PA in der Heizungsanlage

Diskutiere PA in der Heizungsanlage im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, In einer großen Heizungsanlage Bj. 1979 wurde bei der Gebäudeprüfung beanstandet das die Leitungen für Wasser Heizung und Gas...

  1. #1 An Fänger, 28.11.2011
    An Fänger

    An Fänger Neues Mitglied

    Dabei seit:
    28.11.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen,

    In einer großen Heizungsanlage Bj. 1979 wurde bei der Gebäudeprüfung beanstandet das die Leitungen für Wasser Heizung und Gas nicht im Potentialausgleich eingebunden sind.
    Wir konnten nun bei der Messung die Niederohmigkeit zwischen den Bauteilen nachweisen, haben jedoch keine Anschlusstellen gefunden lediglich ein Banderder der in den Boden der Anlage führt ist mit dem Gebäudepotentialausgleich verbunden. Zu den Heizregistern u. Wasserverteilungen Fürzen z.T. Auch erdbänder jedoch ohne Beschriftung.
    Ist nun der Nachweis der Niederohmigkeit zwischen den Bauteilen und PA Zuleitung, Wert ca 0,5 Ohm, ausreichen oder müssen die Anschlussstellen sichtbar sein und ist somit die nachträgliche Verlegung von PA Leitungen erforderlich.

    Freue mich über jede Antwort.

    An Fänger
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. elo22

    elo22 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.668
    Zustimmungen:
    19
    AW: PA in der Heizungsanlage

    Warum fragst Du nicht denjenigen der das beanstandet hat?

    Lutz
     
  4. #3 An Fänger, 28.11.2011
    An Fänger

    An Fänger Neues Mitglied

    Dabei seit:
    28.11.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: PA in der Heizungsanlage

    Weil ich dessen Antwort kenne und mal hören wollte was andere dazu denken
    Und wissen schön währe auch wenn man mir einen Hinweis gibt wo dazu etwas geschrieben steht.
     
  5. brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: PA in der Heizungsanlage

    Der Wert alleine sagt ja nichts aus.
    Die ganzen Pumpen sind alle mit dem Schutzleiter der Anschlussleitung verbunden und natuerlich auch mit den Rohren. Alleine durch die Pumpen wird der Widerstand also schon so klein werden. Deshalb sagt die Messung nicht vollstaendig aus ob die Installation Okay ist.

    gruss
     
  6. ego

    ego Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.828
    Zustimmungen:
    23
    AW: PA in der Heizungsanlage

    Ja, die einzelnen PA-Verbindungen müssen sichtbar erfolgen. Über Umwege(Kessel/Schutzleiter von Betriebsmitteln etc.) ist nicht zulässig. Sollte aber logisch sein, oder wie willst du den weiteren PA sicherstellen, wenn diese Betriebsmittel entfernt werden bzw. die Mindestquerschnitte garantieren?

    Üblicherweise ordnet man die PA-Anschlusstellen an den Eintrittstellen der Rohrleitungen ins Heizhaus an. Nötigenfalls an mehreren Stellen.
     
  7. #6 Strippentod, 28.11.2011
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: PA in der Heizungsanlage

    Der Wert ist durchaus in Ordnung doch soll ja der Nachweis der Niederohmigkeit für den PA-Leiter selbst erbracht werden, und nicht über sein angeschlossenes Rohrsystem, welche den Wert z.B. durch eingebundene SK1-Pumpen verfälschen können. Das heißt du musst Anfang und Ende der PA-Leitung kennen um einen aussagekräftigen Wert zu ermitteln.
     
Thema:

PA in der Heizungsanlage

Die Seite wird geladen...

PA in der Heizungsanlage - Ähnliche Themen

  1. fremde Länder - fremde Steckverbinder

    fremde Länder - fremde Steckverbinder: [ATTACH] [ATTACH] Hallo Miteinander , wir machen ja meistens Prüfungen von ortsveränderlichen Geräten , dabei ist mir das auf deen Bildern in...
  2. bewegungsmelder der AUSschaltet?

    bewegungsmelder der AUSschaltet?: Hallo, ich bin Neuling und hoffentlich hier richtig... Ich bin auf der Suche nach einem Bewegungsmelder oder Präsenzmelder der bei erkannter...
  3. Sonderfall siedle TL 411-1B1H/M

    Sonderfall siedle TL 411-1B1H/M: Hallo, habe eine Anlage mit folgenden Komponenten in einem 3 Parteien Haus: - TL 411-1B1H/M ist mit 3 Klingen und quer eingebaut (Sonderfall den...
  4. Warum sind zwei unabhängige Lichtschalter miteinander verbunden?

    Warum sind zwei unabhängige Lichtschalter miteinander verbunden?: Hallo zusammen, nach langem Suchen im Internet versuche ich mein Glück nun hier: Zuvor die folgende Anmerkung: Ich bin kein Fachmann. Ich weiß,...
  5. Lampe mit Bewegungsmelder in Wechselschaltung integrieren

    Lampe mit Bewegungsmelder in Wechselschaltung integrieren: Hallo, ich möchte eine LED Deckenleuchte mit integriertem Bewegungsmelder in eine bestehende Wechselschaltung so integrieren, dass der...