Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

Diskutiere Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung. im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich habe hier (meine Firma) einen Standverteiler der bald in Betrieb gehen soll. Nun tun die Leute hier zienlich sorglos irgendwelche...

  1. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Hallo.
    Ich habe hier (meine Firma) einen Standverteiler der bald in Betrieb gehen soll. Nun tun die Leute hier zienlich sorglos irgendwelche Sachen davor ablegen, da Platzmangel. Jetzt werden sogar die GAS-Flaschen der gasangetriebenen Gabelstapler dort gelagert.
    Ich denke mal, dass es dafür Vorschriften gibt, was und wie in der Nähe einer Niederspannungsanlage sein darf, und was nicht.
    Kann jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus.
     
  2. Anzeige

  3. #2 süddeutshland_elektriker, 05.03.2012
    süddeutshland_elektriker

    süddeutshland_elektriker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    18.01.2012
    Beiträge:
    1.129
    Zustimmungen:
    1
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Evtl. hilft dir dies hier:
    Schaltraum

    insbesondere der Abschnitt über 2Regularien".
     
  4. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Zunächst vielen Dank, aber es hilft nicht wirklich weiter.
    1. ist es kein Raum, sondern steht mitten in der Halle, und
    2. wirklich Informativ ist die Seite auch nicht, da es nur auf die DIN/VDE hinweisst, die ich aber nicht habe.

    Schade.
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    22.056
    Zustimmungen:
    1.001
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Bei geöffneter Schaltschranktür muß vor der Tür noch 60 cm frei sein. Davon träume ich schon seit Jahren. Mittlerweile hab ich resigniert, wenn ich eine Maschine reparieren soll, bei der ich den Schrank nicht öffnen kann, gehe ich halt wieder. Bei uns wurden schon 3m hohe Regale vor Schaltschränke montiert.
     
  6. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Ich habe auch ständig Zoff mit den mechanikern und helfern der Produktion. Lauter Wild-West-Cowboys.
     
  7. #6 kabelmafia, 06.03.2012
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Moin,

    schau mal in die DIN VDE 0100-729.
    Da sind die notwendigen Abstände beschrieben, so wie bigdie schon angeführt hat
     
  8. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Danke für den Link.
    Habe mich gleich auf die Suche gemacht.
    Siehe hier: DIN VDE 0100-729 VDE 0100-729:1986-11 - NORMEN - VDE VERLAG

    ABER DA STEHT ZURÜCKGEZOGEN!

    Wie solll ich das jetzt nun verstehen? Kann man jetzt doch machen was man will? ;-}
     
  9. #8 kabelmafia, 07.03.2012
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
Thema:

Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

Die Seite wird geladen...

Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung. - Ähnliche Themen

  1. Antrieb für eine Hebebühne

    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  2. Diamantscheiben für Mauernutfräse

    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
  3. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?

    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  4. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik

    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  5. Kippschalter 6 Polig für 12 Volt Radialbesen

    Kippschalter 6 Polig für 12 Volt Radialbesen: Hallo, wer kann mir einen robusten Kippschalter für meinen Radialbesen empfehlen? Ich habe schon eigene ausprobiert die aber nach kurzer Zeit...