1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Problem mit Finsterwalde dgk10 generator

Diskutiere Problem mit Finsterwalde dgk10 generator im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ein freund von mir ist in besitz eines generator... DATEN: Generator : FIMAG Finsterwalte; Typ DGK10 50-/R...

  1. P3C14

    P3C14 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    24.04.2008
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    ein freund von mir ist in besitz eines generator...
    DATEN:
    Generator : FIMAG Finsterwalte;
    Typ DGK10 50-/R
    Baujahr März 1981;
    Leistung 50 KVA; 74 Ampere; 390 Volt
    Nenndrehzahl 1520 1/min
    Hubraum 6520mm³

    PROBLEM:
    bringt statt den angegebenen 390V glatte 500V zwischen allen phasen...kann mir einer einen tipp geben was kaputt sein könnte?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.274
    Zustimmungen:
    10
    AW: Problem mit Finsterwalde dgk10 generator

    Hallo,

    dein Problem hast du ja vor "unendlich" langer Zeit schon mal in einem anderen Forum gepostet. Dort wurde dir sogar ein Schaltplan zur Verfügung gestellt.
    Wenn du selbst mit dem Schaltplan den Fehler nicht findest wirst du mit einer "Ferndiagnose" aus einem Forum auch nicht weiter kommen , zumal das Gerät ja schon einige Jahre auf dem" Buckel" hat und es eher unwahrscheinlich ist das die ganzen "alten Experten" ( also alt im Sinne von Lebensalter ) hier versammelt sind.

    Will sagen : wenn du es nicht selber findest.....durch einen "Forumtipp" wird es wohl nichts werden....
     
  4. #3 PatBonner, 02.08.2008
    PatBonner

    PatBonner Guest

    AW: Problem mit Finsterwalde dgk10 generator

    Ein Blindes raten, ob und warum die Spannung in den Erregerwicklungen zu hoch ist, und
    ob das evtl. an einem Spannungsregler liegt ist nicht Sinnvoll.

    Da wird dir nur jemand vor Ort helfen können.

    sorry
    Grüße
    Patrick
     
  5. Tim

    Tim Hülsenpresser

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    316
    Zustimmungen:
    4
    AW: Problem mit Finsterwalde dgk10 generator

    An dem Generator (Klemmkasten) kann ein Regler sitze. Bei neueren ist das ne Platine. Auf dieser Platine sind ein paar Potis, damit kannst du Spannung Frequenz etz nachregeln. Aber bei dem Oldi?? Schmeiß weg, kauf neu (gebraucht), mein Tip.
    Grüße T.
     
  6. #5 PatBonner, 02.08.2008
    PatBonner

    PatBonner Guest

    AW: Problem mit Finsterwalde dgk10 generator

    Machen die alten das nicht mit Festwiderständen ?

    evtl. hat der ein oder andere durch die jahre den Wert etwas verändert.

    Grüße
    Patrick
     
  7. Tim

    Tim Hülsenpresser

    Dabei seit:
    30.11.2007
    Beiträge:
    316
    Zustimmungen:
    4
    AW: Problem mit Finsterwalde dgk10 generator

    Mag sein, kenne max. 10-15 Jahre alte Aggregate die haben alle ne Platine mit Potis....
    Von welchem Hersteller ist der Gerator an sich???
    Grüße Tim
     
  8. P3C14

    P3C14 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    24.04.2008
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    AW: Problem mit Finsterwalde dgk10 generator

    naja hab alles durchgeprüft und festgestellt das 2 der trafos die die spannung für den regler bringen sollten durchgebrannt waren... hoffe nur das dadurch der regler nicht einen wegbekommen hat...

    mal im allgemeinen kennt jmd ne gute seite wo man sich echt mal mit generatoren auseinander gesetzt hat, denn ich finde immer nur irgendwelche seiten wo einem auf kindergartenniveau erklärt wird das sich ne spule um ein magneten(oder andersrum) dreht und dadurch eine spannung induziert wird... aber da steckt ja noch einiges mehr dahinter...

    danke an alle:D
     
Thema:

Problem mit Finsterwalde dgk10 generator

Die Seite wird geladen...

Problem mit Finsterwalde dgk10 generator - Ähnliche Themen

  1. Problem mit DS Lite Anschluss

    Problem mit DS Lite Anschluss: Hallo, folgendes Problem bei mir zuhause habe ich einige netzwerkhardware die ich von überall aus erreichen möchte wie da wären die video...
  2. Problem mit Stromstoßschalter - FI löst aus

    Problem mit Stromstoßschalter - FI löst aus: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig mit mehr Fachwissen helfen! ich habe seit letzter Woche ein Problem mit einem Stromkreis....
  3. Problem mit Treppenhausschaltung

    Problem mit Treppenhausschaltung: Hallo Leute, ich habe ein Problem und benötige eure Hilfe, da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe. Ich habe eine Treppenhausschaltung bestehend...
  4. Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller

    Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller: Guten Abend, Folgender Aufbau: Leistungssteller (AEG Thyro 2 A) regelt die Leistung eines Heizregisters (2 Phasen gepulst 1Phase...
  5. Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO

    Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO: Hoffe hier kann mir weiter geholfen werden. Habe in der Forensuche nicht die erhoffte Antwort gefunden. Ich habe eine Tasterschaltung (drei...