Nym 3x 15 usw

Diskutiere Nym 3x 15 usw im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Nym 3x 15 usw Also bitte, A = d x Pi ist für die Berechnung einer Kreisfläche, die ein Aderquerschnitt ja darstellt falsch. Richtig: A =...

  1. #11 jürgen, 07.02.2007
    jürgen

    jürgen Hülsenpresser

    Dabei seit:
    30.01.2007
    Beiträge:
    491
    Zustimmungen:
    2
    AW: Nym 3x 15 usw

    Also bitte,

    A = d x Pi ist für die Berechnung einer Kreisfläche, die ein Aderquerschnitt ja darstellt falsch.
    Richtig: A = Pi/4 x d², daraus folgt nach Umstellung nach d : d = Wurzel aus 4xA / Pi !!
    Für einen Querschnitt von 1,5mm² ergibt sich ein Durchmesser von d = 1,382 mm !!
    Es wird also sehr wohl der Querschnitt und nicht der Durchmesser angegeben.

    Gruss Jürgen
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Nym 3x 15 usw. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 jürgen, 08.02.2007
    Zuletzt bearbeitet: 08.02.2007
    jürgen

    jürgen Hülsenpresser

    Dabei seit:
    30.01.2007
    Beiträge:
    491
    Zustimmungen:
    2
    AW: Nym 3x 15 usw

    Man stelle sich einen Aderndurchmesser von 95 mm vor ?!
    Eine kreisförmige Fläche von 95 mm² entspricht einem Durchmesser von10,998 mm .

    Gruss Jürgen
     
  4. #13 Heimwerker, 08.02.2007
    Heimwerker

    Heimwerker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    6
    AW: Nym 3x 15 usw

    Hallo!

    ganz einfach: nicht alle Adern enthalten einen einzigen massiven Draht. Bei mehr- und feindrähtigen Leiter wäre es mit den mm ein Problem. Außerdem wäre eine Angabe in mm unangemessen, da andere Komponenten, Stromschienen, Phasenschiene etc. "eckig" sind. mm² geht bei eindrähtigen runden, feindrähtigen und feinstdrähtigen Leitern sowie bei anderen Bauteilen.

    Außerdem ist für Strombelastbarkeits- und Spannungsfallrechnungen die Querschnittsfläche interessant. Wie sich diese Fläche zusammensetzt (quadratisch, rund etc.) ist ermal zweitrangig.

    Entschuldigt die blöden Formulierungen :(
     
  5. #14 Heimwerker, 08.02.2007
    Heimwerker

    Heimwerker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    6
    AW: Nym 3x 15 usw

    Tolle Einstellung!


    P.S. Gibt es ne Internetseite oder so wo mansowas im Allgemeinen lesen kann? Sprich wo drinne steht NYM Leitungen sind dies und das und haben die und die Eigentschaft oder so?

    Leitungshersteller haben sowas: HELUKABEL ©

    Dort findest du ne Menge Tabellen und andere Angaben. Außerdem kannst dir da die verschiedenen Leitungstypen angucken.
    HELUKABEL ©

    Interessant ist auch diese Seite: Fachkunde Elektrotechnik




    Kriegst noch ne PN.
     
  6. #15 jürgen, 08.02.2007
    jürgen

    jürgen Hülsenpresser

    Dabei seit:
    30.01.2007
    Beiträge:
    491
    Zustimmungen:
    2
    AW: Nym 3x 15 usw

    Hi Heimwerker,

    genau so ist es.

    MfG Jü.
     
  7. #16 Matthias, 08.02.2007
    Matthias

    Matthias Spannungstauglich

    Dabei seit:
    09.11.2006
    Beiträge:
    908
    Zustimmungen:
    3
    AW: Nym 3x 15 usw

    Hallo,
    - Seit wann ist ein NYM aus Litze? Für eine Litze gilt es so, das ist korrekt. Aber:
    - Ein Querschnitt ist kein Quadrat!!!
    - 1,5 mm² heißt also nicht, daß es sich hier um einen Querschnitt handelt.
    Nochmals: Eine quer durchschnittene Figur ist kein Quadrat, ein Kreis, der quer geschnitten wird, gibt im Querschnitt den Durchmesser an.
    Ein quer geschnittenes Quadrat mit einer Kantenlänge von 2 M ergibt einen Querschnitt von 2 M, und nicht einen Querschnitt von 2 M².
    Also ist folgerichtig, daß die Berechnung der Kreisfläche so korrekt ist.
    Wenn es aber so nicht korrekt ist, dann stimmt natürlich die Formel A = Pi / 4 * d².
    Was denn nun???

    Gruß,
    Matthias
     
  8. #17 Lötauge35, 08.02.2007
    Lötauge35

    Lötauge35 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    21.08.2006
    Beiträge:
    2.653
    Zustimmungen:
    11
    AW: Nym 3x 15 usw

    bei Elektrokabeln wird immer der Leiterquerschnitt ( Fäche) in mm2 angegeben, da dieser entscheidend für die Strombelastung ist.
    Bei Fernmeldekabeln wird dagegen der Durchmesser des Leiters angegeben zbsp. 2x2x 0,6
     
  9. #18 Matthias, 08.02.2007
    Matthias

    Matthias Spannungstauglich

    Dabei seit:
    09.11.2006
    Beiträge:
    908
    Zustimmungen:
    3
    AW: Nym 3x 15 usw

    Hallo,
    ich wiederhole mich, ich weiß, aber:
    Seit wann wird ein Querschnitt als Quadratzahl angegeben?
    Leider wird auch in einem großen Lexikon im Internet mit zwei verschiedenen Bezeichnungen gearbeitet.
    - "Flächeninhalt - auch Querschnitt - ...".
    - "Querschnittsfläche".

    Mein gutes altes Mathematikbuch sagt ganz klar, daß es sich bei einem Querschnitt um einen Schnitt quer durch einen Körper handelt.
    Mein Arzt sagt, daß ein Pathologe Gewebe quer aufschneidet, und das sei ein Querschnitt, und zwar nicht zum Quadrat.

    Ich möchte ja nur wissen, ob ich in Mathematik nicht richtig aufgepasst habe.

    Ich suche eine gute Begründung für mich, warum ein Querschnitt als Quadratzahl angegeben wird, und das auch nur im Bereich der Kabel im Starkstrombereich. Weder bei den Maschinenbauern noch in anderen Bereichen kenne ich es so.
    Mir ist auch vollkommen klar, was immer wie angegeben wird. Ich möchte wissen, warum.

    Gruß,
    Matthias
     
  10. #19 Strommännchen, 08.02.2007
    Strommännchen

    Strommännchen Strippenstrolch

    Dabei seit:
    14.01.2007
    Beiträge:
    105
    Zustimmungen:
    2
    AW: Nym 3x 15 usw

    Hallo Matthias,
    Lötauge 35 hat vollkommen recht, das bei Elektrokabel die Fläche und bei Fernmeldekabel der Durchmesser angegeben wird.
    Wenn ich einen Körper egal welche Form er hat, quer durchschneide bekomme ich eine Querschnittsfläche, deren Wert eben in mm², dm², m² oder auch km² angegeben wird.
    Wenn ich zwei gleiche Werte multipliziere, was bei einer Fläche der Fall ist, ergibt das immer eine Quadratzahl.
    Wenn ich drei gleiche Werte multipliziere, wie das beim Berechnen des Inhaltes eines Körpers der Fall ist, ergibt das eben eine Kubikzahl.
    Wenn ich z. B. die Stromdichte berechnen will, benötige ich nun mal die Größe der Fläche also den Querschnitt.
    Man kann das Thema natürlich unendlich ausweiten, aber dafür ist dieses Forum wohl nicht gedacht.
    Gruß,
    Strommännchen
     
  11. #20 Heimwerker, 08.02.2007
    Heimwerker

    Heimwerker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    6
    AW: Nym 3x 15 usw


    Hallo Matthias,

    wenn du einen Leiter quer durchschneidest, bekommst du eine Schnittfläche, diese Fläche A ist dann der Querschnitt.

    Querschnitt =/= * Durchmesser

    *ungleich
     
Thema:

Nym 3x 15 usw

Die Seite wird geladen...

Nym 3x 15 usw - Ähnliche Themen

  1. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)

    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  2. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?

    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  3. Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet

    Wozu wird Nym 2x1,5 alles verwendet: Ich habe selbst so eine Leitung noch nie verlegt, darum Frage ich mich für was man sie verwendet im Alltag, bzw in der Elektroinstallation.
  4. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial

    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  5. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?

    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...