1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

Diskutiere Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung. im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich habe hier (meine Firma) einen Standverteiler der bald in Betrieb gehen soll. Nun tun die Leute hier zienlich sorglos irgendwelche...

  1. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Hallo.
    Ich habe hier (meine Firma) einen Standverteiler der bald in Betrieb gehen soll. Nun tun die Leute hier zienlich sorglos irgendwelche Sachen davor ablegen, da Platzmangel. Jetzt werden sogar die GAS-Flaschen der gasangetriebenen Gabelstapler dort gelagert.
    Ich denke mal, dass es dafür Vorschriften gibt, was und wie in der Nähe einer Niederspannungsanlage sein darf, und was nicht.
    Kann jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 05.03.2012
    süddeutshland_elektriker

    süddeutshland_elektriker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    18.01.2012
    Beiträge:
    1.127
    Zustimmungen:
    0
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Evtl. hilft dir dies hier:
    Schaltraum

    insbesondere der Abschnitt über 2Regularien".
     
  4. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Zunächst vielen Dank, aber es hilft nicht wirklich weiter.
    1. ist es kein Raum, sondern steht mitten in der Halle, und
    2. wirklich Informativ ist die Seite auch nicht, da es nur auf die DIN/VDE hinweisst, die ich aber nicht habe.

    Schade.
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.872
    Zustimmungen:
    88
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Bei geöffneter Schaltschranktür muß vor der Tür noch 60 cm frei sein. Davon träume ich schon seit Jahren. Mittlerweile hab ich resigniert, wenn ich eine Maschine reparieren soll, bei der ich den Schrank nicht öffnen kann, gehe ich halt wieder. Bei uns wurden schon 3m hohe Regale vor Schaltschränke montiert.
     
  6. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Ich habe auch ständig Zoff mit den mechanikern und helfern der Produktion. Lauter Wild-West-Cowboys.
     
  7. #6 kabelmafia, 06.03.2012
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    521
    Zustimmungen:
    4
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Moin,

    schau mal in die DIN VDE 0100-729.
    Da sind die notwendigen Abstände beschrieben, so wie bigdie schon angeführt hat
     
  8. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Danke für den Link.
    Habe mich gleich auf die Suche gemacht.
    Siehe hier: DIN VDE 0100-729 VDE 0100-729:1986-11 - NORMEN - VDE VERLAG

    ABER DA STEHT ZURÜCKGEZOGEN!

    Wie solll ich das jetzt nun verstehen? Kann man jetzt doch machen was man will? ;-}
     
  9. #8 kabelmafia, 07.03.2012
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    521
    Zustimmungen:
    4
Thema:

Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

Die Seite wird geladen...

Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung. - Ähnliche Themen

  1. Kosten für Hausinstallation

    Kosten für Hausinstallation: Hallo allerseits, im Rahmen einer Komplettsanierung eines Altbaus musste auch die Elektroinstallation erneuert werden. Wir hatten dafür ein...
  2. Für was ist dieses "Kästchen"?

    Für was ist dieses "Kästchen"?: Moin, kann mir jemand sagen für was dieses Kästchen (siehe Bild) oben am Türrahmen ist? Die Wohnung ist schon älter (Baujahr 1959) und der...
  3. YR für Video-Sprechanlage?

    YR für Video-Sprechanlage?: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unsere zukünftige Wohnung und haben uns etwas spät nun doch für eine Video-Türsprechanlage entschieden....
  4. Suche Alternative für Einschaltstrombegrenzer NTC 30D-13

    Suche Alternative für Einschaltstrombegrenzer NTC 30D-13: Hallo, ich bin ein elektrotechnischer Laie und benötige Hilfe bei der Auswahl einer Alternative und Beschaffung eines Einschaltstrombegrenzers...
  5. Anschluss eines Motors für Staubabsaugung

    Anschluss eines Motors für Staubabsaugung: Einen wunderschönen guten Tag liebe Forengemeinde, ich bin auf dieses Forum gestoßen da ich derzeit nach einer Lösung bzw. Hilfe für ein DIY...