Potentialausgleich (Erden)

Diskutiere Potentialausgleich (Erden) im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Potentialausgleich Spannung am Gehäuse gerade eben Ich habe einen Drucker der schutzisoliert ist, der steht in einem Metallgehäuse was mit...

  1. #1 Stefanelektro, 13.01.2009
    Stefanelektro

    Stefanelektro Neues Mitglied

    Dabei seit:
    13.01.2009
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Potentialausgleich Spannung am Gehäuse

    gerade eben
    Ich habe einen Drucker der schutzisoliert ist, der steht in einem Metallgehäuse was mit einem Deckel der auch aus Metall verschlossen ist. Das Spannungsführende Kabel was zum Drucker geht was in einer Steckdose angeschlossen ist die über einen FI-Schalter 30mA abgesichert ist . Jetzt gehen wir mal davon aus das das Kabel defekt ist und die Phase kommt an das Metallgehäuse ( nur die Phase) Das Gehäuse steht auf Kunststoff Stützen Was passiert wenn ein Mensch mit dem Gehäuse in Verbindung kommt er hat Sicherheitsschuhe an . ?????
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.145
    Zustimmungen:
    83
    AW: Potentialausgleich (Erden)

    Dann erleidet er eine elektrische Durchströmung!

    Lösung: Leitungsführung so gestalten, das die Leitung nicht beschädigt wird.
     
  4. #3 AC DC Master, 13.01.2009
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Potentialausgleich (Erden)

    moin. was steht wo? steht der drucker in einem metallgehäuse oder wie? wenn dein drucker schutzisoliert ist, kann er eigentlich kein metallgehäuse haben! fragestellung ändern oder anders äußern oder gleich mit bildern!
     
  5. #4 Lobotomie, 13.01.2009
    Lobotomie

    Lobotomie Guest

    AW: Potentialausgleich (Erden)

    Hallo Moin, er hat Sicherheitsschuhe an!? Deshalb passiert ihm nichts.WinkeWinke

    Für "Moin" ist es übrigens schon reichlich spät, etwa 3 vor dreiviertelzwölf.
     
  6. #5 Kaffeeruler, 14.01.2009
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.204
    Zustimmungen:
    193
    AW: Potentialausgleich (Erden)

    Bei uns im Norden ist Moin immer aktuell :D

    PS, Der FI löst aus wenn er den Fehlerstrom erreicht und wenn der Dumme der Anpackt ein gezimmert bekommt löst der FI aus. Wenn er zwischen L und N anpackt und gut isoliert steht siehts anders aus, dann leuchten die Augen ein wenig heller
     
  7. #6 AC DC Master, 14.01.2009
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Potentialausgleich (Erden)

    moin, moin. richtig im norden ist immer moin egal wie spät. ah, die drucker geschichte.
    immer noch kein dings zwischen bumms? egal. moin.
     
  8. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Potentialausgleich (Erden)

Die Seite wird geladen...

Potentialausgleich (Erden) - Ähnliche Themen

  1. Erdung/Potentialausgleich Kühlzelle

    Erdung/Potentialausgleich Kühlzelle: Hallo zusammen! Folgende Frage, müssen Kühlzellen bzw. Lagerräume welche aus Blechpaneelen hergestellt werden an den POT/Erdung angeschlossen...
  2. Potentialausgleich

    Potentialausgleich: Bin neu hier und deshalb erstmal Hallo von meiner Seite :) Ich hab leider Verständnisprobleme mit dem Potentialausgleich. In vielen...
  3. Überspannungsschutz, Potentialausgleich nachrüsten

    Überspannungsschutz, Potentialausgleich nachrüsten: Hallo Forengemeinde, ich lebe in einem Altbau in dem E-Technisch nichts gemacht worden ist. Nun sind wir dabei ein Zimmer zu renovieren in dem...
  4. Potentialausgleich bei mehreren Gebäuden

    Potentialausgleich bei mehreren Gebäuden: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Potentialausgleich bei mehreren Gebäuden. Die Ausgangslage ist folgende: Auf einem Gebäude befinden...
  5. Mindestanforderung an Hauserdung / Potentialausgleich

    Mindestanforderung an Hauserdung / Potentialausgleich: Hi. Ich saniere ein altes Haus und habe festgestellt, dass die Erdung möglicherweise nicht gut ist. Urzustand war die Erdung über die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden