Diskutiere Relais gesucht im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Relais gesucht DC oder AC, das ist hier die Frage

  1. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.196
    Zustimmungen:
    817
    AW: Relais gesucht

    DC oder AC, das ist hier die Frage
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Relais gesucht. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    405
    AW: Relais gesucht

    3,3 VDC hat man in den 1980 Jahren als Alternative zum 5VDC TTL- Pegel benutzt. Für Anschaltungen von Relais wurde aber gewöhnlich die
    "open C"- (offener Kollektor) Lösung gewählt.
    Also keine Angst, wenn ein weiteres Relais ausfällt, das ist mit wenigen Bauteilen zu ersetzen.

    Gruß Gert
     
  4. #23 Kaffeeruler, 08.07.2013
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.721
    Zustimmungen:
    707
    AW: Relais gesucht

    @ frank,

    DC ansteuerung


    Mfg Dierk
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.196
    Zustimmungen:
    817
    AW: Relais gesucht

    Ich denke mal, die arbeiten mit 12 oder gar 24V und vor dem Teil ist ein Vorwiderstand. Bei 3,3V Betriebsspannung hast du bei open C ansteierung nur 2,7V. Wahrscheinlicher ist der Vorwiderstand. evtl. gab es ja auch baugleiche DC Relais mit LED im Eingang ohne Vorwiderstand.
     
  6. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    405
    AW: Relais gesucht

    Das ist Quatsch! Bei 3,3VDC LTTL ist 3,3 V High- Level und nicht 2,7 Volt (woher eigentlich 2,7 anstatt 2,6 Volt?).

    Das vermeintliche SSR ist eventuell ein Optokoppler. Ein Relais mit 3,3VDC und AC- Kontakten hatte ich bisher noch nicht .


    Gruß Gert
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.196
    Zustimmungen:
    817
    AW: Relais gesucht

    Du sprachst von open Collektor und das ist in der Regel ein Bipolarer Transistor. und der hat eine Durchlassspannung, welche du von der Betriebsspannung abziehen musst, also hast du bei 3,3V Betriebsspannung keine 3,3V am Relais.
    Und der Vorwiderstand macht schon Sinn. LED + Brückengleichrichter + wahrscheinlich ein Thermistor als Eingangsbeschaltung kommt dann etwa auf die Spannung nach einem Vorwiderstand
     
  8. #27 Kaffeeruler, 08.07.2013
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.721
    Zustimmungen:
    707
    AW: Relais gesucht

    3-xVDC SSR sind jedoch kaum die mühen wert da es die ja wie "Sand" am mehr zu geben scheint.
    muss mir nur mal die Bauformen genauer ansehen

    Mfg Dierk
     
  9. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.196
    Zustimmungen:
    817
    AW: Relais gesucht

    Wir haben in alten Servos manchmal das Problem, das Optokoppler nicht behr richtig durchsteuern. Wahrscheinlich kommt das durch die Alterung der Leds. Mitunter hilft es dann ganz einfach den Led Strom etwas zu erhöhen. Wir machen dann oft nur einen etwas kleineren Vorwiderstand davor. Die Orginalen sind in der Regel so bemessen, das der Optokoppler mit dem minimalen LED-Strom läuft, von daher ist das in der Regel kein Problem.
     
Thema:

Relais gesucht

Die Seite wird geladen...

Relais gesucht - Ähnliche Themen

  1. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232

    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  2. Ersatz für Relais gesucht

    Ersatz für Relais gesucht: Hi! Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich muss ein Relais von der Dunstabzugshaube tauschen. Es handelt sich um dieses: Omron-Electronics...
  3. Eltako Zeitrelais gesucht

    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
  4. Relais gesucht

    Relais gesucht: hallo allgemein, ich bin ein kleiner bastler und habe da was im kopf.. und weiß nicht ob es das gibt. ich möchte auf 12 volt 2 verschiedene...
  5. Relais für Hutschiene gesucht 5V oder 12V DC Spule, 230V AC Schaltkontakt

    Relais für Hutschiene gesucht 5V oder 12V DC Spule, 230V AC Schaltkontakt: Moin, ich suche ein Relais mit folgenden Anforderungen: - Hutschienenmontage, max. 1TE - Spulenspannung 5V DC oder 12V DC - 1 Schließer -...