Reihenklemmen

Diskutiere Reihenklemmen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe ein Problem und zwar suche ich eine VDE Vorschift in der steht das man in Öffendlichen-, und Versammlungsräumen Reihenklemmen...

  1. Fisch

    Fisch Strippenzieher

    Dabei seit:
    22.02.2009
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Hallo
    ich habe ein Problem und zwar suche ich eine VDE Vorschift in der steht das man in Öffendlichen-, und Versammlungsräumen Reihenklemmen beziehungsweise N-Trennklemmen verwerden muß. Die VDE Vorschrifen kann ich selber in der Firma durchlesen finde sie aber leider nicht. Danke im Vorraus.
    Gruß fisch
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 15.05.2009
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.352
    Zustimmungen:
    92
    AW: Reihenklemmen

    wenn ich net ganz daneben liege war es mal die VDE 108, nun aber die DIN VDE 0100-718 und ergänzend VDE 0108-100.
    Hbae es leider selbst auch net zur Hand

    Mfg Dierk
     
  4. #3 scout-cgn, 16.05.2009
    scout-cgn

    scout-cgn Leitungssucher

    Dabei seit:
    08.02.2007
    Beiträge:
    194
    Zustimmungen:
    1
    AW: Reihenklemmen

    VDE 0100-718:
    Die Verteiler sind so auszuführen, dass eine einfache Messung des Isolationswiderstands aller
    Leiter gegen Erde jedes einzelnen abgehenden Stromkreises möglich ist. Bei Leiterquerschnitten unter 10 mm2 muss diese Messung ohne Abklemmen des Neutralleiters möglich sein, z. B. durch den Einbau von Neutralleiter-Trennklemmen.
     
  5. #4 AC DC Master, 18.05.2009
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.140
    Zustimmungen:
    7
    AW: Reihenklemmen

    moin, moin!
    warum fragst du nicht gleichbeim hersteller welche VDE da genau zu rate kommt. phoenix und wago geben gerne auskunft darüber welche norm/ VDE dafür zuständig ist. schließ ist diese ja wohl föllig neu dafür.
     
  6. #5 Elektro, 18.05.2009
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
    AW: Reihenklemmen

    Direkt Vorgeschrieben sind die Klemmen nicht.
    Es ist auch möglich LS mit N Abschaltung zu verwenden um die Iso Messung einfach machen zu können.


    Da gab es auch Beiträge gegen die N-Trennklemme in der Fachpresse.
     
  7. #6 AC DC Master, 25.05.2009
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.140
    Zustimmungen:
    7
    AW: Reihenklemmen

    moin, moin.
    soweit ich mich erinnerer sind für gewerbe die reihenklemmen pflicht. würde ja auch viel mehr platz weg nehmen, wenn ich alles mit 2poligen LS automaten bestücken würde. zudem müsste ich die verteilung größer wählen damit ich eine bessere wärmezirkulation hin bekomme. also gegen die trennklemme bestimmt nicht eher dafür und anders ausgelegt
     
Thema:

Reihenklemmen

Die Seite wird geladen...

Reihenklemmen - Ähnliche Themen

  1. UV richtig aufteilen evtl. sogar gleich mit Reihenklemmen?

    UV richtig aufteilen evtl. sogar gleich mit Reihenklemmen?: Moin, meine UV im EG gefällt mir zur Zeit irgendwie überhaupt nicht, alles ist durcheinander und einfach nur auf die schnelle angeschlossen...
  2. Reihenklemmen in Unterverteilung

    Reihenklemmen in Unterverteilung: Hallo Kollegen, welche Reihenklemmen verwendet ihr dafür? Danke für eine Info. VG Torsten
  3. Hilfe: Finde Reihenklemmen nicht zum kaufen

    Hilfe: Finde Reihenklemmen nicht zum kaufen: Hallo! Ich habe ein Problem und bin schon seit Ewigkeiten am suchen. Ich möchte Reihenklemmen bestellen. Und zwar habe ich bereits Weidmüller...
  4. Reihenklemmen Weidmüller PDL 4 mit 6mm² kombinieren?

    Reihenklemmen Weidmüller PDL 4 mit 6mm² kombinieren?: Hallo! Ich habe eine Verteilung in der ich mit PDL 4 S/NT/L/PE Klemmen arbeiten will für die abgehenden Stromkreise. Es ist alles in...
  5. Welchen Hersteller von Reihenklemmen bevorzugst Du?

    Welchen Hersteller von Reihenklemmen bevorzugst Du?: Mich würde interessieren, welchen Hersteller an Reihenklemmen ihr bevorzugt und würde mich auch über Antworten mit Erfahrungen und Meinungen...