RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???

Diskutiere RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Von 230V Betriebsmitteln war keine Rede und ein FI macht nichts anderes als Personenschutz, der schützt auch sonst kein Betriebsmittel Hallo,...

  1. #21 Elektro, 26.10.2023
    Zuletzt bearbeitet: 26.10.2023
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615

    L und N

    N bedeutet in der üblichen Installation 230 V
    Es geht um die wahrscheinliche Sternpunktverschiebung.
    Vor einer Sternpunktverschiebung schützt kein RCD.
    Das war meine Aussage, die du hier bemängelst.
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.972
    Zustimmungen:
    998
    Nö, aber ich kann z.B. 2 Heizstäbe in Reihe schalten, bekommt jeder 200V und gut ist es und wenn einer im eimer ist und ein Fehlerstrom zur Erde oder über mich fließt, dann löst der FI aus. Ich habe z.B eine Maschine, da ist ein Hauptschalter mit Fehlerstromauslöser dran gewesen und der hatte gar keinen N. Nach dem Schalter kommt ein Drehstromtrafo 400/200V. Die Maschine war für Italien vorgesehen, evtl dort Vorschrift
     
  4. #23 Elektro, 26.10.2023
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    Das hat wenig mit der Frage zu tun
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.972
    Zustimmungen:
    998
    Die Frage war, funktioniert der FI ohne N
     
  6. #25 Elektro, 27.10.2023
    Elektro

    Elektro Freiluftschalter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    615
    Wie oft muss ich die Frage aus 2023 noch zitieren?
     
    Joker33 gefällt das.
  7. #26 Klotzkopf, 28.10.2023
    Klotzkopf

    Klotzkopf Hülsenpresser

    Dabei seit:
    18.05.2023
    Beiträge:
    263
    Zustimmungen:
    84
    Joker33 gefällt das.
Thema:

RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???

Die Seite wird geladen...

RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ??? - Ähnliche Themen

  1. 2 RCD (FI) für eine Steckdose ???

    2 RCD (FI) für eine Steckdose ???: Hallo,so eine weitere Frage von mir, nachdem ich dank euerer Hilfe im anderen Thread gemerkt habe, wie viel mein aktueller Elektriker taugt :-(Ich...
  2. PRCD im Einsatz

    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
  3. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht

    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  4. Nachträglicher RCD - Umverdratung

    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  5. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose

    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...