    Hallo Zusammen,

    ich möchte eine vorhandene einzelne Siedle CMM 611-0 Video Kamera nutzen.

    Ich kann tolle Beschreibungen des Moduls finden, aber nicht einen Hinweis auf die Belegung des Anschlußsteckers.

    Wo liegt die Versorgungsspannung, wo der Anschluß für die Beleuchtung, die Heizung und welches sind die Anschlüsse für die beiden Motoren zur Bewegung der cam?

    Könnt Ihr hier weiter helfen?

    Im voraus herzlichen Dank!

    Udo
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Kawa

    Kawa Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    13.12.2005
    Beiträge:
    587
    Zustimmungen:
    13
    AW: Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung

    Hallo Udo, Welcome

    soviel ich weiß, wird das CMM 611 nicht mit Stecker ausgeliefert.

    Der Stecker ist bestimmt nachträglich montiert worden.

    Auf der Rückseite des CMM sollten doch die Anschlußklemmen zu finden sein.

    Dann ist der Anschluß relativ einfach..

    La, Lb = 12VAC

    L/S = Koax-Anschluß L=Leiter, S=Schirm

    +,- = 30VDC

    HZ = 12VAC

    V,H = 30VDC getasteter plus



    Gruß Kawa :)
     
    1 Person gefällt das.
  4. #3 Udo, 30.06.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.07.2007
    Udo

    Udo Guest

    AW: Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung

    Hallo Kawa,

    danke für das herzliche Willkommen und die schnelle Antwort.

    Es ist ein 7 adriges Flachband, das in einem grauen Stecker mündet.
    [​IMG]
    Soweit ich das sehen kann, habe ich zumindest mal 3 Werte eingetragen.

    Wenn Deine Angaben jetzt beim Stecker in Reihe gebracht werden könnten ...

    Vielen Dank im voraus!

    Besten Gruß,
    Udo

    Ps. das Videosignal hat ein eigenes Kabel
     
  5. #4 Udo, 06.07.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.07.2007
    Udo

    Udo Guest

    AW: Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung

    falls es mal jemanden interessiert

    1 = Lc
    2 = Lb
    3 = -
    4 = Hz
    5 = +
    6 = V
    7 = H
    8 =
    9 = V1
    10 = V2


    Angaben ohne Gewähr ;)
     
  6. #5 plug&play, 23.07.2007
    plug&play

    plug&play Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.05.2007
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    1
    AW: Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung

    bestell bei Siedle einfach den Klemmblock zur CMM 611.
    Der wird um die 10 Euro kosten und hat dafür die passenden Klemmen.
     
  7. Udo

    Udo Guest

    AW: Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung

    Danke! hab ich gemacht und hat mein Problem gelöst ;-)
     
  8. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung

Die Seite wird geladen...

Siedle CMM 611-0 Stecker Belegung - Ähnliche Themen

  1. Wie funktioniert eine Siedle Hausanlage?

    Wie funktioniert eine Siedle Hausanlage?: Hallo, wir haben eine ältere Siedle Hausanlage bestehend aus 2 Türlausprechern TLM 511, 7 Haustelefonen HT 511 sowie dem zugehörigen Netzteil NG...
  2. Siedle Türsprechanlage TLM 612

    Siedle Türsprechanlage TLM 612: Hallo ,wie öffne ich eine Siedle Türstation TLM 612
  3. Siedle Haustelefon an Elcom Außenstation anschließen

    Siedle Haustelefon an Elcom Außenstation anschließen: Guten Abend an jeden den er den Schund liest welchen ich hier nun hinterlasse. Ich bin ja vom Design her ein Fan der Siedle Sprechgeräte, aber...
  4. Umrüstung Siedle 511 auf Vario

    Umrüstung Siedle 511 auf Vario: Hallo zusammen, wir haben hier in unserem Haus eine einfache Siedle 511 Türsprechanlage. In Benutzung ist eigentlich nur die Klingel. Die...
  5. Siedle HT411-02 gegen HT401a-01 tauschen/anschliessen

    Siedle HT411-02 gegen HT401a-01 tauschen/anschliessen: Hallo zusammen, möchte eines von zwei braunen HT411-02 gegen ein weisses HT401a-01 im OG des Hauses tauschen. Das braune HT411-02 ist im EG des...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden