Problem mit Stromstoßschalter

Diskutiere Problem mit Stromstoßschalter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe ein Problem, und zwar: Ich habe am Freitag ein Eltako S12-100 230V von unserem Elektriker bekommen. (gebraucht) Alles verbaut,...

  1. Menni

    Menni Guest

    Hallo,

    habe ein Problem, und zwar:

    Ich habe am Freitag ein Eltako S12-100 230V von unserem Elektriker bekommen. (gebraucht)

    Alles verbaut, angeschlossen u.s.w. hat auch alles funktioniert, bis eben auf einamal gingen die Lampen nicht mehr an, Stromstoßschalter klackt, Lampen sind auch ok.

    Ist der Stromstoßschalter defekt, oder was könnte falsch sein?
    Habe lediglich die Sicherung raus gemacht, noch ne Ader hinzugeklemmt für die Klingelanlage, und dann wieder eingeschaltet, und dann: nix mehr.

    Was ist da los?

    Gruß Andre
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Problem mit Stromstoßschalter. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 PatBonner, 01.09.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.09.2007
    PatBonner

    PatBonner Guest

    AW: Problem mit Stromstoßschalter

    Hallo Menni !

    Wenn du einen Duspol hast, miss doch einfach mal am Eltako, ob der den Aussenleiter schaltet ?

    Vielleicht ist der Schaltkontakt defekt.


    Grüsse
    Paddy
     
  4. #3 Heimwerker, 01.09.2007
    Heimwerker

    Heimwerker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    6
    AW: Problem mit Stromstoßschalter

    Hallo,

    wofür wird der denn eingesetzt und welche Rolle spielt die Klingelanlage?
     
  5. Menni

    Menni Guest

    AW: Problem mit Stromstoßschalter

    Soi fehler behoben.

    Es war eine lockere Neutralleiterklemme an der Lampe.

    Hätte ich mal ne Horde nilpferde durch den Flur geschickt, hätte ich den Feler voher gefunden.

    Dachte schon der kleine Mann im Stromstoßschlater hätte schon Feierabend gemacht.
     
  6. #5 PatBonner, 01.09.2007
    PatBonner

    PatBonner Guest

    AW: Problem mit Stromstoßschalter

    Beim Auflegen des Leiters für die Klinhelanlage wird am Automat der für die Lampen rausgerutscht sein und ist jetzt hinter der klemme.

    Wie gesagt.

    Mal Duspolieren.

    Grüsse
    PAddy
     
  7. Menni

    Menni Guest

    AW: Problem mit Stromstoßschalter

    So, um noch die frage von Heimwerker zu beantworten:

    Es werden da mit 6 HV Haloigenspots mit jeweils 50W geschaltet, die Klingelanalge ist an die gleiche Sicherung angeschlossen.
     
  8. #7 PatBonner, 01.09.2007
    PatBonner

    PatBonner Guest

    AW: Problem mit Stromstoßschalter

    oh, Posts haben sich überschnitten.

    OK


    Grüsse
    Paddy
     
  9. Menni

    Menni Guest

    AW: Problem mit Stromstoßschalter

    @ Paddy:

    Der Neutrallleiter an der Lampe, wäre der an dem Automaten rausgerutscht, dann würde der Stromstoßschalter aber auch nicht mehr klacken. Aber fehler iust ja behoben.
     
  10. #9 Heimwerker, 01.09.2007
    Heimwerker

    Heimwerker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    6
    AW: Problem mit Stromstoßschalter

    Achso,
    ich dachte du meintest, dass du die Klingel an den Eltako geklemmt hast.

    Dann ist ja alles klar.
     
  11. Menni

    Menni Guest

    AW: Problem mit Stromstoßschalter

    Ne, was sollte das auch bringen?

    Das die Leute nur klingeln wenns licht an ist? :D
     
Thema:

Problem mit Stromstoßschalter

Die Seite wird geladen...

Problem mit Stromstoßschalter - Ähnliche Themen

  1. Kontrollichtschalter hat Problem mit Wippschalter

    Kontrollichtschalter hat Problem mit Wippschalter: Ich möchte in einem Raum mit zwei Lichtschaltern einen Gira 55 Kontrollwippschalter nachrüsten. Die 3 schwarzen Leitungen sind korrekt...
  2. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon

    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
  3. Problem mit der elektrischen Leitung?

    Problem mit der elektrischen Leitung?: Hallo Sachverständige, ich habe als Laie eine Frage an euch. Unter meiner Tapete wölbt sich etwas. Da das hier so ausschaut, als würde genau dort...
  4. Problem mit Steuergerät /Rotlichtkabine

    Problem mit Steuergerät /Rotlichtkabine: hallo, ich hab so gut wie keine Ahnung, evt. kann mir jemand von Euch einen Tipp geben oder einen Vorschlag machen der helfen könnte. Ich habe...
  5. Siedle HT 611 gegen HTA 811: Problem mit Etagenklingel

    Siedle HT 611 gegen HTA 811: Problem mit Etagenklingel: Liebes Forum, ich habe ein Siedle HT 611 gegen ein HTA 811 ausgetauscht. Das hat nach Anleitung ganz gut funktioniert. Allerdings scheitere ich...