PE in UV als "Abzweigdose"

Diskutiere PE in UV als "Abzweigdose" im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, eine UV dient im Altbau als "Abzweigdose"; die "alten" Zuleitungen (= mehrere Kreise) wurden hier gefangen und sollen mit...

  1. eieiei

    eieiei Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.01.2013
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    Guten Abend,

    eine UV dient im Altbau als "Abzweigdose"; die "alten" Zuleitungen (= mehrere Kreise) wurden hier gefangen und sollen mit Reihenklemmen auf die neuen Leitungen gelegt werden.

    Ist es zulässig, die PE auf einer Schiene zusammenzuführen, oder müssen alle einzeln durchgeklemmt werden?

    Bin schon eine Weile aus dem Job, Danke und ein frohes Fest!
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 EltSifa, 20.12.2013
    EltSifa

    EltSifa Leitungssucher

    Dabei seit:
    06.02.2013
    Beiträge:
    200
    Zustimmungen:
    2
    AW: PE in UV als "Abzweigdose"

    Natürlich kannst Du die PE-Leiter auf einer Schiene zusammenführen. Wenn es noch erkennbar ist, kannst Du die Leiter so kennzeichnen, dass diese zum Stromkreis zugeordnet werden können. Dies ist aber aus sicherheitstechnischer Sicht nur erforderlich, wenn ein Stromkreis einmal ganz abgeklemmt und aus der Verteilung herausgezogen werden soll.
    Gruß
     
  4. eieiei

    eieiei Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.01.2013
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    AW: PE in UV als "Abzweigdose"

    Prima, Danke für die rasche Antwort!!
     
Thema:

PE in UV als "Abzweigdose"

Die Seite wird geladen...

PE in UV als "Abzweigdose" - Ähnliche Themen

  1. Decken wurden im alten Haus damals runtergezogen, nun viele Abzweigdosen über Decke?

    Decken wurden im alten Haus damals runtergezogen, nun viele Abzweigdosen über Decke?: Moin! Jede Abzweigdose muss frei zugänglich sein, so heißt es in den Bestimmungen. Wie muss man das sehen. Bei unseren alten Haus, wurden vor 20...
  2. Womöglich seit Jahren falsch angeschlossener Herd und Identifikation des Außenleiters

    Womöglich seit Jahren falsch angeschlossener Herd und Identifikation des Außenleiters: Hallo zusammen, da ich mir wegen der Farben der uralten Kabel in der Wohnung nicht sicher bin, habe ich gestern nachgeschaut, wie Herd und...
  3. Reichen 10 mm² als Garagezuleitung (32A) ?

    Reichen 10 mm² als Garagezuleitung (32A) ?: Hallo allerseits, vielen Dank fürs tolle Forum. Bin kein Deutschmuttersprachler also bitte um Verzeihung wegen den ein oder anderen Schreibfehler...
  4. Sinussignal falsch eingestellt

    Sinussignal falsch eingestellt: Welches Bedineteil im Vertikalbereich des Skopes ist bei dem einen der beiden Sinussignale falsch eingestellt. Die Spannung von beiden ist falsch...
  5. Werde als VEFK Gemobbt und habe keine Befugnisse?

    Werde als VEFK Gemobbt und habe keine Befugnisse?: Hallo, ich bin VEFK im Öffentlichen Dienst (Bund), dort unterstehen mir insgesamt 6 EFK‘s an zwei unterschiedlichen Niederlassungen (180km von...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden