    Hallo Leute,
    als "Neuling" grüße ich alle im Forum und ich hätt da auch gleich mal ein Problem.

    Seit einigen Tagen ist ein Licht in meiner Küche etwas dunkler als sonst und und es flackert auch ein wenig. Wenn ich in der Küche ein zweites Licht dazuschalte, ist es normal hell.
    Gestern ist es ganz ausgegangen. Auf der Suche nach dem Fehler habe ich mit einem Duspol festgestellt, dass auf dem Nulleiter voller Strom ist. Es ist das selbe Potenzial wie auf der Phase und es betrifft den Stromkreis meiner Sicherung Nr. 6. Der Schutzschalter hat aber nicht ausgelöst!

    Was ich nicht verstehe:

    1.) Was ist passiert? Kurzschluss?

    2.) Warum löst die Sicherung nicht aus, wenn Phase und Nulleiter offenbar verbunden sind? Ist der Kurzschluss nicht so "massiv", dass keine 16A auslösestrom fließen?

    3.) Warum beschränkt sich der Strom auf dem Nullleiter nur auf die Sicherung 6? Der Nullleiter müsste doch mit den Stromkreisen aller anderen Sicherungen direkt verbunden sein, und auch dort der Fehler auftreten.


    Wie gehe ich am besten vor? Alle Steckdosen und Lampen in den Klemmkästen ausklemmen und die einzelnen Leitungspaare auf Kurzschluss prüfen oder empfiehlt ihr mir etwas anderes?
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.274
    Zustimmungen:
    10
    AW: Plötzlich Strom auf Nullleiter

    Wie hast du das gemessen , also Neutralleiter gegen ...?

    Oft ist Spannung auf dem Neutralleiter ein Zeichen für eine Neutralleiterunterbrechnung , so seltsam wie das klingen mag...

    Also irgendwo "unterwegs" zwischen Sicherungskasten und Verbraucher dieses Stromkreises scheint der Neutralleiter unterbrochen.
     
  4. #3 Günther, 27.03.2009
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    921
    Zustimmungen:
    8
    AW: Plötzlich Strom auf Nullleiter

    Tippe auch auf Neutralleiterunterbrechung
     
  5. #4 Tom Tompson, 27.03.2009
    Tom Tompson

    Tom Tompson Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    27.03.2009
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    AW: Plötzlich Strom auf Nullleiter

    Ja, Erde gegen Phase - Stom, Erde gegen Nullleiter - Strom, Phase gegen Nullleiter - kein Strom.

    Ja, könnte Neutralleiterunterbrechung sein, muss ich mal nachprüfen.
    Wie gehe ich am besten vor? Es geht ja die ganze Sicherung 6 nicht?
     
  6. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.487
    Zustimmungen:
    81
    AW: Plötzlich Strom auf Nullleiter

    Seltsame Situation. Da müßte der Neutralleiter irgendwo unterbrochen sein und gleichzeitig eine Verbindung mit der Phase haben.

    Am besten erstmal in den Abzweigdosen des Stromkreises 6 prüfen.
     
  7. #6 Matze001, 27.03.2009
    Matze001

    Matze001 Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    14.09.2008
    Beiträge:
    1.284
    Zustimmungen:
    9
    AW: Plötzlich Strom auf Nullleiter

    @ Zosse

    Nö, ne Unterbrechung reicht. die Spannung liegt über einem Verbraucher an, und da der N nicht mehr geerdet ist nimmt er das selbe Potential an.

    MfG

    Marcel
     
    Anni gefällt das.
  8. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.487
    Zustimmungen:
    81
    AW: Plötzlich Strom auf Nullleiter

    Ei weiß... mich machte nur diese Ausage etwas stutzig...

     
  9. #8 Matze001, 27.03.2009
    Matze001

    Matze001 Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    14.09.2008
    Beiträge:
    1.284
    Zustimmungen:
    9
    AW: Plötzlich Strom auf Nullleiter

    Vielleicht ein anderer Stromkreis?

    MfG

    Marcel
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 Tom Tompson, 27.03.2009
    Tom Tompson

    Tom Tompson Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    27.03.2009
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    AW: Plötzlich Strom auf Nullleiter

    Nee, kann schon sein, Neutralleiter unterprochen, aber durch Verbraucher (z.B. eingeschaltete Lampe) verbunden. Lampe leuchtet nicht, weil der Strom nicht abfließen kann, aber beide haben das selbe Potenzial.

    Bin gerade Heim gekommen. Ich mach mich gleich auf die Suche und berichte, wenn ich einen Fehler gefunden habe.
     
  12. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.487
    Zustimmungen:
    81
    AW: Plötzlich Strom auf Nullleiter

    Das ist mir schon klar, aber aufgrund von deinen Texten ging ich davon aus, dass Du gewisse elektrische Kenntnisse hast und ich diesen Fehler beim Suchen ausschliessen kann.
     
Thema:

Plötzlich Strom auf Nullleiter

Die Seite wird geladen...

Plötzlich Strom auf Nullleiter - Ähnliche Themen

  1. Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr

    Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr: Hallo, ich habe einen alten Stromerzeuger der ca. 10 bis 20 Jahre nicht mehr in Betrieb war wieder repariert. Die benzinleitungen waren schon...
  2. Plötzlich kein Strom mehr

    Plötzlich kein Strom mehr: Hallo zusammen! Seit 3 Jahren funktionierte bei mir eine Deckenlampe. Nun plötzlich nicht mehr. An der Lampe als solche liegt es nicht, habe...
  3. Deckenlampe geht plötzlich nicht mehr

    Deckenlampe geht plötzlich nicht mehr: Hallo ich habe ein problem ich habe von 1-2 Wochen so einen Deckenlampe vom lidl gekauft, habe es montiert und alles war gut ist angegangen ,...
  4. Solarpanel plötzlich zuviel Volt: Problem Pumpe verträgt nur 18V

    Solarpanel plötzlich zuviel Volt: Problem Pumpe verträgt nur 18V: Hallo, ich betreibe eine Teichpumpe mit einem Solarpaneel. Normalerweise liefert diese max. 17,8 V. Die angeschlossenen Pumpe schaltet sich bei...
  5. Busch Wächter 220 Master - erfasst ständig (plötzlich zu empfindlich?)

    Busch Wächter 220 Master - erfasst ständig (plötzlich zu empfindlich?): Hallo zusammen, nach tagelanger erfolgloser Recherche hoffe ich, dass mir hier jemand einen Rat geben kann. Ich komme mit meinem BWM nicht mehr...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden