PA in der Heizungsanlage

Diskutiere PA in der Heizungsanlage im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, In einer großen Heizungsanlage Bj. 1979 wurde bei der Gebäudeprüfung beanstandet das die Leitungen für Wasser Heizung und Gas...

  1. #1 An Fänger, 28.11.2011
    An Fänger

    An Fänger Neues Mitglied

    Dabei seit:
    28.11.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen,

    In einer großen Heizungsanlage Bj. 1979 wurde bei der Gebäudeprüfung beanstandet das die Leitungen für Wasser Heizung und Gas nicht im Potentialausgleich eingebunden sind.
    Wir konnten nun bei der Messung die Niederohmigkeit zwischen den Bauteilen nachweisen, haben jedoch keine Anschlusstellen gefunden lediglich ein Banderder der in den Boden der Anlage führt ist mit dem Gebäudepotentialausgleich verbunden. Zu den Heizregistern u. Wasserverteilungen Fürzen z.T. Auch erdbänder jedoch ohne Beschriftung.
    Ist nun der Nachweis der Niederohmigkeit zwischen den Bauteilen und PA Zuleitung, Wert ca 0,5 Ohm, ausreichen oder müssen die Anschlussstellen sichtbar sein und ist somit die nachträgliche Verlegung von PA Leitungen erforderlich.

    Freue mich über jede Antwort.

    An Fänger
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: PA in der Heizungsanlage. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.784
    Zustimmungen:
    196
    AW: PA in der Heizungsanlage

    Warum fragst Du nicht denjenigen der das beanstandet hat?

    Lutz
     
  4. #3 An Fänger, 28.11.2011
    An Fänger

    An Fänger Neues Mitglied

    Dabei seit:
    28.11.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: PA in der Heizungsanlage

    Weil ich dessen Antwort kenne und mal hören wollte was andere dazu denken
    Und wissen schön währe auch wenn man mir einen Hinweis gibt wo dazu etwas geschrieben steht.
     
  5. brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: PA in der Heizungsanlage

    Der Wert alleine sagt ja nichts aus.
    Die ganzen Pumpen sind alle mit dem Schutzleiter der Anschlussleitung verbunden und natuerlich auch mit den Rohren. Alleine durch die Pumpen wird der Widerstand also schon so klein werden. Deshalb sagt die Messung nicht vollstaendig aus ob die Installation Okay ist.

    gruss
     
  6. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.446
    Zustimmungen:
    536
    AW: PA in der Heizungsanlage

    Ja, die einzelnen PA-Verbindungen müssen sichtbar erfolgen. Über Umwege(Kessel/Schutzleiter von Betriebsmitteln etc.) ist nicht zulässig. Sollte aber logisch sein, oder wie willst du den weiteren PA sicherstellen, wenn diese Betriebsmittel entfernt werden bzw. die Mindestquerschnitte garantieren?

    Üblicherweise ordnet man die PA-Anschlusstellen an den Eintrittstellen der Rohrleitungen ins Heizhaus an. Nötigenfalls an mehreren Stellen.
     
  7. #6 Strippentod, 28.11.2011
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.901
    Zustimmungen:
    354
    AW: PA in der Heizungsanlage

    Der Wert ist durchaus in Ordnung doch soll ja der Nachweis der Niederohmigkeit für den PA-Leiter selbst erbracht werden, und nicht über sein angeschlossenes Rohrsystem, welche den Wert z.B. durch eingebundene SK1-Pumpen verfälschen können. Das heißt du musst Anfang und Ende der PA-Leitung kennen um einen aussagekräftigen Wert zu ermitteln.
     
Thema:

PA in der Heizungsanlage

Die Seite wird geladen...

PA in der Heizungsanlage - Ähnliche Themen

  1. Schutzschalter fake oder echt?

    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  2. Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis

    Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis: Hallo ins Forum, ich habe bereits eine Hilfe bezgl. des Dreh-Schalters erhalten. Dies ist der Schaltplan von einer Induktions Gussschleuder schon...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?

    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik

    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  5. Leistung der Steckdose begrenzen

    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...