Raumthemperaturregler bei Fußbodenheizung

Diskutiere Raumthemperaturregler bei Fußbodenheizung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, mal wieder eine Frage. Eigentlich wollte ich mir mal was von Eberle einbauen, aber da sind alle preiswerten RTR mit einem...

  1. #1 LieslWeppen, 19.06.2011
    LieslWeppen

    LieslWeppen Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.08.2010
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,

    mal wieder eine Frage. Eigentlich wollte ich mir mal was von Eberle einbauen, aber da sind alle preiswerten RTR mit einem Öffnerkontakt versehen. Ebenso bei Theben. Der Heizungsinstallateur verbaut aber Stellmotoren im Heizkreisverteiler die öffnen den Heizkreis wenn Spannung anliegt. Also brauch ich ja einen Schließer.
    Wo liegt denn hierbei die Logik? Die großen Anbieter offerieren relativ teuer Wechsler aber ansonsten nur Öffner. Die Hausmarke des Installateurs (Großhandelsmarke Cosmo) hat aber Schließer...
    Mir persönlich ist stellt sich da die Frage was sinnvoll ist.
    1. Öffner für Stromlos offen - Stromausfall und Heizkreis öffnet... Aber ohne Strom geht die Heizung nicht. Das nur der Stromkreis für den Heizkreisverteiler tot ist halte ich für nicht so wahrscheinlich.
    2. Schließer für Stromlos geschlossen - Stromausfall und der Heizkreis bleibt geschlossen. Wird eh nichts durchgepumpt.

    Ich denke mal das die Ventile länger geschlossen als offen sind und daher auch kein Verbauch an elektrischer Energie als Argument zählt. Also was ist da los?

    Danke im Vorfeld.

    Ralph
     
  2. Anzeige

  3. brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: Raumthemperaturregler bei Fußbodenheizung

    Du verwirrst mich etwas. Bisher hatten alle Regler die ich jemals gesehen habe einen Schliesser oder Teilweise hoechstens noch einen Wechselkontakt.
    Sag mal genau welche Typen du meinst.
    Und - was ist jetzt eigentlich deine Frage?

    gruss
     
  4. #3 Strippentod, 19.06.2011
    Strippentod

    Strippentod Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    4.005
    Zustimmungen:
    394
    AW: Raumthemperaturregler bei Fußbodenheizung

    Wo ist denn das Problem?
    RTR mit Schliesserkontakt: Schließt wenn Temperatur unter den Sollwert sinkt
    RTR mit Öffnerkontakt: Öffnet wenn Temperatur den Sollwert erreicht hat.

    Im Prinzip 2 verschiedene Techniken, aber am Ende beides das selbe.

    Du kannst auch nicht einfach "irgendwelche" RTR´s verbauen, sie sollten zumindest schon nen externen Fühlereingang haben.
     
  5. #4 Michael, 20.06.2011
    Michael

    Michael Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    22.07.2005
    Beiträge:
    1.355
    Zustimmungen:
    5
  6. #5 Lötauge35, 20.06.2011
    Lötauge35

    Lötauge35 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    21.08.2006
    Beiträge:
    2.652
    Zustimmungen:
    11
    AW: Raumthemperaturregler bei Fußbodenheizung

    das Eberle Thermostat ist ein Bimetall Thermostat.
    Eine genaue Temperatureinstellung ist mit denen nicht möglich.
    Hab die Dinger wieder rausgeschnissen.
    Wenn dann sollten es schon elektronische zeitprogrammierbare Thermostate sein.
     
  7. #6 LieslWeppen, 20.06.2011
    LieslWeppen

    LieslWeppen Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    10.08.2010
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    AW: Raumthemperaturregler bei Fußbodenheizung

    Der Installateur konnte das bis auf die Aussage "Das baun wir immer so ein und das funktioniert" nicht beantworten.
    Daher danke für die Aufklärung in Sachen Öffner und Schließer. Ich ging davon aus das man für den Öffner dann einen Stromlos Offen braucht.
    Somit ist auch die Frage nach der Logik geklärt. Der Einfachheit halber bau ich erstmal nur Bimetall Regler ein. Bei der Trägheit der FBH ist das völlig in Ordnung.
    Hatte anfangs auch mit den teuren programierbaren geliebäugelt. Aber das sprengt derzeit den Rahmen bei zehn Stück. Das macht schnell mal 500 Euro oder mehr aus.

    Danke. Problem geklärt.

    Tschau, Ralph
     
Thema:

Raumthemperaturregler bei Fußbodenheizung

Die Seite wird geladen...

Raumthemperaturregler bei Fußbodenheizung - Ähnliche Themen

  1. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation

    Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation: Hallo, ich habe eine Falstad-Simulation für eine Schulaufgabe erstellt und möchte daraus gerne ein Platinenlayout machen. Die Schaltung ist eine...
  2. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)

    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere

    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)

    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  5. Eisenverluste berechnen beim Transformator

    Eisenverluste berechnen beim Transformator: Hallo und willkommen zu meiner ersten Frage :) Ich muss die Eisenverluste aus Messungen berechnen. Irgendwie bin ich nicht sicher. Ich habe eine...