleibender Leistungsabgabe.
     
  5. #4 oberwelle, 02.02.2016
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen?

    Moin..

    bei Einspeisern wird gerne die obere Spannungsabschaltung übersehen.

    Wenn in der Verteilung schon 246V anliegen und du mit 3% Spannungsfall bis zum Wechselrichter rechnest oder noch schlimmer mit der Belastbarkeit der Leitungen, schaltet der Wechselrichter schon mit Überspannung im Nennbetrieb ab.


    OW
     
Thema:

Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen?

Die Seite wird geladen...

Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen? - Ähnliche Themen

  1. Miele T442C geht bei längerem Programm aus

    Miele T442C geht bei längerem Programm aus: Hallo Experten, ich habe eine Miele T442c Trockner, der eigentlich ganz normale Funktion aufweist. Nur bei längeren Trockenvorgängen, z.B....
  2. Fahrraddynamoselbstbau - Suche Hilfe bei der Deutung elektrischer Daten

    Fahrraddynamoselbstbau - Suche Hilfe bei der Deutung elektrischer Daten: Hallo, ich möchte gerne mein Velomobil mit einem Generator versehen, mit dem ich meinen Bordakku (8,4 V, 0,8 A steht auf dem Ladegerät) aufladen...
  3. Hilfe bei Komponentensuche für Lichtsystem

    Hilfe bei Komponentensuche für Lichtsystem: Hallo zusammen, ich studiere Industriedesign im fünften Semester und benötige Hilfe bei der Komponentensuche für ein Lichtsystem. Das Lichtsystem...
  4. Garagentorsteuerung LogoSoft - Anschlussplan/Zuordnungsliste ist dabei

    Garagentorsteuerung LogoSoft - Anschlussplan/Zuordnungsliste ist dabei: Guten Abend, im Anhang habe ich die Zuordnungsliste, den Anschlussplan und die Aufgabenstellung für die Garagentorsteuerung hochgeladen. Könnte...
  5. Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600

    Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600: Hallo Liebe Kollegen, ich bin neu hier und wollte Euch mal um Rat bitten. Ich selbst Elektrofachkraft, arbeitend in einem Industrieunternehmen...