Oldies but goldies: Geyer RCD EF440D – L1L2L3N?

Diskutiere Oldies but goldies: Geyer RCD EF440D – L1L2L3N? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Geyer RCD EF440D: L1L2L3N? [ATTACH] verstehe das schaltschema leider nich ... gruss Olbe

  1. Olbe

    Olbe Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    20.09.2023
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Geyer RCD EF440D: L1L2L3N?
    GeyerEF440D.jpg
    verstehe das schaltschema leider nich ...

    gruss
    Olbe
     
  2. Anzeige

  3. toshi

    toshi Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    07.02.2021
    Beiträge:
    670
    Zustimmungen:
    66
    Was genau verstehst Du nicht?
     
  4. #3 Elektro, 21.09.2023
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.760
    Zustimmungen:
    582
    So ganz einfach ist es auch nicht.:)

    Wenn du den linken und rechten Kontakt ansiehst, die sind verzögert.
    Also der N sollte verzögert zu den inneren Kontakten trennen ... (Sternpunktverschiebung)
    Das siehst du an dem kleinen Haken am Schließer.

    Der RCD ist wahlweise für N links oder rechts ausgelegt.
    Deshalb die Doppelbezeichnung an den äußeren Kontakten.

    Der Rest ist für die Test Taste ...
     
    toshi gefällt das.
  5. toshi

    toshi Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    07.02.2021
    Beiträge:
    670
    Zustimmungen:
    66
    Die Haken habe ich gar nicht gesehen! Danke.

    Was ist das Ziel davon? Den N möglichst lange kontaktiert zu lassen, damit es zu keinem auch kurzzeitigen N-Abriß kommen kann?
     
  6. #5 Elektro, 21.09.2023
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.760
    Zustimmungen:
    582
    Eigentlich müsse es ein spät Öffner und ein früh Schließer sein, wenn es konsequent umgesetzt wird.

    Nicht alle Hersteller zeichnen das so ein, auch wenn die RCD das können.
     
  7. Olbe

    Olbe Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    20.09.2023
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    ich kann mir also aussuchen, ob ich N links oder rechts anschließe?
    für die funktion macht das keinen unterschied?
     
  8. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.278
    Zustimmungen:
    437
    Ja
     
Thema:

Oldies but goldies: Geyer RCD EF440D – L1L2L3N?