Potentialausgleich Rack

Diskutiere Potentialausgleich Rack im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo euch, bevor ihr mich jetzt in der Luft zerreißt, ich weiß diese Frage ist vermutlich bereits häufiger gestellt worden aber seht mir meine...

  1. MrPoti

    MrPoti Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.05.2020
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Hallo euch,

    bevor ihr mich jetzt in der Luft zerreißt, ich weiß diese Frage ist vermutlich bereits häufiger gestellt worden aber seht mir meine vermutlich viel zu oft gestellte Frage für einen Moment nach, ich gehe bei sowas einfach gerne auf Nummer sicher und bisher habe ich anhand der Infos die ich gefunden habe noch keine abschliessende Klarheit bekommen.

    Undzwar habe ich vor (mehr oder minder notgedrungen) dieses Rack zu kaufen:

    Digitus DN-19 09-U-S-1

    Am Installationspunkt steht mir leider nur ein Breitenmaß von 55cm zur Verfügung, deshalb fallen leider viele Netzwerkschränke, die ansonsten in Frage gekommen wären raus, da die Meisten eine Breite von 600mm aufweisen.

    Durch dieses Rack kommen insgesamt 8 Duplexleitungen auf ein BTR Patchfeld (also 16 BTR Cat6A Module)
    Zusätzlich ein gewöhnlicher TP-Link (unmanaged) 24 Port Switch und eine kleine FritzBox für eine bescheidene SoHo Vernetzung. :)

    Meine Frage ist nun wie ich den Potentialsausgleich des Racks vernünftig realisiere.
    Ich kenne das von Racks namhafter Hersteller, dass die einzelnen Elemente mit PE Leitern verbunden sind, dies ist aber bei diesem Modell nicht der Fall. Wäre es nun ein ausreichender Ansatz bspw. eine Potentialsausgleichsschiene für das Rack zu kaufen, (wird von Digitus angeboten) das Patchfeld daran anzuschliessen und ggf. zusätzlich das Rack an einem beliebiegen Punkt, sowie dann schlussendlich von der Schiene im Rack zur Potischiene zu verbinden an, die auch der Fundamenterder angeschlossen ist?

    Nochmal sorry für die etwas naive Fragerei.

    Grüße
    Dennis

    P.S: Kann da Rack leider nicht direkt verlinken, weil noch neuer User. :)
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Potentialausgleich Rack. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.779
    Zustimmungen:
    195
    Es gibt auch 10" Netzwerkkomponenten.

    Ja würde ich auch so machen.

    Dafür gibt es keinen Grund.

    Lutz
     
  4. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.920
    Zustimmungen:
    995
  5. MrPoti

    MrPoti Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.05.2020
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Moin euch,

    ich hab das oben bereits verlinkte digitus Rack bereits bestellt. Das LogiLink ist mir auch ins Auge gefallen aber wir haben uns ltztendlich für das 9HE Modell von Digitus entschieden. Potentialausgleich dann in Rücksprache mit dem elektriker wie oben beschrieben und da es bisher keine wirklichen Einsprüche gab, hoffe ich mal, das ich damit auf dem richtigen Weg bin. Thanks :)
     
Thema:

Potentialausgleich Rack

Die Seite wird geladen...

Potentialausgleich Rack - Ähnliche Themen

  1. 2. Potentialausgleichschiene

    2. Potentialausgleichschiene: Guten Abend, eines vorweg, ich habe einen Gesellenbrief als Elektroinstallateur, bin aber schon Jahrzehnte aus diesem Beruf heraus. Ich habe eine...
  2. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank

    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  3. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung

    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  4. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?

    Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?: [ATTACH] Ich stimme mit dem Diagramm irgendwie nicht überein - ist der PA aus Blitzschutzgründen wirklich nur Funktionspotentialausgleich?? Und...
  5. Potentialausgleich Patchpanel

    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....