Prüftaste bei FI-Schalter funktionslos bei 1-Leiter-Anschluß

Diskutiere Prüftaste bei FI-Schalter funktionslos bei 1-Leiter-Anschluß im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bevor wir das Teil reklamieren (und uns eventuell blamieren) wollte ich Euch mal was fragen: Ein FI-Schutzschalter von ABB (genaue...

  1. #1 august72, 09.09.2009
    august72

    august72 Leitungssucher

    Dabei seit:
    23.08.2009
    Beiträge:
    184
    Zustimmungen:
    0
    Bevor wir das Teil reklamieren (und uns eventuell blamieren) wollte ich Euch mal was fragen:

    Ein FI-Schutzschalter von ABB (genaue Modellbezeichnung habe ich jetzt nicht hier, ist aber einer für drei Phasen plus N) löst über die Prüftaste nicht aus wenn nur eine Phase und N angeschlossen ist.

    Ein anderer älterer FI (von ABL Sursum) hingegen macht keine Probleme und löst bei Tastendruck aus.

    Ich kann das im Augenblick noch nicht mit allen drei Phasen testen (allenfalls indem ich die Phasen brücke), deshalb meine Frage an Euch.
     
  2. Anzeige

  3. brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: Prüftaste bei FI-Schalter funktionslos bei 1-Leiter-Anschluß

    Schau mal auf das Schaltbild auf dem FI, auf den meissten ist eines aufgedruckt. Da kann man ein Tastersymbol erkennen, das ist die Prueftaste. Da siehst du auch, zwischen welchen Leitern die Prueftaste angeschlossen ist. Es sind nur zwei. Die Prueftaste kann nur Funktionieren wenn diese zwei Leiter angeschlossen sind.

    gruss
     
  4. #3 Elektro, 09.09.2009
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    AW: Prüftaste bei FI-Schalter funktionslos bei 1-Leiter-Anschluß

    Auf dem FI oder in der Anleitung ist oft ein Plan wie die Prüftaste geschaltet ist.
    Meistens ein Widerstand L gegen N. Dann ist der Richtige L am FI zu verwenden.
    Es gibt jedoch auch FI die ein Widerstand L1 gegen L2 oder L3 schalten.
    Dann ist nach Hersteller Angabe zu verfahren.
    Teilweise wir eine Brücke gelegt. Auch zusätzliche Widerstände werden gelegentlich als Lösung angewendet.
     
  5. #4 august72, 14.09.2009
    august72

    august72 Leitungssucher

    Dabei seit:
    23.08.2009
    Beiträge:
    184
    Zustimmungen:
    0
    AW: Prüftaste bei FI-Schalter funktionslos bei 1-Leiter-Anschluß

    Danke für Eure Antworten. War der falsche Leiter; der ABB misst am dritten (rechten)Leiter.
     
Thema:

Prüftaste bei FI-Schalter funktionslos bei 1-Leiter-Anschluß

Die Seite wird geladen...

Prüftaste bei FI-Schalter funktionslos bei 1-Leiter-Anschluß - Ähnliche Themen

  1. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht

    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  2. RCD Prüftaste regelmäßig betätigen Formular

    RCD Prüftaste regelmäßig betätigen Formular: Hallo zusammen, hat jemand schon ein Formular "RCD Prüftaste regelmäßig Prüfen" für die Kunden erstellt? Ich denke sowohl an Wohnungen wie...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?

    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik

    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  5. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen

    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...