Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

Diskutiere Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung. im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich habe hier (meine Firma) einen Standverteiler der bald in Betrieb gehen soll. Nun tun die Leute hier zienlich sorglos irgendwelche...

  1. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Hallo.
    Ich habe hier (meine Firma) einen Standverteiler der bald in Betrieb gehen soll. Nun tun die Leute hier zienlich sorglos irgendwelche Sachen davor ablegen, da Platzmangel. Jetzt werden sogar die GAS-Flaschen der gasangetriebenen Gabelstapler dort gelagert.
    Ich denke mal, dass es dafür Vorschriften gibt, was und wie in der Nähe einer Niederspannungsanlage sein darf, und was nicht.
    Kann jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus.
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 05.03.2012
    süddeutshland_elektriker

    süddeutshland_elektriker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    18.01.2012
    Beiträge:
    1.129
    Zustimmungen:
    0
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Evtl. hilft dir dies hier:
    Schaltraum

    insbesondere der Abschnitt über 2Regularien".
     
  4. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Zunächst vielen Dank, aber es hilft nicht wirklich weiter.
    1. ist es kein Raum, sondern steht mitten in der Halle, und
    2. wirklich Informativ ist die Seite auch nicht, da es nur auf die DIN/VDE hinweisst, die ich aber nicht habe.

    Schade.
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    18.517
    Zustimmungen:
    268
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Bei geöffneter Schaltschranktür muß vor der Tür noch 60 cm frei sein. Davon träume ich schon seit Jahren. Mittlerweile hab ich resigniert, wenn ich eine Maschine reparieren soll, bei der ich den Schrank nicht öffnen kann, gehe ich halt wieder. Bei uns wurden schon 3m hohe Regale vor Schaltschränke montiert.
     
  6. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Ich habe auch ständig Zoff mit den mechanikern und helfern der Produktion. Lauter Wild-West-Cowboys.
     
  7. #6 kabelmafia, 06.03.2012
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Moin,

    schau mal in die DIN VDE 0100-729.
    Da sind die notwendigen Abstände beschrieben, so wie bigdie schon angeführt hat
     
  8. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Danke für den Link.
    Habe mich gleich auf die Suche gemacht.
    Siehe hier: DIN VDE 0100-729 VDE 0100-729:1986-11 - NORMEN - VDE VERLAG

    ABER DA STEHT ZURÜCKGEZOGEN!

    Wie solll ich das jetzt nun verstehen? Kann man jetzt doch machen was man will? ;-}
     
  10. #8 kabelmafia, 07.03.2012
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
Thema:

Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

Die Seite wird geladen...

Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung. - Ähnliche Themen

  1. Welchen Motor nutzen für Drehplatte

    Welchen Motor nutzen für Drehplatte: Hallo zusammen, ich habe mir einen mini PV Anlage auf eine alte Felge gebaut die auf der einbetonierten Achse liegt. Nun möchte ich gerne eine...
  2. Neutralleiter und Schutzleiter gemeinsam für mehrere einzeln abgesicherte Räume?

    Neutralleiter und Schutzleiter gemeinsam für mehrere einzeln abgesicherte Räume?: Hallo liebe Elektro-Profis, ich bin gerade dabei, die Elektrik im Haus Stück für Stück zu erneuern (parallel, alte Leitungen bleiben vorerst...
  3. Strom aus Solar für Heizstab

    Strom aus Solar für Heizstab: Hallo zusammen, ich habe nun viel nachgelesen und das für und wieder gelesen... Was steht an: Ich möchte mir das Dach mit Solarzellen zupflastern...
  4. Welche RRU bzw. BTS für Funkantennen ?

    Welche RRU bzw. BTS für Funkantennen ?: Hallo, ich habe hier eine schulische Aufgabe und habe auch schon die zuständige Person, die mir da weiterhelfen könnte angeschrieben, nur ich...
  5. Dimmer fürs Gästebad mit Kontrollleuchte statt Orientierungslicht

    Dimmer fürs Gästebad mit Kontrollleuchte statt Orientierungslicht: Hallo Zusammen! Bisher war ich stiller Leser und konnte hier bereits viel lernen, danke dafür. Jetzt stehe ich allerdings bei einem Thema auf dem...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden