1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Prüfungen Gartenkolonie

Diskutiere Prüfungen Gartenkolonie im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Elektrofüchse kennt jemand die Vde Bestimmungen bei Kleingartenanlagen? 80 Gärten mit FI und 16A in Kleinverteiler ausgerüstet. Ist klar,...

  1. #1 Klemme 0, 20.04.2016
    Klemme 0

    Klemme 0 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.07.2009
    Beiträge:
    496
    Zustimmungen:
    1
    Hallo Elektrofüchse
    kennt jemand die Vde Bestimmungen bei Kleingartenanlagen?
    80 Gärten mit FI und 16A in Kleinverteiler ausgerüstet.
    Ist klar, das die Fehlerstromschutzeinrichtungen regelmässig messtechnisch geprüft werden müssen aber in welchen Zeitabständen??
    Was in den Gärten passiert ist Pächter für verantwortlich!!
    Wir sind nur bis zum Übergabepunkt(Kleinverteiler)zuständig!!
    Grüsse Klemme 0
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Strippe-HH, 21.04.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    3.298
    Zustimmungen:
    45
    AW: Prüfungen Gartenkolonie

    So weit ich informiert bin E-Check alle zwei Jahre.
    Pass aber auch auf das was hinter den Sicherungen ist, auf- Schrebergärtner basteln gerne.
    Nützt nichts wenn die Prüfplakette auf dem Verteiler sitzt und dahinter ist nur Murks.
     
  4. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.817
    Zustimmungen:
    83
    AW: Prüfungen Gartenkolonie

    Warum sollte da 2 Jahre gelten. für feste Anlagen gilt in der Regel 4 Jahre. Und Prüftaste am FI soll man zumindest in der Firma laut BG 2x pro Jahr betätigen.
     
  5. #4 AC DC Master, 21.04.2016
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.135
    Zustimmungen:
    6
    AW: Prüfungen Gartenkolonie

    als erstes gelten ja wohl die hersteller angaben. steht monatlich, wird monatlich geprüft mit der taste. wenn halbjährlich dann halbjährlich.

    kleingartenanlagen sind ja wohl eher mehr für den privaten gebrauch und nicht öffentlich. was steht en in er satzumng des vereins ? jede pazelle hat seinen eigenen stromanschluß, also wird folglich jede pazelle / grundstück mit UV in der laube auch so behandelt. die prüfung würde ich genau wie jede andere auch machen. und wenn es richtig schön sein sollte mit auslösezeit vom RCD. Iso.- , Schleife.- , Impendaz.- und RCD-Prüfung. verbaute Schalter und steckdosen auf beschädigungen und festen sitz achten uund funktionstest machen. gerade in den steckdosen sind meistens die kontaktbügel des Schutzkontaktes umgbogen oder abgebrochen. und die leitungsführung kontrollieren. und wenn sich auch noch elektrische geräte im gleichen atemzug kontrollieren lassen dann gleich mit.

    bestimmt steht der zählerschrank am anfang des weges und dann geht es von da aus in die pazellen. mit 3x2,5² oder doch schon mit 4²mm ? !

    Greetings Achim
     
  6. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.895
    Zustimmungen:
    46
    AW: Prüfungen Gartenkolonie

    Wieso ist bei den Gartenpächtern überhaupt eine Prüfung vorgeschrieben?

    Gruß Gert
     
  7. #6 Klemme 0, 22.04.2016
    Klemme 0

    Klemme 0 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.07.2009
    Beiträge:
    496
    Zustimmungen:
    1
    AW: Prüfungen Gartenkolonie

    Danke für die Antworten!!
    Auf den Hauptwegen stehen 10 Standverteiler.Davon gehen die ein Einspeisungen zu den Pazellen ab.
    Meistens 3x10 oder 3x6mm.Vorsicherungen in den Standverteilungen zu den Kleinverteilungen 1x25A.
    Was hinter den Kleinverteilungen passiert ist die Sache des Gartenpächters.Gartenordnung besagt das die
    Installation der Pazelle den Vorschriften der Vde entsprechen muss.Nicht unser Ding.Wir (Geschäftsführer der Stromgesellschaft)sind nach den
    Kleinverteilern nicht mehr zuständig!!Wenn das so wäre müssten wir 90% der Gärten außer Betrieb nehmen.Ihr glaubt es nicht.Bastelarbeiten an der Elektrik:86::86:!!

    Bin mir auch nicht im Klaren ob wir die Prüfungen alle 4Jahre oder 2Jahre durchführen müssen:79:!!

    Schönes W.e. euch allen
     
  8. #7 Strippe-HH, 23.04.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    3.298
    Zustimmungen:
    45
    AW: Prüfungen Gartenkolonie

    So, ihr prüft also nur bis zu einem Punkt, und wenn da hinterher was in irgend einer Parzelle passiert und einer kommt danach zu Schaden oder stirbt?
    Wie wollt ihr denn das denn hinterher den Staatsanwalt erklären!:eek: :roterKopf wenn ihr sagt das haben wir geprüft bis da und da.
    Verstehe ich nicht.
     
  9. #8 Klemme 0, 24.04.2016
    Klemme 0

    Klemme 0 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    27.07.2009
    Beiträge:
    496
    Zustimmungen:
    1
    AW: Prüfungen Gartenkolonie

    Strippe nochmal zum lesen!!
    Wir sind nur bis zum Übergabepunkt verantwortlich.Was da hinter passiert ist Sache des Gartenpächters.Vertraglich gerregelt!!
     
  10. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.895
    Zustimmungen:
    46
    AW: Prüfungen Gartenkolonie

    Wieso ist bei den Gartenpächern überhaupt eine Prüfung vorgeschrieben?

    Gruß Gert
     
  11. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.432
    Zustimmungen:
    75
    AW: Prüfungen Gartenkolonie

    Ich bin der Meinung der Gartenverein ist VNB und muss nur bis zum Übergabepunkt überprüfen.
     
Thema:

Prüfungen Gartenkolonie

Die Seite wird geladen...

Prüfungen Gartenkolonie - Ähnliche Themen

  1. Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600

    Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600: Hallo Liebe Kollegen, ich bin neu hier und wollte Euch mal um Rat bitten. Ich selbst Elektrofachkraft, arbeitend in einem Industrieunternehmen...
  2. VDE 0701/0702 Prüfungen - Probleme mit der Schutzklasse

    VDE 0701/0702 Prüfungen - Probleme mit der Schutzklasse: Hallo! Ich habe eine Frage zum Thema ortsveränderliche Geräte prüfen. Es geht um einen Kaffeevollautomat und einen LCD Monitor. Beide mit...
  3. Wiederholungsprüfungen nach VDE 701/702 oder VDE 750?

    Wiederholungsprüfungen nach VDE 701/702 oder VDE 750?: Hallo Ein Kunde hat ein Ultraschallgerät (Heilpraktiker) in seiner Praxis und benötigt für die Praxis einen ECheck. Muss ich das Ultraschallgerät...
  4. Prüfungen Elektroniker für Geräte und Systeme!

    Prüfungen Elektroniker für Geräte und Systeme!: Hallo Freunde der Elektrotechnik;) hat jemand von euch zufällig Abschluss/ Zwischenprüfungen in PDF Form? Währe nett wenn ihr mir die mal...
  5. Prüfungen BGV A3 Probleme bewegliche Geräte

    Prüfungen BGV A3 Probleme bewegliche Geräte: Hallo Elektrofüchse, bei uns stehen die Prüfungen mal wieder an.Unser Klinikum hat extra neuen Eltmonteur für die Prüfungen eingestellt.Ich weiß...