Querschnitt

Diskutiere Querschnitt im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Die Frage ist was brauche ich für einen Querschnitt der Leitung wenn ich 6kw anschliessen möchte in 100m erntfernung(3/400)? Wie rechne...

  1. tom19

    tom19 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    26.10.2010
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo
    Die Frage ist was brauche ich für einen Querschnitt der Leitung wenn ich 6kw anschliessen möchte in 100m erntfernung(3/400)?

    Wie rechne ich das??

    Danke :)
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Querschnitt. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Tracktor33, 26.10.2010
    Tracktor33

    Tracktor33 Leitungssucher

    Dabei seit:
    31.07.2009
    Beiträge:
    175
    Zustimmungen:
    0
  4. #3 Strippentod, 27.10.2010
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.913
    Zustimmungen:
    360
    AW: Querschnitt

    Gerechnet mit 10 A Absicherung , 2% Spannungsfall und ohmscher Last komme ich auf ein 5x4 mm².
     
  5. xeed

    xeed Strippenstrolch

    Dabei seit:
    14.09.2010
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    AW: Querschnitt

    Also bei 6 kW und einer Länge von 100 m würde ich ein Kabel mit A=16 mm² verlegen.
     
  6. #5 Strippentod, 27.10.2010
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.913
    Zustimmungen:
    360
    AW: Querschnitt

    Der Fragesteller redet aber von 3x400 V. Sprich bei 6 KW ca. 9 A Nennstromaufnahme
     
  7. xeed

    xeed Strippenstrolch

    Dabei seit:
    14.09.2010
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    AW: Querschnitt

    mh! man hat einen betriebsstrom von ca. 9 A; das stimmt. Wenn ich aber die Länge mit berücksichtige dann benötige ich meinen Zahlen nach einen Querschnitt von 16 mm². Dabei verwende ich einen Spannungsfall von 2%.
     
  8. #7 Strippentod, 28.10.2010
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.913
    Zustimmungen:
    360
    AW: Querschnitt

    Was genau rechnest du denn da?
     
  9. xeed

    xeed Strippenstrolch

    Dabei seit:
    14.09.2010
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    AW: Querschnitt

    Ich nutze die Formel

    A=(l * P)/(kappa * delta u * U).
     
  10. #9 Strippentod, 28.10.2010
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.913
    Zustimmungen:
    360
    AW: Querschnitt

    hm? also ich geh nach der spannungsfallformel für Drehstrom:

    delta U = 1,73 x Länge x Strom / Kappa x Querschnitt

    Wofür steht das "p" in deiner Formel, für die Leistung??
    Also ich lass mich ja gerne eines besseren belehren, aber das hab ich noch nie gehört. Vielleicht hab ich ja was verpasst?

    Interessant wäre auch ob die 6 KW zu einem Motor beispielsweise gehören, oder was er damit betreiben will.
     
  11. xeed

    xeed Strippenstrolch

    Dabei seit:
    14.09.2010
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    AW: Querschnitt

    Das P steht für die Leistung. Deine Formel steht doch im Zusammenhang mit meiner Formel. Es ist ja egal ob du deine verwendest oder meine.
     
Thema:

Querschnitt

Die Seite wird geladen...

Querschnitt - Ähnliche Themen

  1. Querschnitt zwischen Erdungsschienen

    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  2. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte

    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
  3. Kabelquerschnitt für 27kW DLE

    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  4. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???

    NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???: Hey Leute, früher aus meiner "aktiven" Zeit, weiß ich noch, wie sich die einzelnen Adern eines NYM 1,5mm² und 2,5mm² anfühlen. Für ein kleines...
  5. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe

    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...