Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

Diskutiere Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, Das Dachgeschoss eines Hauses soll modernisiert werden. Bisher nur Lichtstromkreis mit LS 16A. Zuleitung zum UV 4x4 mm². 1 Phase...

?

Querschnitt der Zuleitung zum Unterverteiler

  1. A1

    1 Stimme(n)
    100,0%
  2. A2

    1 Stimme(n)
    100,0%
Eine Auswahl mehrerer Antworten ist erlaubt.
  1. RoRe

    RoRe Neues Mitglied

    Dabei seit:
    27.04.2016
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen,

    Das Dachgeschoss eines Hauses soll modernisiert werden. Bisher nur Lichtstromkreis mit LS 16A. Zuleitung zum UV 4x4 mm². 1 Phase angeschlossen.
    Nun soll Küche dazukommen. Möchte neuen UV setzten. Kann ich die bisherige Zuleitung verwenden ( Bestandsschutz ??). Bitte um Beurteilung der Situation und ev. VDE-Richtlinie !

    Vielen Dank
     
  2. Anzeige

  3. #2 ZiR1, 20.06.2016
    Zuletzt bearbeitet: 20.06.2016
    ZiR1

    ZiR1 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.06.2016
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Die Strombelastbarkeit der Hauptleitung nach DIN 18015-1, Abschnitt 5.2.1 muss mindestens 63 A betragen.
    Der Mindestquerschnitt der Hauptleitung beträgt mindestens 10 mm² Cu
    achja außerdem,
    5 Adrig und mindestquerschnitt für PE ist 6mm von daher ist dein bisheriges kabel ohnehin hinfällig
    MfG
     
  4. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.786
    Zustimmungen:
    197
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Solange das keine Wohnung wird kommt die DIN nicht zur Anwendung.

    Das wird darauf hinauslaufen, ohne die notwendigen Fakten wie Verlegeart und Länge kann man das nicht rechnen.

    5adrig ist klar aber wozu 6 mm PE?

    Lutz
     
  5. #4 Strippe-HH, 20.06.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Da Elektrogeräte mit einer Anschlussleistung ab 4,6 KW ohnehin einen Drehstromanschluss erforderlich machen, ist die alte Zuleitung schon mal hinfällig. Als Zuleitung empfehle ich auch ein 5x10mm² falls die Wohnung später mal Fremdvermietet wird und deswegen einen eigenen Zähler braucht.
    Ein 5x6mm² könnte uu. auch ausreichen, hängt aber von der Leitungslänge ab.
     
  6. ZiR1

    ZiR1 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.06.2016
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Weil in der TAB 2007 für Zuleitungen diese DIN Norm gefordert wird.

    Wieder DIN18012 Mindestquerschnitt für Schutzpotentialausgleichsleiter 6mm² Cu.
     
  7. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.448
    Zustimmungen:
    538
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Es handelt sich aber offensichtlich nicht um eine abgeschloßene Wohnung.

    Außerdem handelt es sich um einen reinen Schutzleiter.
     
  8. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Wenn da ein 4 mal 4 liegt, und es ein TNC- Netz ist, würde ich das so bestehen lassen.
    Und entgegen jeder VDE - Vorschrift eine UV damit einspeisen.
    Was soll passieren?

    Gruß Gert
     
  9. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.028
    Zustimmungen:
    1.001
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Man sollte vieleicht erst mal nach der Netzform fragen. Wenn da TT ist, kann der Schutzleiter auch separat liegen.
     
  10. #9 ZiR1, 21.06.2016
    Zuletzt bearbeitet: 21.06.2016
    ZiR1

    ZiR1 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.06.2016
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    ...und man wundert sich über den pfusch den man oft zu sehen bekommt:applause:

    Schutzleiter hin oder her, im Text steht geschrieben moderniesierung eines Dachgeschosses von einem Haus somit zählt nunmal laut TAB 2007 die DIN 18015-1 Abschnitt 5.2.1 und daher ein Mindestqueschnitt von 10mm².
     
  11. #10 Strippe-HH, 21.06.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Dann kann man die Leitung aber nur mit 3x25A absichern.
     
Thema:

Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

Die Seite wird geladen...

Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler - Ähnliche Themen

  1. Leitungsquerschitt in der Unterverteilung

    Leitungsquerschitt in der Unterverteilung: Servus, ich hab vor kurzem eine größere Anlage im EFH meiner Tochter installiert. Bei der Installation sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die...
  2. Antrieb für eine Hebebühne

    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  3. Diamantscheiben für Mauernutfräse

    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
  4. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?

    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  5. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik

    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...