Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom

Diskutiere Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...

  1. #1 SvenD452, 18.08.2025
    SvenD452

    SvenD452 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    09.02.2020
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der Auslösecharakteristik D abgesichert. Es ist ein TN-C-S System.

    Frage
    Berechnen Sie die Bemessungsstromstärke der Überstrom-Schutzeinrichtung für 1 Sekunde und 5 Sekunden.

    Geg: Zsch=1,2ohm; U=230V; ik=134,2A(mit 30% Messfehler);

    R: 16A*10 = 160A frühste Auslösung
    16A*20= 320A späteste Auslösung.

    A: Dieser LS würde nicht geeignet sein.

    Ich verstehe die Zeiten nicht 1 Sekunde und 5 Sekunden. Wo finde ich die? Ich kann auch den Faktor berechnen, 134,2A/16A = 8,3 . Dann nehme ich hier das 8 fache, also 5-10 fache das wäre Charakteristik C. So wenn ich jetzt auf der Tabelle schaue bin ich wieder früstehns bei 0,01s und spätens bei 0,9s. Fließen durch den LS verschiedene Ströme in verschiedenen Zeit oder wie soll ich 1s und 5s verstehen?
     
  2. Anzeige

Thema:

Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom

Die Seite wird geladen...

Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom - Ähnliche Themen

  1. Sicherungsauswahl

    Sicherungsauswahl: Hallo an alle , Ich schreibe morgen eine Klassenarbeit über verschiedene Sache . Ein Thema wird Sicherungsauswahl sein , könnt ihr mir da helfen...
  2. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?

    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  3. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik

    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  4. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen

    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  5. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche

    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...