Satantennenpotentialausgleich über PE-Leiter?

Diskutiere Satantennenpotentialausgleich über PE-Leiter? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo. Ich möchte einen Potentialausgkeich meiner SAT-Anlage herstellen. Leider gibt es auf dem Dachboden keinen direkte Möglichkeit zur...

  1. ClaKli

    ClaKli Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    15.05.2020
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo.
    Ich möchte einen Potentialausgkeich meiner SAT-Anlage herstellen. Leider gibt es auf dem Dachboden keinen direkte Möglichkeit zur Potentialsausleichschiene zu gelangen. Aber es gibt einen Verteilerkasten, der über ein drehstromkabel (2,5mm2) im Keller mit dem Potentialsusgleich verbunden ist. Kann ich hier den Erdungsblock anschließen?
    Vielen Dank.
     
  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.797
    Zustimmungen:
    201
    NoGo.

    Lutz
     
  4. #3 Gast001, 16.05.2020
    Gast001

    Gast001 Guest

    Nein mindestens 1x6mm²
     
  5. ClaKli

    ClaKli Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    15.05.2020
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Warum nicht?
     
  6. #5 Joker33, 16.05.2020
    Joker33

    Joker33 Strippenzieher

    Dabei seit:
    30.09.2010
    Beiträge:
    44
    Zustimmungen:
    4
    Hallo,

    Massgebend für die Erdung sowie Potentialausgleich von SAT- Anlagen ist die DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1).
    Die Leitung muss blitzstromfähig geradlinig und senkrecht geführt werden, damit ein möglichst kurzer und direkter Weg zur Erdungsanlage
    gewährleistet ist.
     
  7. ClaKli

    ClaKli Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    15.05.2020
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Es geht mir nur um den potentialausgleicht bzgl. Spannungen auf dem antennenkabel, nicht um blitzschutz... geht das dafür?
     
  8. ClaKli

    ClaKli Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    15.05.2020
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    ???
     
  9. #8 Dipol, 16.05.2020
    Zuletzt bearbeitet: 16.05.2020
    Dipol

    Dipol Spannungstauglich

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    901
    Zustimmungen:
    216
    Von blitzstromtragfähiger Erdung mit mind. 16 mm² Cu UND Klasse H = 100 kA blitzstromtragfähigen Verbindern sind nur Antennen innerhalb von Gebäuden und unbewiesen als sicher angenommenen Fassadenbereichen befreit. Falls nur eine Wohneinheit angeschlossen ist und die Summe der Ableitströme < 5 mA(eff) beträgt, ist auch der PA ins freie Ermessen gestellt.

    PEN und PE sind zur Blitzstromableitung (= als Erdungsleiter) absolut unzulässig aber nach aktueller Norm ein PE mittlerweile für zusätzliche PA-Vermaschung bedingt zulässig (Arbeitsbereich für eine Elektrofachkraft!).

    FALSCH!

    Klingt 1:1 nach einem aus CB-Funkforen abgeschriebenen Standardsatz. Dort sorgt man sich überwiegend weit mehr um ominöse statische Auf- als um atmosphärische Ent-Ladungen, Blitze genannt oder auch nur um den Schutz gegen den elektrischen Schlag. :rolleyes:

    Nach der für Funksende-/-empfangsantennen in D zuständigen nationalen DIN VDE 0855-300:2008-08 gibt es derzeit noch eine Ausnahmebestimmung für CB- und Amateurfunk-Antennen, wonach nicht erdungspflichtige Fassadenantennen durch Anschluss an einen PE (nicht PEN) bedingt in den PA einbezogen werden dürfen. In der DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) gibt es KEINE vergleichbare Ausnahme und es ist bereits beantragt, dieses Privileg im Zuge der gerade laufenden Revision in der nächsten DIN VDE 0855-300 zu streichen.
     
    elo22 gefällt das.
  10. ClaKli

    ClaKli Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    15.05.2020
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Es geht nicht um blitzschutz!!!
    Nur um potentialausgleich...
     
  11. #10 Dipol, 17.05.2020
    Zuletzt bearbeitet: 17.05.2020
    Dipol

    Dipol Spannungstauglich

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    901
    Zustimmungen:
    216
    Noch ein klassisches Statement wie es für normfreie aber rechthaberische CB-Funker typisch ist. :applause:

    Das was du vorhast ist gefährlich und den erhofften Persilschein für den grob normwidrigen "PA" bekommst du in keinem seriösen Forum. Versuch es mal bei den CB-Funkern, da sind die Chancen für eine Absolution durch ebenfalls normfreie CB-ler am größten. :biggrin:
     
    elo22 gefällt das.
Thema:

Satantennenpotentialausgleich über PE-Leiter?

Die Seite wird geladen...

Satantennenpotentialausgleich über PE-Leiter? - Ähnliche Themen

  1. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen

    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation

    Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation: Hallo, ich habe eine Falstad-Simulation für eine Schulaufgabe erstellt und möchte daraus gerne ein Platinenlayout machen. Die Schaltung ist eine...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)

    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein

    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  5. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken

    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...