    @ michaneu

    In meinem Fall war es der Austausch einer Leuchte im Bestand.
    Eine Änderung der Unterputz Installation auf höheren Querschnitt ist hier keine praktische Lösung.
    1 Ohm für ca. 5 m Leitung wäre ein sehr schlechter Wert.
    In der Norm wird ganz klar ein Widerstand nach Länge, Querschnitt, Material + Übergangswiderstand gefordert.

    In einem Fachbeitrag der Zeitschrift EP wird geschrieben:
    Prüfen von elektrischen Anlagen
    Teil 5: Durchgängigkeit der Leiter – Niederohm-Messung RLO bzw. RPE
    Elektropraktiker, Berlin 73 (2019) 12 | www.elektropraktiker.de


    Mit Anziehen der PE Schraube an der Leuchte, konnten die Werte nach Norm erfüllt werden.
    Hier war es unwesentlich, ob das 5 oder 7 m sind.

    Natürlich halte ich die jetzige Vorgabe im Altbau für schlecht zu erfüllen.
    Wie sollen hier ohne Pläne die Längen ermittelt werden?
    Ich kann die Wege der Verlegung nur erahnen.
    Für umfangreiche Anlagen fast unmöglich.
    Oder das dauert alles länger als die eigentliche Messung.
     
  2. Anzeige

Thema:

Praktische Niederohmmessung an Leuchte

Die Seite wird geladen...

Praktische Niederohmmessung an Leuchte - Ähnliche Themen

  1. praktische Prüfung/Messungen

    praktische Prüfung/Messungen: Hallo, Ich habe ein paar Verständnisfragen. Bei der praktischen Prüfung gibt es beim Besichtigen ein Punkt der nennt sich Steckverbindung Auswahl...
  2. Praktischer Einsatz und Nutzen der Reihenkompensation?

    Praktischer Einsatz und Nutzen der Reihenkompensation?: Hallo zusammen. Vor der Frage erstmal die "Rahmenbedingungen": Ich unterrichte in der Berufsschule bei den Elektrohandwerkern unter anderem das...
  3. Praktische Frage zur Prüfung elektrischer Anlagen

    Praktische Frage zur Prüfung elektrischer Anlagen: Hallo! Ich will in einer Anlage die elektrische Prüfung nach einer Sanierung vornehmen. Habe zwar schon viele Messungen gemacht und auch...
  4. Dokumentation für praktische Prüfung EBT Teil 1

    Dokumentation für praktische Prüfung EBT Teil 1: Hallo. Ich habe in knapp zwei Wochen die Prüfung Tei 1 für Elektroniker für Betriebstechnik. Ich suche für die praktische Prüfung noch eine...
  5. Praktische zwischenprüfung elektroniker für informations - Telekommunikationstechnik

    Praktische zwischenprüfung elektroniker für informations - Telekommunikationstechnik: Hallo liebe forumleser, Ich habe relativ spät erfahren das ich diesen Freitag genau meine Prüfung ablegen muss, gibt es Erfahrungen dazu? Voralpen...