Not Aus notwendig der alle Maschinen abschaltet?

Diskutiere Not Aus notwendig der alle Maschinen abschaltet? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, Ich arbeite in einer Werkstatt mit mehreren Drehmaschinen die alle einen eigenen Not Aus haben. Wenn ich den Not Aus an der Maschine drücke...

Schlagworte:
  1. Mixa

    Mixa Neues Mitglied

    Dabei seit:
    11.12.2013
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hi,
    Ich arbeite in einer Werkstatt mit mehreren Drehmaschinen die alle einen eigenen Not Aus haben. Wenn ich den Not Aus an der Maschine drücke wird nur diese Maschine ausgeschaltet. Ist das so ausreichen?
    In der Werkstatt gibt es auch keinen Raum Not Aus.
    Danke im Vor raus
    micha
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 11.12.2013
    Bewusstseinsspalter

    Bewusstseinsspalter Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    16.02.2010
    Beiträge:
    682
    Zustimmungen:
    3
    AW: Not Aus notwendig der alle Maschinen abschaltet?

    Hi...

    Reicht aus ! Da hier EINE Drehmaschine als vollständige Maschine anzusehen ist. Im Automatikbetrieb, mit mehreren Maschinen im Verbund, sähe die Sache schon anders aus. Eine Risikoanalyse nach DIN EN ISO 14121-1:2007 bringt hier nähere Erkenntnis. Not-Aus über alle Maschinen wäre hier sicherlich eher kontraproduktiv, sogar Gefahrbringend für die Bediener der übrigen Maschinen.
     
  4. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    18.227
    Zustimmungen:
    219
    AW: Not Aus notwendig der alle Maschinen abschaltet?

    Das ist auch gut so.
    Bei einer konventionellen Drehmaschine mag das noch gehen, wenn man ihr plötzlich den Strom klaut, Bei CNC Maschinen sieht das schon anders aus, wenn du dort den Not-Halt betätigst, wird erst einmal alles bis zum Stillstand abgebremst, erst dann die Spannung der Antriebe abgeschaltet. Das funktioniert aber nicht, wenn du der Maschine den Strom klaust, dann trudelt alles unkontrolliert aus.

    Um einen Gesamt Not-Halt zu bauen, müsste man also in die Maschinensteuerung eingreifen. Damit erlischt aber die Konformitätserklärung und somit die CE Kennzeichnung des herstellers und man muss für die gesamte Anlage eine neue selber machen oder machen lassen.
     
Thema:

Not Aus notwendig der alle Maschinen abschaltet?

Die Seite wird geladen...

Not Aus notwendig der alle Maschinen abschaltet? - Ähnliche Themen

  1. Eigener Potentialausgleich notwendig?

    Eigener Potentialausgleich notwendig?: Hallo! Im Moment renovieren wir einen Teil unseres Hauses. Es handelt sich dabei aber nu um einen Nebenbau. Es gibt sozusagen ein Haupthaus,...
  2. Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter

    Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter: Hallo werte Gemeinde, ich habe mir einen neuen Garagentorantrieb eingebaut. Nun ist das Licht daran so hell (das eher Tagsüber dunkel wird, statt...
  3. FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer

    FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer: Hallo, ich wollte gestern einen Durchlauferhitzer anschliessen. Sobald ich die Erdung jedoch anschliesse, springt immer der FI der Wohnung raus....
  4. Ritto Wohntelefon 6630 mit A-Modul 6538 austauschen