    Hallo,
    in meinem Haus wird die komplette Elektrik erneuert (Generalsanierung)
    Dabei wird natürlich auch die Elektrik in meinem Werkstattraum erneuert.
    Meine frage ist: Ich brauche dort 3x16a CEE Starkstrom-Steckdosen für Drehbank (1,5KW), Bohrmaschine (700W) und Metall-Bügelsäge (800W)
    Es sind alles Drehstrommotoren also sind auch alle 3Phasen belastet.
    Der raum bekommt einen eigenen unterverteiler.
    Meine frage ist: Kann man die 3CEE 16a auf einen B16 3er Block automaten setzten? Oder ist das nicht erlaubt? ?(VDE?)
    Es kommt eh noch unter den Verteiler direkt eine CEE16a und eine CEE32a welche über jeweils einen Passenden 3er Sicherungsblock abgesichert werden - dort können unvorhergesehene sachen angeschlossen werden.

    Vielen Dank

    mfg
     
  2. Anzeige

  3. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Neue Elektroinstalation im Werkstattraum

    Nimm lieber C316 A Sicherungen.
     
  4. ChuckS

    ChuckS Hülsenpresser

    Dabei seit:
    16.02.2015
    Beiträge:
    266
    Zustimmungen:
    4
    AW: Neue Elektroinstalation im Werkstattraum

    Würde auch C 16 A Sicherungen nehmen.

    Auf einen Automaten kannst du theoretisch so viele Steckdosen hängen wie du willst, aber ich würde max. 2 pro Sicherung nehmen.
    Wenn es sich wie bei dir anbietet für jede Steckdose (Maschine) eine Sicherung zu installieren, dann würde ich das so machen.
     
  5. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.774
    Zustimmungen:
    191
    AW: Neue Elektroinstalation im Werkstattraum

    Wo gross sind denn die vorgeschaltetetn Sicherungen?

    Lutz
     
  6. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Neue Elektroinstalation im Werkstattraum

    Auch bei Hobbybastler müsste es min. 50 A und im HA dann min. 80 A sein.
     
  7. S.L

    S.L Strippenstrolch

    Dabei seit:
    27.08.2014
    Beiträge:
    96
    Zustimmungen:
    0
    AW: Neue Elektroinstalation im Werkstattraum

    Hallo
    an die c-Automaten habe ich noch garnicht gedacht - das ist ne gute Idee
    aaaa die 3NH Sicherungen im verplombten Panzer-eingangsschrank sind 63A und die Haupt-verteilerschrank sind 50A schraubsicherungen
    also soll ich in dem unterverteiler jede cee Steckdose mit einem eigenem c-16block absichern lassen? Reicht da Dan 5x2,5mm2 vom Verteiler zur stkd wenn C Automaten verwendet werden? Und bei dem 32A auch n C Automat und dort 4,00mm2?

    Vieln Dank
     
  8. S.L

    S.L Strippenstrolch

    Dabei seit:
    27.08.2014
    Beiträge:
    96
    Zustimmungen:
    0
    AW: Neue Elektroinstalation im Werkstattraum

    Darf man nach VDE ne Vor Hauptsicherung z.b 35A setzen in den unterverteiler? Weil Dan müsste man nicht so ne dicke Leitung da hin legen weil sonst müsste die Leitung zum unterverteiler ja auf 50a ausgelegt werden - oder ist das nicht erlaubt?
     
  9. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Neue Elektroinstalation im Werkstattraum

    Wie lang ist die Zuleitung? Verlegeart?
     
  10. #9 Strippe-HH, 10.01.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    AW: Neue Elektroinstalation im Werkstattraum

    Im einem HA. von einen Einzelhaus sind aber nur 63A.
     
  11. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.702
    Zustimmungen:
    497
    AW: Neue Elektroinstalation im Werkstattraum

    Meine Werkstatt habe ich in etwa so eingespeist:

    Beispiel Werkstatt.jpg


    Gruß Gert
     
Thema:

Neue Elektroinstalation im Werkstattraum

Die Seite wird geladen...

Neue Elektroinstalation im Werkstattraum - Ähnliche Themen

  1. Neuer Verteilerkasten für meine Garage

    Neuer Verteilerkasten für meine Garage: Hallo, ich möchte meinen uralten Verteilerkasten (siehe Foro) in meiner Garage durch einen neuen ersetzen. Hier ist noch alles über...
  2. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min

    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
  3. Installation in einen neuen Einfamilienhaus

    Installation in einen neuen Einfamilienhaus: Hallo, wir möchten ein neu erbautes Einfamilienhaus über einen Makler kaufen. Diese Haus haben wir besichtigt und es gefällt uns. Außer dass...
  4. Neue Unterverteilung

    Neue Unterverteilung: Moin zusammen, wie ich an anderer Stelle beschrieben habe, bin ich derzeit dabei das Haus meiner Tochter elektrotechnisch zu sanieren. Nachdem ich...
  5. PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie

    PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PSP Slim (Modell 2000), die grundsätzlich einwandfrei läuft. Allerdings geht sie nach ein paar Minuten von alleine...