1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Notausgangsleuchten VDE ?

Diskutiere Notausgangsleuchten VDE ? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei uns im Betrieb wurden auf 2.Stationen neue Notausgangsleuchten montiert.Die Leuchten sind mit Akku.Die Leuchten werden über SV Netz...

  1. #1 Klemme 0, 10.01.2010
    Klemme 0

    Klemme 0 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.07.2009
    Beiträge:
    496
    Zustimmungen:
    1
    Hallo,
    bei uns im Betrieb wurden auf 2.Stationen neue Notausgangsleuchten
    montiert.Die Leuchten sind mit Akku.Die Leuchten werden über SV Netz
    versorgt.An den Leuchten kann man Netzausfall simullieren.

    Ich weiß, das die Leuchten geprüft werden müssen.
    Einmal im Jahr?Müssen Leuchtmittel auch jährlich ausgetauscht werden?
    WIE ist zu prüfen: Reicht die Simulation oder muss ich die Stromkreise
    in VT freischalten ?Protokollieren,ist mir auch klar!
    Gibt es dafür vorgefertigte Unterlagen??

    HelpHelp LG Klemme 0

    Durchhalten,Tief Daisy verabschiedet sich bald!!
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. ego

    ego Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.828
    Zustimmungen:
    23
    AW: Notausgangsleuchten VDE ?

    Wenn die Lampen ein Jahr halten, kannst du glücklich sein. Normalerweise sind die spätestens nach nem halben Jahr defekt.
     
  4. #3 kabelmafia, 10.01.2010
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    521
    Zustimmungen:
    4
    AW: Notausgangsleuchten VDE ?

    Moin,

    das wird in DIN VDE 0108-100:2005-01 im Abschnitt 7.22 (tägliche Prüfungen) über 7.2.3 (Monatliche Prüfungen) und 7.2.4 (Jährliche Prüfungen) sehr genau beschrieben.

    Bei Akkuleuchten muss die Umschaltung einmal monatlich geprüft werden - dabei ist es egal, ob der Stromkreis weggeschaltet wird oder die Testfunktion benutzt wird.

    Jährlich muss auf jeden Fall die Akkubrenndauer geprüft werden.

    Ein regelmäßiger Leuchtmitteltausch ist hier nicht vorgeschrieben, kann aber von anderen Seiten (Hersteller, Auflage der Baubehörde etc) gefordert werden.
     
  5. #4 Klemme 0, 10.01.2010
    Klemme 0

    Klemme 0 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.07.2009
    Beiträge:
    496
    Zustimmungen:
    1
    AW: Notausgangsleuchten VDE ?

    Hallo ego,
    sind Leuchtstofflampen,keine Glühlampen.
    Austausch,gleich nach Defekt.ist klar!!

    Hallo kabelmafia,
    wäre alles schön nachzulesen wenn man die neusten Vde hätte.
    Ich habe im Betrieb mehrmals versucht die zuständigen Leiter
    zu bewegen endlich eine Vde zur Verfügung zustellen aber nichts
    ist passiert.Zum Kotzen!!Da bekommst du Aussagen:Wozu brauchst du die VDE.Das meiste machen doch Fremdfirmen!Auf der anderen Seite wird gesagt
    wir sollen Vieles alleine machen(Kosten sparen).Ausserdem sollen wir die Fremdfirmen beurteilen.Ohne VDE,können mir viel erzählen!! :stupid:
    LG Klemme 0
     
Thema:

Notausgangsleuchten VDE ?

Die Seite wird geladen...

Notausgangsleuchten VDE ? - Ähnliche Themen

  1. Herdanschluss VDE Prüfung Zertifikat

    Herdanschluss VDE Prüfung Zertifikat: Gibt es eine VDE Prüfung für einen Herdanschluss? Wen kann ich dafür beauftragen?
  2. Maschinenrichtlinie Prüfen nach VDE 0113-1 / EN 60204-1

    Maschinenrichtlinie Prüfen nach VDE 0113-1 / EN 60204-1: Hallo zusammen, ich will nach VDE 0113-1 / EN 60204-1 eine Maschine zur Inbetriebnahme prüfen (Drehstrom 16A und 32A). Ich habe viele Fragen die...
  3. Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600

    Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600: Hallo Liebe Kollegen, ich bin neu hier und wollte Euch mal um Rat bitten. Ich selbst Elektrofachkraft, arbeitend in einem Industrieunternehmen...
  4. EN 50575 / VDE 0482-575:2017-02

    EN 50575 / VDE 0482-575:2017-02: hallo zusammen.. wer hat sich damit schon näher befasst und vor allem mit den Konsequenzen die auf Uns zukommen in Zusammenhang der Doku und vor...
  5. Neue DIN VDE 0100-443 und 534

    Neue DIN VDE 0100-443 und 534: Ich bin schin diverse Zeit hinter diesem Thema her: Neue DIN VDE 0100-443 und 534. Bisher habe ich die neue Norm nicht in den Händen, jedoch bei...