Schutzbeschaltung von Installationsschützen

Diskutiere Schutzbeschaltung von Installationsschützen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe eine Frage zu Schutzbeschaltungen von 1 phasigen Installationsschützen mit Spulen zum direkten Anschluß an Netzspannung....

  1. toshi

    toshi Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    07.02.2021
    Beiträge:
    689
    Zustimmungen:
    72
    Hallo!

    Ich habe eine Frage zu Schutzbeschaltungen von 1 phasigen Installationsschützen mit Spulen zum
    direkten Anschluß an Netzspannung. Beispiel:

    https://asset.re-in.de/add/160267/c...nstallationsschuetz-2-Schliesser-20A-1St..pdf

    Bei größeren Schützen gibts manchmal Schutzbeschaltungen zum aufstecken oder sie ist schon integriert.

    Bei diesem hier gibt es keine Angabe im Datenblatt.

    Muß man hier eine externe Schutzbeschaltung (RC Glied?) vorsehen oder nicht?

    Danke und Gruß
    stephan
     
  2. Anzeige

  3. #2 Rockylangohr, 27.11.2021
    Rockylangohr

    Rockylangohr Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.04.2019
    Beiträge:
    492
    Zustimmungen:
    132
    Hallo zusammen,

    also bei AC Schützen können mitunter hohe Induktionsspannungen entstehen,
    hier ist ein RC Glied oder Varistor schon sinnvoll.
    Das muß auf die Leistung der Schützspule abgestimmt sein, natürlich muss
    auch die Nennspannung passen.
    Evt. mal bei Siemens nachhören..

    Bei reinen DC Schützen ist die Schutzbeschaltung oft schon integriert in
    Form von Freilaufdioden etc.
    Hier hat man evt. eine etwas höhere Abfallverzögerung..

    Gruß Rockylangohr
     
    toshi gefällt das.
  4. toshi

    toshi Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    07.02.2021
    Beiträge:
    689
    Zustimmungen:
    72
    Habe Siemens mal geschrieben. Knacken möchte ich einen der Schütze nicht, nur um rauszufinden, ob eine Schutzbeschaltung drin ist.
    Meßtechnisch sollte das nicht so einfach sein zu ermitteln, oder?
     
  5. toshi

    toshi Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    07.02.2021
    Beiträge:
    689
    Zustimmungen:
    72
    Siemens hat geantwortet. Im fraglichen Schütz ist eine Schutzbeschaltung integriert. Es ist nicht nötig, diesen extern mit R/C Glied etc zu beschalten.
    Wenn ich mal dazu komme, werde ich das mal nachmessen, wie effektiv diese ist.
     
  6. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.521
    Zustimmungen:
    896
    Wenn der für AC und DC geht, muss ja zumindest ein Gleichrichter drin sein und dieser schützt genauso wie eine Freilaufdiode
     
    toshi gefällt das.
  7. toshi

    toshi Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    07.02.2021
    Beiträge:
    689
    Zustimmungen:
    72
    Stimmt! Da hab ich gar nicht dran gedacht, das ist ein gutes Indiz, Danke!
     
Thema:

Schutzbeschaltung von Installationsschützen

Die Seite wird geladen...

Schutzbeschaltung von Installationsschützen - Ähnliche Themen

  1. Infomaterial von Hager

    Infomaterial von Hager: Neben den bekannten Hager "Tipps" sind nach E-Mail von soeben neue kompakte Hager Spicker abruf- und auch bestellbar.
  2. tubra - eTherm 3KW von Tuxhorn

    tubra - eTherm 3KW von Tuxhorn: Guten Tag an alle in diesem Forum. Ich habe ein Problem mit einem eTherm 3KW von Tuxhorn. Ein eTherm ist so konzipiert, dass überschüssiger...
  3. Steckdose von Kreuzschalter abzweigen

    Steckdose von Kreuzschalter abzweigen: Moin, ich hab einen Kreuzschalter, von dem ich gern eine Steckdose abzweigen möchte. Es sind sowohl Erde als auch Nulleiter vorhanden. Aber:...
  4. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht

    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  5. Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V

    Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V: Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach einem Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V. Es soll ein europäisches Haushaltsgerät an 50...