Siedle HT511-01 auf HTA811: nix geht ...

Diskutiere Siedle HT511-01 auf HTA811: nix geht ... im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Experten, ich möchte eine alte HT511-01 durch eine neue HTA811 ersetzen. Die Wohnung befindet sich im 5.(= letzten) OG in einem...

  1. #1 drSchwob, 26.02.2022
    drSchwob

    drSchwob Neues Mitglied

    Dabei seit:
    26.02.2022
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Experten,
    ich möchte eine alte HT511-01 durch eine neue HTA811 ersetzen. Die Wohnung befindet sich im 5.(= letzten) OG in einem 30-Parteien-Haus. Die Besonderheit: es stehen nur 5 Drähte zur Verfügung. Diese sind angeschlossen an 9, 11, 12, 3 und I - siehe Foto.
    Bei Anschluss von 9, 11 und 12 an die neue HTA811 ertönt eine Art "Dauerton", sobald ich den Hörer abnehme. Der Ton ändert sich auch nicht, wenn ich den DIP-Schalter S4 betätige ...
    Zwischen 9 und 11 messe ich ca. 7,2 V, zwischen 9 und 12 ca. 7,4 V.
    Hat jemand eine Idee, ob und wohin ich den alten 3er verdrahten muss ? Sind irgendwelche Brücken erforderlich ?
    Danke vorab !
    Grüße
    drSchwob
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

  3. #2 Siggi S, 27.02.2022
    Siggi S

    Siggi S Strippenstrolch

    Dabei seit:
    19.09.2016
    Beiträge:
    149
    Zustimmungen:
    16
    Ältere Siedle Anlage 2+N
    Siedle Schaltplan AS2/58c-1
     
  4. #3 Strippe-HH, 01.03.2022
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.581
    Zustimmungen:
    239
    Mietwohnung oder Eigentum?
     
  5. #4 drSchwob, 01.03.2022
    drSchwob

    drSchwob Neues Mitglied

    Dabei seit:
    26.02.2022
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Eigentum ... aber was hat das mit meinem Problem zu tun ?
     
  6. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
    Der 3er muß auf 6.1. Oder des Pendants.

    Bei 4 plus n gab´s manchmal das Problem mit dem Netzgerät.

    Dann mußt Du das Netzgerät tauschen.

    Gruß Gert
     
Thema:

Siedle HT511-01 auf HTA811: nix geht ...

Die Seite wird geladen...

Siedle HT511-01 auf HTA811: nix geht ... - Ähnliche Themen

  1. Siedle HT511-01 durch HTA811 ersetzen

    Siedle HT511-01 durch HTA811 ersetzen: Hallo zusammen, ich habe ein vorhandenes HT511 von Siedle durch ein HTA811 ersetzt. Leider funktioniert der Türöffner nicht und wollte Euch...
  2. Siedle HT511-01 auf HTA811 tauschen

    Siedle HT511-01 auf HTA811 tauschen: Guten Abend zusammen, ich bin neu im Forum und habe eine schon Frage an euch. Ich habe mich im Forum schon durch die einzelnen HT511 Threads...
  3. Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen

    Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen: Hallo zusammen, ich möchte gerne von meiner Siedle Klingelanlage einerseits das Gong Signal abgreifen und andererseits den Türöffner schalten....
  4. Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen

    Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen: Hallo Zusammen, bei unserer Siedle Anlage mit Video im Mehrfamilienhaus hat die Kamera nur noch Rauschen angezeigt. Kameratyp CMM 611-0. Ich...
  5. TLE 061-0 Siedle

    TLE 061-0 Siedle: Cześć. Hallo. Ich habe dieses Gerät, weiß aber nicht, ob es funktioniert. Wie kann ich das überprüfen?