Ritto Twinbus mit TK Adapter

Diskutiere Ritto Twinbus mit TK Adapter im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ein Bekannten hat vor Jahren eine Ritto Türsprechanlage mit TK Adapter bei sich eingerichtet. Die Verkabelung etc. hat ein...

  1. Printe

    Printe Neues Mitglied

    Dabei seit:
    15.03.2021
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ein Bekannten hat vor Jahren eine Ritto Türsprechanlage mit TK Adapter bei sich eingerichtet.
    Die Verkabelung etc. hat ein Elektriker gemacht. Bei der Programmierung des TK Adapters a/b und der TK-Anlage habe ich geholfen.
    Beim drücken des Klingelknopfes klingelt das Telefon. Nach abheben des Hörer kann ich mit der Person an der Türsprechstelle reden. Es war auch möglich die Türe zu öffnen - aber wir wissen nicht mehr wie.

    Leider finde ich keine Anleitung und auch die Software zur Progarmmierung des TK-Adapters (per Mini USB Port) nicht mehr.
    Kann da jemand helfen?
    Vielen Dank
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Ritto Twinbus mit TK Adapter. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Damien

    Damien Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    03.05.2008
    Beiträge:
    527
    Zustimmungen:
    49
  4. Printe

    Printe Neues Mitglied

    Dabei seit:
    15.03.2021
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Danke für den Hinweis,
    habe es mir mal runtergeladen und werde bei Gelegenheit testen ob es klappt.
    Akute Frage:
    wenn jemand an der Tür klingelt und der Hörer am Telefon abgenommen wird, können sich die beiden (Tür - Telefon) unterhalten.
    Welche Tasten müssen am Telefon gedrückt werden, um die Türe zu öffnen?
    .. habe ich in der PDF bisher nicht gefunden.
    Gruß
    Chris
     
  5. Damien

    Damien Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    03.05.2008
    Beiträge:
    527
    Zustimmungen:
    49
    Hi !

    Seite 13 im PDF der Anleitung sagt Standardtastenkombination ist *9. Das lässt sich mittels der Programmiersoftware oder über ein angeschlossenes Telefon per Kennziffer 89 umprogrammieren. Ab Seite 8 im PDF fängt allgemein die Beschreibung der Programmierung per Telefon an.

    Gruß David
     
Thema:

Ritto Twinbus mit TK Adapter

Die Seite wird geladen...

Ritto Twinbus mit TK Adapter - Ähnliche Themen

  1. Ritto 7630 Twinbus

    Ritto 7630 Twinbus: Hallo, hab ein 6 Familien Sprechanlage von Ritto 7630 Twinbus. Eine Wohnung ging plötzlich nicht mehr weder Klingel unten oben, Türöffner und kein...
  2. Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt

    Türstationen Ritto Twinbus entravox 4401/20 defekt: Vorsorglicher weise hatte ich mir zwei Türstationen entravox 4401/20 gekauft, inzwischen haben beide ne Macke. (einmal der^Lautsprecher, andermal...
  3. Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt

    Ritto Twinbus: Einstellung der Türrufnummern streikt: Hallo, Das Einstellen der Rufnummern der Anlage (4573/00 mit Einbaulautsprecher 4921/02) funktioniert entsprechend der Installationsanleitung...