Siedle HT401-01 durch Siedle HTA 811 ersetzen

Diskutiere Siedle HT401-01 durch Siedle HTA 811 ersetzen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, leider lese ich immer wieder durch von dem HT-401a ersetzen, ich habe jedoch ein uraltes HT401-01 (siehe Bild). Ich dachte ich...

  1. #1 clooney83, 02.09.2024
    clooney83

    clooney83 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    02.09.2024
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    leider lese ich immer wieder durch von dem HT-401a ersetzen, ich habe jedoch ein uraltes HT401-01 (siehe Bild). Ich dachte ich kann die Verbindungen 1:1 ersetzen. Leider macht das neue HTA 811 kein mucks.

    Muss ich da ebenso eine Brücke bauen? Achtung an Klemme 7 waren bis dato zwei Kabel drin, was ich ebenfalls seltsam finde. Wo müsste ich die Brücke bauen?

    Viell. kann mir jemand weiterhelfen? Herzlichen Dank schon im voraus.
    PXL_20240810_092006948.png
     
  2. Anzeige

  3. #2 Strippentod, 03.09.2024
    Strippentod

    Strippentod Freiluftschalter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.322
    Zustimmungen:
    133
    Wenn das bedeuten soll, daß es nicht klingelt, dann messe mal zwischen 7 und c die Spannung, während einer draußen klingelt.
    Du solltest eine Wechselspannung um die 12V messen können.

    Auf Klemme 7 waren 2 Drähte für den Türruf und den Etagenruf angeschlossen. Du hattest ja nur einen Summer, ohne Ruftonunterscheidung. Am HTA 811 besteht die Möglichkeit, den Etagenruf auf Klemme 10 zu legen, für einen anderen Rufton.

    Die Brücke musst du zwischen c und 6.1 einlegen, damit der Türöffner funktioniert. Das ist am 811 ein potentialfreier Kontakt.
     
Thema:

Siedle HT401-01 durch Siedle HTA 811 ersetzen

Die Seite wird geladen...

Siedle HT401-01 durch Siedle HTA 811 ersetzen - Ähnliche Themen

  1. Siedle HTA-811, zu viele Kabel

    Siedle HTA-811, zu viele Kabel: Moin zusammen, leider war ich etwas zu voreilig und habe ohne etwas zu markieren oder aufzuschreiben die verbaute Türsprechanlage (alte Siedle...
  2. Siedle NG 602-01 schaltet gelegentlich ab

    Siedle NG 602-01 schaltet gelegentlich ab: Meine Siedle Türsprechanlage mit dem Netzteil NG 602-01 schaltet gelegentlich ab. Die gesamte Anlage ist dann tot, doch die beiden LED´s leuchten....
  3. Anschluss Siedle HTA-811

    Anschluss Siedle HTA-811: Guten Tag zusammen, ich weiß, dass es zu diesem Thema schon viele Beiträge gab, ich stehe aber mittlerweile wieder bei null. Zunächst ist zu...
  4. Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02

    Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02: Hallo Forum, ich habe an meinem Haus eine alte Vario TLE521-0 Türstation mit zwei Klingeltastern. Diese möchte ich jetzt gegen eine...
  5. Austausch Siedle 511-01 gegen HT A811 zweiadrig

    Austausch Siedle 511-01 gegen HT A811 zweiadrig: [ATTACH] Hallo Zussmmen, Ich habe das Problem, dass das Siedle 511-01 nur zweiadrig angeschlossen ist und nur eine Brücke vorhanden ist. Alles...