Notausgangsleuchten VDE ?

Diskutiere Notausgangsleuchten VDE ? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei uns im Betrieb wurden auf 2.Stationen neue Notausgangsleuchten montiert.Die Leuchten sind mit Akku.Die Leuchten werden über SV Netz...

  1. #1 Klemme 0, 10.01.2010
    Klemme 0

    Klemme 0 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.07.2009
    Beiträge:
    496
    Zustimmungen:
    1
    Hallo,
    bei uns im Betrieb wurden auf 2.Stationen neue Notausgangsleuchten
    montiert.Die Leuchten sind mit Akku.Die Leuchten werden über SV Netz
    versorgt.An den Leuchten kann man Netzausfall simullieren.

    Ich weiß, das die Leuchten geprüft werden müssen.
    Einmal im Jahr?Müssen Leuchtmittel auch jährlich ausgetauscht werden?
    WIE ist zu prüfen: Reicht die Simulation oder muss ich die Stromkreise
    in VT freischalten ?Protokollieren,ist mir auch klar!
    Gibt es dafür vorgefertigte Unterlagen??

    HelpHelp LG Klemme 0

    Durchhalten,Tief Daisy verabschiedet sich bald!!
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.443
    Zustimmungen:
    160
    AW: Notausgangsleuchten VDE ?

    Wenn die Lampen ein Jahr halten, kannst du glücklich sein. Normalerweise sind die spätestens nach nem halben Jahr defekt.
     
  4. #3 kabelmafia, 10.01.2010
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Notausgangsleuchten VDE ?

    Moin,

    das wird in DIN VDE 0108-100:2005-01 im Abschnitt 7.22 (tägliche Prüfungen) über 7.2.3 (Monatliche Prüfungen) und 7.2.4 (Jährliche Prüfungen) sehr genau beschrieben.

    Bei Akkuleuchten muss die Umschaltung einmal monatlich geprüft werden - dabei ist es egal, ob der Stromkreis weggeschaltet wird oder die Testfunktion benutzt wird.

    Jährlich muss auf jeden Fall die Akkubrenndauer geprüft werden.

    Ein regelmäßiger Leuchtmitteltausch ist hier nicht vorgeschrieben, kann aber von anderen Seiten (Hersteller, Auflage der Baubehörde etc) gefordert werden.
     
  5. #4 Klemme 0, 10.01.2010
    Klemme 0

    Klemme 0 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.07.2009
    Beiträge:
    496
    Zustimmungen:
    1
    AW: Notausgangsleuchten VDE ?

    Hallo ego,
    sind Leuchtstofflampen,keine Glühlampen.
    Austausch,gleich nach Defekt.ist klar!!

    Hallo kabelmafia,
    wäre alles schön nachzulesen wenn man die neusten Vde hätte.
    Ich habe im Betrieb mehrmals versucht die zuständigen Leiter
    zu bewegen endlich eine Vde zur Verfügung zustellen aber nichts
    ist passiert.Zum Kotzen!!Da bekommst du Aussagen:Wozu brauchst du die VDE.Das meiste machen doch Fremdfirmen!Auf der anderen Seite wird gesagt
    wir sollen Vieles alleine machen(Kosten sparen).Ausserdem sollen wir die Fremdfirmen beurteilen.Ohne VDE,können mir viel erzählen!! :stupid:
    LG Klemme 0
     
  6. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Notausgangsleuchten VDE ?

Die Seite wird geladen...

Notausgangsleuchten VDE ? - Ähnliche Themen

  1. Kostenlos VDE, VDE VERLAG und VDE/DKE Normen der Medizintechnik

    Kostenlos VDE, VDE VERLAG und VDE/DKE Normen der Medizintechnik: Besonders auch für den Elektrofachmann ---------- Band 117 »Elektrische Sicherheit in medizinisch genutzten Bereichen« ist kostenfrei erhältlich....
  2. VDE 701-702 Problem "Kühlschrank"

    VDE 701-702 Problem "Kühlschrank": Hallo Leute, ich stosse immerwieder auf das Problem bei der Prüfung von Kühlschränken, dass im letzten Schritt der Funktionsprüfung, die Leistung...
  3. VDE0701 Schutzleitermessung Neutec Gerätetester

    VDE0701 Schutzleitermessung Neutec Gerätetester: Folgendes Gerät: Neutec Gerätetester ( yumpu.com/de/document/read/3947726/geratetester-ge-gt-0701-0702-neutec-electronicde ) Wenn bei der...
  4. VDE V 0108-100-1

    VDE V 0108-100-1: Hallo zusammen, in o.g. Vornorm ist unter 5.4.2. aufgeführt: Der Zustand der Stromquelle für Sicherheitszwecke muß überwacht und während der...
  5. VDE Richtlinien Luftstromüberwachung

    VDE Richtlinien Luftstromüberwachung: Liebe Gemeinde, ich bin neu hier und habe gleich ein Problem. In unserer Firma wurde die Erneuerung einer Luftstromüberwachung (LSÜ) in einem...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden