    Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der Auslösecharakteristik D abgesichert. Es ist ein TN-C-S System.

    Frage
    Berechnen Sie die Bemessungsstromstärke der Überstrom-Schutzeinrichtung für 1 Sekunde und 5 Sekunden.

    Geg: Zsch=1,2ohm; U=230V; ik=134,2A(mit 30% Messfehler);

    R: 16A*10 = 160A frühste Auslösung
    16A*20= 320A späteste Auslösung.

    A: Dieser LS würde nicht geeignet sein.

    Ich verstehe die Zeiten nicht 1 Sekunde und 5 Sekunden. Wo finde ich die? Ich kann auch den Faktor berechnen, 134,2A/16A = 8,3 . Dann nehme ich hier das 8 fache, also 5-10 fache das wäre Charakteristik C. So wenn ich jetzt auf der Tabelle schaue bin ich wieder früstehns bei 0,01s und spätens bei 0,9s. Fließen durch den LS verschiedene Ströme in verschiedenen Zeit oder wie soll ich 1s und 5s verstehen?
     
  2. Anzeige

Thema:

Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom

Die Seite wird geladen...

Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom - Ähnliche Themen

  1. Sicherungsauswahl

    Sicherungsauswahl: Hallo an alle , Ich schreibe morgen eine Klassenarbeit über verschiedene Sache . Ein Thema wird Sicherungsauswahl sein , könnt ihr mir da helfen...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation

    Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation: Hallo, ich habe eine Falstad-Simulation für eine Schulaufgabe erstellt und möchte daraus gerne ein Platinenlayout machen. Die Schaltung ist eine...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)

    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere

    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  5. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)

    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...