Problem Durchgangsprüfung Schuko-Dose

Diskutiere Problem Durchgangsprüfung Schuko-Dose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe gerade etwas meiner Meinung nach merkwürdiges gefunden. Und zwar habe ich den Strom an der Sicherung abgeschaltet und mit einem...

  1. #1 Freeeeezzzzz, 17.06.2007
    Freeeeezzzzz

    Freeeeezzzzz Guest

    Hallo!

    Habe gerade etwas meiner Meinung nach merkwürdiges gefunden. Und zwar habe ich den Strom an der Sicherung abgeschaltet und mit einem Durchgangsprüfer (Multimeter auf Durchgangsprüfung gestellt) einmal nachgeschaut.

    Wenn ich zwischen Außen- und Neutralleiter messe, so ist das durchgängig. Ist das normal?

    Wenn ich zwischen Außer- oder Neutralleiter und Schutzleiter messe ist da auch ein Durchgang. Ist das normal?


    Habe das an mehreren Stellen im Haus so gemessen. Ansonsten ist nichts auffällig, die Geräte funktionieren alle normal.

    Habe diese Messung eigentlich nur aus Spaß an der Freude vorgenommen.

    Wie kann sowas sein?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 PatBonner, 17.06.2007
    PatBonner

    PatBonner Guest

    AW: Problem Durchgangsprüfung Schuko-Dose

    Hallo Freeeeezzzzzz und Willkommen im Forum!

    Beides ist völlig normal.

    zu N gegen L1:

    Vermutlich sind in dem Stromkreis noch Geräte eingesteckt, deren Widerstand du misst.

    zu N gegen PE

    Auch normal: Das der N mit dem PE (TNC-Netz)
    an einem Punkt verbunden ist, (PEN) und erst danach als getrennte Leiter (PE und N) geführt werden.

    Grüsse
    Paddy
     
  4. ego

    ego Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.869
    Zustimmungen:
    27
    AW: Problem Durchgangsprüfung Schuko-Dose

    Na ja, für eine elektrotechnich etwas bewanderte Person überhaupt nicht Merkwürdig, eher sogar trivial.


    Zur Verbindung L/N:
    Hast du mal darüber nach gedacht das am selben Stromkreis weitere Verberaucher eingesteckt/eingeschaltet sein können?
    Du mißt deren Innenwiderstand.
    Entferne alle Verbraucher, und die Verbindung ist weg.

    Zur Verbindung N/PE:

    In unseren Netzen eine vollkommen normale Sache, schließlich sind N und PE direkt(TN-System) oder indirekt (TT-System) miteinander verbunden.

    Zur Verbindung L/PE: Indirekte verbindung aus den oben genannten Fällen.

    Edit: Mist, Paddy war schneller!
     
  5. #4 PatBonner, 17.06.2007
    PatBonner

    PatBonner Guest

    AW: Problem Durchgangsprüfung Schuko-Dose

    @ego:

    Edit: Mist, Paddy war schneller!



    No Problem :-)

    Das unterstreicht nur die richtigkeit unserer beider Aussagen.

    Man darf auch mal gleicher Meinung sein ;-)


    Grüsse
    Paddy
     
Thema:

Problem Durchgangsprüfung Schuko-Dose

Die Seite wird geladen...

Problem Durchgangsprüfung Schuko-Dose - Ähnliche Themen

  1. LED Dimmer Einbau und Problem mit der Steckdose

    LED Dimmer Einbau und Problem mit der Steckdose: Hallo Wir haben einen LED Dimmer eingebaut. Nach Einbau funktioniert keine Steckdose mehr im Zimmer. Auch nach Ausbau des Dimmers kein Strom in...
  2. Problem bei dem Einbauherd AEG Competence

    Problem bei dem Einbauherd AEG Competence: Hallo Leute. Ich habe ein Problem mit der Wärmeregelung. Die von mir mit dem Regler eingestellte Temperatur ist in Wirklichkeit viel heißer, etwa...
  3. Probleme mit analogen 4-20mA Ausgängen

    Probleme mit analogen 4-20mA Ausgängen: Hallo, ich habe mich gerade an meine Poolsteuerung gemacht und auf eine Raspi3 umgestellt. Um die diversen Messwerte zu visualisieren habe ich...
  4. Induktionskochfeld Probleme

    Induktionskochfeld Probleme: Hallo alle zusammen,ich habe ein Problem, aber bevor ich es erkläre am besten schaut euch das mal an, auf Youtube [MEDIA] Der Backofen ist...
  5. Probleme mit Anschluss Netzwerkdose

    Probleme mit Anschluss Netzwerkdose: Ich habe 15 Meter CAT7 Verlegekabel S/FTP verlegt und an beide Enden jeweils eine CAT6 e Netzwerkdose mit dem LSA Werkzeug nach dem Standard TIA-...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden