Niedervolt-beleuchtung

Diskutiere Niedervolt-beleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, ich bin neu in diesem Forum Ich habe zu Hause eine Niedervolt-Schienensystem von Oligo. - Trafo 300 W und 6 Leuchten a 50 W Nach der...

  1. #1 fasteddy, 20.01.2015
    fasteddy

    fasteddy Neues Mitglied

    Dabei seit:
    20.01.2015
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    hallo,

    ich bin neu in diesem Forum

    Ich habe zu Hause eine Niedervolt-Schienensystem von Oligo. - Trafo 300 W und 6 Leuchten a 50 W
    Nach der Renovierung der Decke und der Wiedermontage des
    Leuchtensystems , es war vorher schonan dieser Decke montiert ,
    brennt jedes Mal beim Einschalten die Feinsicherung am Trafo durch.
    Dies geschieht jedoch nur , wenn zwischendurch das Licht eine Zeitlang aus war.
    Bei sofortigem Einschalten nach dem Sicherungswechsel, brennt die Sicherung nicht durch.:confused:

    Wer kann helfen

    Gruß, Edmar
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Niedervolt-beleuchtung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 oberwelle, 20.01.2015
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Niedervolt-beleuchtung

    Moin..

    was ist denn für eine Sicherung eingesetzt ?

    Ist es ein "alter" Eisentrafo oder ein elektronischer ?

    OW
     
  4. #3 fasteddy, 20.01.2015
    fasteddy

    fasteddy Neues Mitglied

    Dabei seit:
    20.01.2015
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Niedervolt-beleuchtung

    [TD="width: 270"]
    PYRAMID-1 Transformator 300VA für READY FOR TAKE OFF-System 1-98010 Dekorativer 12V-Transformator (magnetisch) in silbermatter Ausführung zur Deckenmontage mit einseitigem Stromschienenauslass. Anschlussklemmen bitte separat bestellen. Hersteller: OLIGO Material: silber matt Abmessungen (mm): 245 x 245 x 130 Lieferzeit: ca. 3-5 Tage [​IMG] [​IMG] Preis: € 314,01 Menge: Bestell-Nr.: 103220 Preis enthält 19,00% MwSt. zzgl. Versandkosten So sieht das Teil aus
    [/TD]
    [​IMG]
    [TD="align: left"][​IMG]
    [/TD]
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.156
    Zustimmungen:
    811
    AW: Niedervolt-beleuchtung

    Evtl. die falsche Sicherung. Meißt braucht man dafür Träge Sicherungen. Ich denke mal T2 oder T2,5A waren da bestimmt drin.
    Ansonsten mal schauen, ob irgendwo ein ein Draht eingeklemmt ist.
     
  6. #5 oberwelle, 21.01.2015
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Niedervolt-beleuchtung

    Moin..

    nachdem du dir so viel Mühe gegeben hast, die Fragen zu beantworten, gebe ich mir die gleiche Mühe bei der Antwort..

    "Hole eine Fachkraft"


    OW
     
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 21.01.2015
    süddeutshland_elektriker

    süddeutshland_elektriker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    18.01.2012
    Beiträge:
    1.129
    Zustimmungen:
    1
    AW: Niedervolt-beleuchtung

    > PYRAMID-1 Transformator 300VA

    Ist halt ein Ringkerntrafo. Works as designed.
    Bei voller Belastung mit 50W Lampen (hast Du hier) kommst Du bei diesem Modell um eien Feinsicherung 5A träge nicht drumrum.
    Alternativ ein Sanftstartgerät vorschalten, was aber unnötigen Aufwand bedeutet.
    2 bzw. 2,5A träge Feinsicherung reichen nur mit Vorschaltgerät aus bei Deiner Anwendung.
     
  8. #7 fasteddy, 22.01.2015
    fasteddy

    fasteddy Neues Mitglied

    Dabei seit:
    20.01.2015
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Niedervolt-beleuchtung

    hallo OW, danke für deine fundierte Antwort............:cool:

    hallo Süd_elek. , vielen Dank für deine Antwort. Das hilft mir dann auch weiter.
    Eine Laienfrage noch, dem Trafo schadet die stärker Sicherung Nicht ???
     
  9. #8 süddeutshland_elektriker, 22.01.2015
    süddeutshland_elektriker

    süddeutshland_elektriker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    18.01.2012
    Beiträge:
    1.129
    Zustimmungen:
    1
    AW: Niedervolt-beleuchtung

    Die Fein-Sicherung am Trafo dient nicht dazu den Trafo zuverlässig bei Normalbetrieb schützen.
    Das wäre seit Jahrzehnten nur zuverlässig mit einer in die Trafowicklung eingearbeitete Thermosicherung möglich.

    Somit ide kalre antwort: Nein, schadet in Deine mFall nicht.

    PS: Ich hatte das Problem mit 50W Halos auch vor Jahren. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich drauf gekommen bin warum die 2A Sicherung stets fast nur bei "Kaltstart" wegkokelt. Wenn man sich mal die Kennlinie der Halos und die I*I*t Kennlinie der Sicherungen ansieht und a bisserl rechnet, wird es dann klar. Jedoch, bis man das tut...
     
  10. #9 fasteddy, 22.01.2015
    fasteddy

    fasteddy Neues Mitglied

    Dabei seit:
    20.01.2015
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    AW: Niedervolt-beleuchtung

    Vielen Dank, hilft mir sicherlich weiter
    das mit dem rechnen fällt mir eher schwer.............bin Architekt, kann nur zeichnen
     