Potentialausgleich im Bad

Diskutiere Potentialausgleich im Bad im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, auch zu diesem Thema hätte ich gerne mal ein Update. Wie sieht es aus, muss man noch Leitungen wie Wasser und Heizung, mit einem...

  1. #1 TA-Karl, 13.12.2020
    TA-Karl

    TA-Karl Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    07.01.2015
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    auch zu diesem Thema hätte ich gerne mal ein Update.

    Wie sieht es aus, muss man noch Leitungen wie Wasser und Heizung, mit einem 4mm2 verbinden und in die UV mit dem PE verbinden, wenn der Hauptpotentialausgleich ja schon an allen Rohren im Hausanschlussraum befestigt ist?

    Vorrausgesetzt die Leitung, Bade- oder Duschwanne sind aus Metall.

    Wie ist hier den die aktuelle Regelung?

    Vielen Dank und viele Grüße
    Karl
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Potentialausgleich im Bad. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Elektro, 13.12.2020
    Zuletzt bearbeitet: 13.12.2020
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
  4. #3 TA-Karl, 14.12.2020
    TA-Karl

    TA-Karl Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    07.01.2015
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Alles klar, vielen Dank.
    Also einfach gesagt, wenn ein Hauptpotentialausgleich vorhanden ist, der dann auch mit Wasser, Gas, Heizung usw. Verbunden ist, wird kein zusätzlicher potentialausgleich benötigt.
    Wers dennoch will, darf gerne machen.
     
Thema:

Potentialausgleich im Bad

Die Seite wird geladen...

Potentialausgleich im Bad - Ähnliche Themen

  1. Potentialausgleich für Badewanne / Dusche

    Potentialausgleich für Badewanne / Dusche: Hallo, wollte mal fragen ob ihr noch Potentialausgleich für Badewannen / Duschen installiert. Soweit ich weiß ist es ja seit neustem nicht mehr...
  2. Potentialausgleich im Bad

    Potentialausgleich im Bad: Hallo zusammen, wenn ich mein 40 Jahre altes Badezimmer renoviere, muß ich an den Rohren ( Wasser, Heizung ) einen Potentialausgleich vornehmen...
  3. 2. Potentialausgleichschiene

    2. Potentialausgleichschiene: Guten Abend, eines vorweg, ich habe einen Gesellenbrief als Elektroinstallateur, bin aber schon Jahrzehnte aus diesem Beruf heraus. Ich habe eine...
  4. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank

    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  5. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung

    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...