Netzumschalter / Transferswitch

Diskutiere Netzumschalter / Transferswitch im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Normen zu Netzumschaltern bzw. Transferswitches. Mit Netzumschalter meine ich die üblichen manuellen...

  1. #1 wolfi_b, 03.08.2024
    wolfi_b

    wolfi_b Neues Mitglied

    Dabei seit:
    03.08.2024
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich habe eine Frage bezüglich Normen zu Netzumschaltern bzw. Transferswitches.

    Mit Netzumschalter meine ich die üblichen manuellen 4-polige Netz-0-Not Umschalter, z.B. den Kraus & Naimer KA40B.K904.VE2.F437. Soweit ich das verstanden haben müssen diese der Norm IEC 60947-6-1 entsprechen. Die Norm liegt mir nicht vor aber ich vermute das darin entsprechende Kontaktabstände und Umschaltzeiten, damit beide Quellen keinesfalls auch nicht kurzzeitig verbunden werden, gefordert sind.

    Nun gibt es aber auch 2-polige automatische Transferswitches am Markt die z.B. in Rechenzentren eingesetzt werden, z.B. von APC den AP4421A. Meiner Meinung nach müssten diese Geräte auch der oben genannten Norm entsprechen aber ich habe bei keinem Hersteller einen Hinweis darauf gefunden. Es gibt sogar von Victron eine Box (VE Transfer Switch) bei der wird die Umschaltung nur mit einem Standard-Schütz von Schrack (BZ 326 466) mit zwei Öffnern und zwei Schließern gemacht.
    Sind die Transferswitches überhaupt zulässig wenn sie die oben genannte Norm nicht erfüllen?

    LG Wolfgang
     
  2. Anzeige

  3. #2 TschonnRambo, 29.08.2024
    TschonnRambo

    TschonnRambo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    22.08.2024
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    4
    Der Kraus Umschalter ist traditionell ein löblicher Umschalter. Wird schon generationen-übergreifend verbaut;
    schon die Lehrbuben vom wiener Gürtel verbauten den Knecht vor Jahren.
    Ist die IEC 60947-6-1 eine Austria-Norm, weil der Kraus ja ein Wienerwald-Gerät ist?

    Mich pers. würde so eine Norm nicht jucken. Hauptsache: der Umschalter funktioniert 1A
    Victron nutzt auch nur die Schrackschütze, weil die Umschaltung von 400V auf 230V Generator-Netz erfolgt.
    Was juckt eine Sternpunktverschiebung, wenn generatorseitig L1-L2-L3 gebrückt?

    mfg
     
  4. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.521
    Zustimmungen:
    895
    Die juckt, wenn du wieder auf Netz schaltest und 2 Phasen schneller sind als der N, dann hast du evtl jede Menge Elektroschrott im Haus
     
  5. #4 TschonnRambo, 29.08.2024
    TschonnRambo

    TschonnRambo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    22.08.2024
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    4
    Aber nicht, wenn du von AC230V auf 400V über eine 0-Stellung umschaltest - bei einer 400V/400V Umschaltung juckt es die Verbraucher,
    wenn an den Dosen 400V anliegen - gemessen -
    Der Kraus hat ja eine N-Vorrang-/Nachrang-Mechanik verbaut. Per Schütz müsste halt per Wendeschütz+Hilfsschütz der Vorrang/Nachrang im Hilfs-
    Schützkreis noch erweitert werden.
    Eine einfache Umschaltung per Schütz, ist halt eine fahrlässige Geschichdd; da besser einen Umschaltschütz, mit physischer 0-Stellung,
    dann pfeift es weniger, bei der Umschaltung unter Last
    oder man time-ed den Umschalter mit zeitgesteuerte Schütze im Vorlauf - so dass nur eine Umschaltung für L1-L2-L3 erfolgt,
    wenn Vorrang-Nachrang auf Neutralleiterbasis synchronisiert wird.

    Bei Victron ist ja nur eine 230V/auf 400V Umschaltung, wie auch umgekehrt im Sortiment?

    mfg
     
  6. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.521
    Zustimmungen:
    895
    Klar, wenn du von 0 auf 400V schaltest, muss der N der erste sein, der Kontakt hat. Deswegen steht z.B. bei einem FI auch N an einem Kontakt. Der schließt eher und öffnet später
     
    TschonnRambo gefällt das.
  7. #6 TschonnRambo, 29.08.2024
    TschonnRambo

    TschonnRambo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    22.08.2024
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    4
    aber auch nur die Qualitäts-rcds von abb, Hager usw.
    Die Aliexpress-rcds sind oft ein rechter Schutt; siehe zerobrain. Auch spinnen eingie 4-pol herum, wenn 1-phasig angeschlossen wird.
    Dass die rcds eine vorrang-nachrang-Verschaltung haben, wusste man nicht.
    interessant
    vielen Dank
    mfg
     
  8. #7 Strippentod, 29.08.2024
    Strippentod

    Strippentod Freiluftschalter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.322
    Zustimmungen:
    133
    Wenn du einen 4-poligen RCD einphasig anschließt, mussst du natürlich darauf achten, auf welcher Phase sich die Testtaste befindet.
     
  9. #8 Strippentod, 29.08.2024
    Strippentod

    Strippentod Freiluftschalter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.322
    Zustimmungen:
    133
    Die 4-poligen, ja. Ist ja auch wichtig um Sternpunktverschiebungen zu vermeiden, auch wenn es nur im Millisekunden Bereich liegt.
    Bei den 2-poligen spielt das keine Rolle.
     
    TschonnRambo gefällt das.
Thema:

Netzumschalter / Transferswitch

Die Seite wird geladen...

Netzumschalter / Transferswitch - Ähnliche Themen

  1. Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen

    Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen: Guten Tag Der mechanische Netzumschalter ( Kraus ) soll gegen eine Umschaltung mit Schützen ersetzt werden. von 400V AC3 auf 400V...
  2. Netzumschalter

    Netzumschalter: Hallo Frage muss ich zwingend einen 4poligen Netzumschalter (Netz - NUll - Notstrom) verbauen oder kann ich einen 3 poligen Netzumschalter auch...
  3. Schaltplan Notstromtechnik / Automatischer Netzumschalter

    Schaltplan Notstromtechnik / Automatischer Netzumschalter: Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Notstromversorgung. Hoffe es kann mir jemand ein wenig weiterhelfen. Genauer gesagt geht es um einen...