1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen?

Diskutiere Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, aktuell beschäftige ich mich mit der Auslegung einiger Leitungen im Niederspannungsbereich. Die Belastbarkeit kann ich den...

  1. #1 Hydro87, 02.02.2016
    Hydro87

    Hydro87 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    02.02.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    aktuell beschäftige ich mich mit der Auslegung einiger Leitungen im Niederspannungsbereich.

    Die Belastbarkeit kann ich den Tabellen der Normen entnehmen (Bspw. VDE 0298-4, etc), das ist nicht das Problem.

    Bei der Berechnung der Ströme (Drehstromsystem) die in der Anlage auftreten können rechne ich entsprechend der Formeln mit der Nennspannung von 400V Außenleiterspannung. Nun kann es aber ja aufgrund des erlaubten Spannungsbandes (+-10%) sein, dass minimal eine Außenleiterspannung von 360V an den Klemmen anliegt, was zu einer Erhöhung der Ströme um ca. 11% führt. Ist eine solche Erhöhung in den Belastbarkeiten der Kabel/Leitungen in Normen schon berücksichtigt oder müsste ich generell mit einer Spannung von 360V auslegen?

    Grüße
    Hydro87
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.375
    Zustimmungen:
    59
    AW: Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen?

    Ich würde mal sagen bei vielen Geräten sinkt der Strom mit sinkender Spannung.
     
  4. #3 Hydro87, 02.02.2016
    Hydro87

    Hydro87 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    02.02.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen?

    Gut, hätte erwähnen müssen, dass auch einspeisende Geräte betrachtet werden.

    Gucke ich mit hier die Formel für den Strom an: I = P / ( U * Wurzel(3) ) steigt die Stromabgabe bei sinkender Spannung bei gleichbleibender Leistungsabgabe.
     
  5. #4 oberwelle, 02.02.2016
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen?

    Moin..

    bei Einspeisern wird gerne die obere Spannungsabschaltung übersehen.

    Wenn in der Verteilung schon 246V anliegen und du mit 3% Spannungsfall bis zum Wechselrichter rechnest oder noch schlimmer mit der Belastbarkeit der Leitungen, schaltet der Wechselrichter schon mit Überspannung im Nennbetrieb ab.


    OW
     
Thema:

Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen?

Die Seite wird geladen...

Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen? - Ähnliche Themen

  1. Hörer bei Gegensprechanlage von Schwaiger ersetzen

    Hörer bei Gegensprechanlage von Schwaiger ersetzen: Hallo zusammen, hier im Haus ist eine ältere Baumarkt-Sprechanlage der Marke Schwaiger verbaut. Nun soll einer der drei Hörer ausgetauscht werden...
  2. Durchlauferhitzer bei 3*25a Anschluss

    Durchlauferhitzer bei 3*25a Anschluss: Hallo liebe Forengemeinde, ich wende mich heute als absoluter Newbie bei euch und hoffe auf eure Mithilfe. Zum Thema: Ich habe mir einen...
  3. Kreuz-Wechselschaltung spinnt bei mir

    Kreuz-Wechselschaltung spinnt bei mir: Hallo, ich bin kein Elektroinstallateur, möchte aber trotzdem einmal die Buschjäger Schlater 6 und 7 verstehen. Der Hausinstallateur hatte bei...
  4. Abschlussprüfung Frühjahr 2015 Arbeitsaufgabe gesucht

    Abschlussprüfung Frühjahr 2015 Arbeitsaufgabe gesucht: Hallo zusammen, da ich in der Suche nichts gefunden habe frege ich hiuer ob mir jemand die Arbeitsaufgabe ( Durchführung ) zukommen lassen kann,...
  5. Qualitätsunterschiede bei Battieren hinsichtlich des Auslaufens?

    Qualitätsunterschiede bei Battieren hinsichtlich des Auslaufens?: Wollte mal fragen, wenn man nur immer Batterien von Lidl und Aldi kauft, ob es da Qualitätsunterschiede gibt, hinsichtlich des auslaufens oder...