1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

Diskutiere Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, Das Dachgeschoss eines Hauses soll modernisiert werden. Bisher nur Lichtstromkreis mit LS 16A. Zuleitung zum UV 4x4 mm². 1 Phase...

?

Querschnitt der Zuleitung zum Unterverteiler

  1. A1

    1 Stimme(n)
    100,0%
  2. A2

    1 Stimme(n)
    100,0%
Eine Auswahl mehrerer Antworten ist erlaubt.
  1. RoRe

    RoRe Neues Mitglied

    Dabei seit:
    27.04.2016
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen,

    Das Dachgeschoss eines Hauses soll modernisiert werden. Bisher nur Lichtstromkreis mit LS 16A. Zuleitung zum UV 4x4 mm². 1 Phase angeschlossen.
    Nun soll Küche dazukommen. Möchte neuen UV setzten. Kann ich die bisherige Zuleitung verwenden ( Bestandsschutz ??). Bitte um Beurteilung der Situation und ev. VDE-Richtlinie !

    Vielen Dank
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 ZiR1, 20.06.2016
    Zuletzt bearbeitet: 20.06.2016
    ZiR1

    ZiR1 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.06.2016
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Die Strombelastbarkeit der Hauptleitung nach DIN 18015-1, Abschnitt 5.2.1 muss mindestens 63 A betragen.
    Der Mindestquerschnitt der Hauptleitung beträgt mindestens 10 mm² Cu
    achja außerdem,
    5 Adrig und mindestquerschnitt für PE ist 6mm von daher ist dein bisheriges kabel ohnehin hinfällig
    MfG
     
  4. elo22

    elo22 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.603
    Zustimmungen:
    14
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Solange das keine Wohnung wird kommt die DIN nicht zur Anwendung.

    Das wird darauf hinauslaufen, ohne die notwendigen Fakten wie Verlegeart und Länge kann man das nicht rechnen.

    5adrig ist klar aber wozu 6 mm PE?

    Lutz
     
  5. #4 Strippe-HH, 20.06.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    3.104
    Zustimmungen:
    31
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Da Elektrogeräte mit einer Anschlussleistung ab 4,6 KW ohnehin einen Drehstromanschluss erforderlich machen, ist die alte Zuleitung schon mal hinfällig. Als Zuleitung empfehle ich auch ein 5x10mm² falls die Wohnung später mal Fremdvermietet wird und deswegen einen eigenen Zähler braucht.
    Ein 5x6mm² könnte uu. auch ausreichen, hängt aber von der Leitungslänge ab.
     
  6. ZiR1

    ZiR1 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.06.2016
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Weil in der TAB 2007 für Zuleitungen diese DIN Norm gefordert wird.

    Wieder DIN18012 Mindestquerschnitt für Schutzpotentialausgleichsleiter 6mm² Cu.
     
  7. ego

    ego Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.753
    Zustimmungen:
    11
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Es handelt sich aber offensichtlich nicht um eine abgeschloßene Wohnung.

    Außerdem handelt es sich um einen reinen Schutzleiter.
     
  8. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.665
    Zustimmungen:
    27
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Wenn da ein 4 mal 4 liegt, und es ein TNC- Netz ist, würde ich das so bestehen lassen.
    Und entgegen jeder VDE - Vorschrift eine UV damit einspeisen.
    Was soll passieren?

    Gruß Gert
     
  9. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.485
    Zustimmungen:
    63
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Man sollte vieleicht erst mal nach der Netzform fragen. Wenn da TT ist, kann der Schutzleiter auch separat liegen.
     
  10. #9 ZiR1, 21.06.2016
    Zuletzt bearbeitet: 21.06.2016
    ZiR1

    ZiR1 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.06.2016
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    ...und man wundert sich über den pfusch den man oft zu sehen bekommt:applause:

    Schutzleiter hin oder her, im Text steht geschrieben moderniesierung eines Dachgeschosses von einem Haus somit zählt nunmal laut TAB 2007 die DIN 18015-1 Abschnitt 5.2.1 und daher ein Mindestqueschnitt von 10mm².
     
  11. #10 Strippe-HH, 21.06.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    3.104
    Zustimmungen:
    31
    AW: Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

    Dann kann man die Leitung aber nur mit 3x25A absichern.
     
Thema:

Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler

Die Seite wird geladen...

Querschitt für Zuleitung zum Unterverteiler - Ähnliche Themen

  1. Schaltung für Impuls-Umpolung von Elektrischer Linearantrieb 12 V

    Schaltung für Impuls-Umpolung von Elektrischer Linearantrieb 12 V: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und bin auch nicht so bewandert mit Elektronik. Ich habe einen "Gazechimp DC 12V Heavy Duty Elektrischer...
  2. Heizung für Räucherschrank

    Heizung für Räucherschrank: In meinem Räucherschrank ist ein Heizkörper mit 1400W eingebaut. Durch einen Umschalter kann ich die Wattzahl ändern. Stellung 1 = 700W Stellung 2...
  3. Stromzufuhr für kleine Kasten

    Stromzufuhr für kleine Kasten: Hallo, Kann mir Jemand helfen , wieviel Amper Neoz sicherung wird benötigt für kleine kasten in schaltschrank rein tun - beim fragezeichne im...
  4. Gehäuse für PID-Regler

    Gehäuse für PID-Regler: Hallo zusammen, ich bin am überlegen, ob ich meine bisherige Steuerung durch einen simplen China-PID-Regler ersetze. Die Dinger kosten fast nix...
  5. Hilfe bei Komponentensuche für Lichtsystem

    Hilfe bei Komponentensuche für Lichtsystem: Hallo zusammen, ich studiere Industriedesign im fünften Semester und benötige Hilfe bei der Komponentensuche für ein Lichtsystem. Das Lichtsystem...