Sicherungsdimensionierung.Ist das ok so?

Diskutiere Sicherungsdimensionierung.Ist das ok so? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Sicherungsdimensionierung.Ist das ok so? danke..mit vielen umwegen und nach vielen unverständlichkeiten, ahbe ich endlich meine antwort...

  1. Smuji

    Smuji Strippenstrolch

    Dabei seit:
    01.07.2009
    Beiträge:
    82
    Zustimmungen:
    0
    AW: Sicherungsdimensionierung.Ist das ok so?

    danke..mit vielen umwegen und nach vielen unverständlichkeiten, ahbe ich endlich meine antwort erhalten die ich gesucht habe(bez. c 16 a) ;-)
     
  2. Anzeige

  3. #12 ralph34, 16.10.2009
    ralph34

    ralph34 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    08.03.2009
    Beiträge:
    111
    Zustimmungen:
    0
    AW: Sicherungsdimensionierung.Ist das ok so?

    ja aber das muss ja nicht richtig sein, was du gesucht hast...

    ich hör immer und überall selektivität

    zwischen B16 und C16 kann ich diese nicht erkennen!
    um auf nummer sicher zu gehen würde ich nach dem fi b16 oder c16(je nach der pumpe) einbauen, dann das kabel und die steckdosen mit b6 absichern
    ich meine 2 stufen unterschied sichert die selektivität in 99% der fälle.
     
  4. #13 Jörg67, 17.10.2009
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.025
    Zustimmungen:
    8
    AW: Sicherungsdimensionierung.Ist das ok so?

    Mein Senf:

    FI --> 3x B20 --> Kabel 5x2,5² --> Verteilerkasten, in diesem:

    C16 3-polig --> Motorschutz --> CEE

    2x B16 --> Steckdose / Licht
     
  5. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Sicherungsdimensionierung.Ist das ok so?

    Hmm... dann lieber

    Fi --> 20A Neozed gG --> 5x2,5² --> Verteilerkasten

    C10A 3 polig --> Motorschutz --> Pumpe

    2x B 10A --> Licht / Steckdosen


    es wäre interessant zu wissen was für eine Leistung die Pumpe hat
     
  6. #15 Jörg67, 17.10.2009
    Jörg67

    Jörg67 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.025
    Zustimmungen:
    8
    AW: Sicherungsdimensionierung.Ist das ok so?

    Hm, es war spät.

    Neozed 20A wäre natürlich die richtige Wahl, da ja nicht ausgetauscht sondern eh nachträglich eingebaut wird.
    Wenn 4 TE Platz ist, Neozedblock.

    Wenn 10A geht von den anzuschließenden Lasten her wär das auch besser.

    20A gG --> B16 funktioniert nach meiner praktischen Erfahrung zwar noch, bei Motoren wirds aber dann sehr knapp.

    Die Leistung der Pumpe wäre mal wirklich interessant zum planen :D
     
Thema:

Sicherungsdimensionierung.Ist das ok so?

Die Seite wird geladen...

Sicherungsdimensionierung.Ist das ok so? - Ähnliche Themen

  1. Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?

    Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?: Das frage ich mich! Will mich da selber mal prüfen ob ich die Elektrotechnik selber richtig tiefgreifend verstanden habe! Oder Ihr auch!? Ich weiß...
  2. Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?

    Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, in meinem Haus ein paar alte Elektrogeräte auszutauschen, und habe jetzt einen Haufen Kabel und ein altes...
  3. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?

    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  4. Was sind das für Kabel??

    Was sind das für Kabel??: Habe die im stromkasten entdeckt, für was sind die ?
  5. Wo muss das gelb-grüne Kabel hin - siehe Bild?

    Wo muss das gelb-grüne Kabel hin - siehe Bild?: hi, so sieht das aus bei mir: [ATTACH] Das gelb-grüne Kabel von der Lampe passt einfach nicht hinein, da dort bereits eine Klammer drinnen ist....