Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung

Diskutiere Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Zusammen, ich möchte eine vorhandene einzelne Siedle CMM 611-0 Video Kamera nutzen. Ich kann tolle Beschreibungen des Moduls finden, aber...

  1. Udo

    Udo Guest

    Hallo Zusammen,

    ich möchte eine vorhandene einzelne Siedle CMM 611-0 Video Kamera nutzen.

    Ich kann tolle Beschreibungen des Moduls finden, aber nicht einen Hinweis auf die Belegung des Anschlußsteckers.

    Wo liegt die Versorgungsspannung, wo der Anschluß für die Beleuchtung, die Heizung und welches sind die Anschlüsse für die beiden Motoren zur Bewegung der cam?

    Könnt Ihr hier weiter helfen?

    Im voraus herzlichen Dank!

    Udo
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Kawa

    Kawa Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    13.12.2005
    Beiträge:
    587
    Zustimmungen:
    13
    AW: Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung

    Hallo Udo, Welcome

    soviel ich weiß, wird das CMM 611 nicht mit Stecker ausgeliefert.

    Der Stecker ist bestimmt nachträglich montiert worden.

    Auf der Rückseite des CMM sollten doch die Anschlußklemmen zu finden sein.

    Dann ist der Anschluß relativ einfach..

    La, Lb = 12VAC

    L/S = Koax-Anschluß L=Leiter, S=Schirm

    +,- = 30VDC

    HZ = 12VAC

    V,H = 30VDC getasteter plus



    Gruß Kawa :)
     
    1 Person gefällt das.
  4. #3 Udo, 30.06.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.07.2007
    Udo

    Udo Guest

    AW: Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung

    Hallo Kawa,

    danke für das herzliche Willkommen und die schnelle Antwort.

    Es ist ein 7 adriges Flachband, das in einem grauen Stecker mündet.
    [​IMG]
    Soweit ich das sehen kann, habe ich zumindest mal 3 Werte eingetragen.

    Wenn Deine Angaben jetzt beim Stecker in Reihe gebracht werden könnten ...

    Vielen Dank im voraus!

    Besten Gruß,
    Udo

    Ps. das Videosignal hat ein eigenes Kabel
     
  5. #4 Udo, 06.07.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.07.2007
    Udo

    Udo Guest

    AW: Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung

    falls es mal jemanden interessiert

    1 = Lc
    2 = Lb
    3 = -
    4 = Hz
    5 = +
    6 = V
    7 = H
    8 =
    9 = V1
    10 = V2


    Angaben ohne Gewähr ;)
     
  6. #5 plug&play, 23.07.2007
    plug&play

    plug&play Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.05.2007
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    1
    AW: Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung

    bestell bei Siedle einfach den Klemmblock zur CMM 611.
    Der wird um die 10 Euro kosten und hat dafür die passenden Klemmen.
     
  7. Udo

    Udo Guest

    AW: Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung

    Danke! hab ich gemacht und hat mein Problem gelöst ;-)
     
Thema:

Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung

Die Seite wird geladen...

Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung - Ähnliche Themen

  1. HT401a-01 Siedle austauschen gegen Fermax Loft aber wie?

    HT401a-01 Siedle austauschen gegen Fermax Loft aber wie?: Hallo zusammen, unser Siedle ist in die Jahre gekommen - ich möchte es gegen ein neues austauschen. Allerdings weiß ich nicht, welches Kabel ich...
  2. Siedle Sprechanlage MOM 711-0 Bildschirmanzeige nur noch weiß

    Siedle Sprechanlage MOM 711-0 Bildschirmanzeige nur noch weiß: Guten Morgen, seit Sonntag zeigt der Monitor nur noch ein weißes Bild, wenn jemand die Klingel betätigt. Es sind keine Personen erkennbar. Der...
  3. Siedle HTA 411 > HTA 811, höre nichts

    Siedle HTA 411 > HTA 811, höre nichts: Hallo zusammen, Ich bräuchte Eure Hilfe: Beim neu angeschlossenen HTA 811 funktioniert - Klingel an der Haustüre - Klingel an der Wohnungstüre -...
  4. Austausch Siedle 411-02 zu Siedle HTA 811-0 W

    Austausch Siedle 411-02 zu Siedle HTA 811-0 W: Hallo zusammen, habe mein altes Siedle 411-02 gegen ein Siedle HTA 811-0 W ausgetauscht. Klemmenbelegung 411 12 = grau 11 = gelb 3 = braun 9 =...
  5. Siedle HT411-02 durch HTA 811-0 ersetzen

    Siedle HT411-02 durch HTA 811-0 ersetzen: Hallo an alle, hab mir jetzt auch das Siedle 811 gekauft und versuche es vergeblich mit meinem alten 411-02 zu tauschen. Mein Problem ist das...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden